Mostrar las curvas de los sensores en el panel de control

Tengo la respuesta a este enigma, es muy simple: -1 está destinado a representar el valor « ilimitado », es lo que se define en el código de registro cuando haces clic en el botón de radio « ilimitado ».

El problema es que había un doble error en el código y en las pruebas que hacen que este valor -1 nunca haya funcionado…

Lo que pasó:

  • « -1 » se comportó como si quisieras mantener solo los estados más antiguos que « en 1 día en el futuro » (AHORA - (-1) = MAÑANA) :gritar: No había un if(-1) para bloquear la purga de los estados, creo que lo olvidé al codificarlo. Como no estábamos usando aún los valores de los sensores pasados, no se notó. Lo que me sorprende es que me parece que @Terdious tiene un historial ilimitado en su instancia. ¿Lo confirmas @Terdious? Creo que debiste haber eliminado esta variable voluntariamente en la base de datos, ¿no?
  • En las pruebas, un error bastante tonto, usé fake.resolves() para simular la llamada a variable.getValue(), excepto que lo usé mal y, por lo tanto, cuando hice mis pruebas en ese momento, el -1 se comportó como se esperaba, porque básicamente terminé con una función devuelta en lugar de -1, y por lo tanto impedía la purga, en resumen, algo muy tonto (era al principio de la v4 hace como un año y medio creo :D)

He corregido el error y he añadido pruebas más sólidas para asegurarme de que no se mueva.

En la interfaz de usuario, ahora hay la posibilidad de modificar el valor en los parámetros: