# \[geschlossen\] Welcher Feature-Typ für einen Schalter?

**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/closed-quelle-feature-type-pour-un-interrupteur/6176>\
**Category:** Développement\
**Created:** [14. März 2021 um 13:46 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/closed-quelle-feature-type-pour-un-interrupteur/6176 "2021-03-14T13:46:48Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jean-Philippe](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/5fc32e/32.png) [@Jean-Philippe](https://community.gladysassistant.com/u/Jean-Philippe)\
**Post date:** [14. März 2021 um 13:46 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/closed-quelle-feature-type-pour-un-interrupteur/6176/1 "2021-03-14T13:46:48Z")

</div>

Ich habe Gehäuse, die ich hinter die Schalter setze. Ich weiß nicht, welchen Feature-Typ ich definieren soll (Enocean-Integration), um sie anschließend steuern zu können?

Übrigens, ist es die Funktion setValue, die es ermöglicht, den Befehl zu verwalten, der anschließend gesendet wird?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jean-Philippe](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/5fc32e/32.png) [@Jean-Philippe](https://community.gladysassistant.com/u/Jean-Philippe)\
**Post date:** [14. März 2021 um 21:05 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/closed-quelle-feature-type-pour-un-interrupteur/6176/2 "2021-03-14T21:05:52Z")

</div>

Ah, ich habe es gefunden, ich hatte read\_only auf true im Feature-Typ Switch gelassen.  
Nachdem ich es auf false gesetzt habe, habe ich den Umschalter im Dashboard und die Option in der Szene.

Ich habe ein setValue hinzugefügt und es funktioniert!