Gracias @Rousber, efectivamente veo que la versión trifásica del dispositivo es un poco diferente de la versión monofásica, y sobre todo que tu módulo no es un Zlinky ![]()
¿Podrías ponernos capturas de la pestaña Exposiciones?
Hola,
Gracias por las capturas.
El modelo SPM02V3 es parcialmente compatible con Gladys a través de Zigbee2mqtt. Hoy, Gladys recupera la potencia y la energía total consumida, así como la potencia, la corriente y la energía de las fases A y B.
Por otro lado, la fase C, las tensiones, la energía producida (inyección), el factor de potencia y la frecuencia aún no se reportan. Por lo tanto, para un contador trifásico, es incompleto. Se necesitará una pequeña evolución de la integración Zigbee2mqtt para reconocer estas medidas.
Lo estoy revisando, pero habrá que esperar a la próxima versión de Gladys.
Hola, y gracias por su respuesta, que me REANIMA un poco. De todos modos, voy a ver si puedo recuperar mi dongle en LIXEE. ¿Estamos seguros de que es un problema de Gladys a través de Zigbee2mqtt? De todos modos, voy a probar con otro programa de domótica, pero también probar con otro Linky, en casa de un amigo, con Tuya Smart. ¿Cuándo estará disponible esta nueva versión de Gladys??? El objetivo de mi instalación es para la compra de un coche eléctrico con carga en casa. Tengo que analizar las 3 fases, para saber qué fase está disponible con la intensidad suficiente, y posiblemente, realizar un corte inteligente, permitiendo la alimentación de la carga, y quizás dirigir una fase disponible, según el consumo de las otras fases… ¿Está claro??? Si este super proyecto le interesa, podremos verlo juntos y discutirlo.
¡Muchas gracias y manténgame informado!!! « si se puede decir ». Cordialmente, Bernard
Bueno, tal vez no esté despierto, pero un Zlinky V2 con antena es esto y se conecta a un contador Linky (el bonito caja toda verde/amarilla):
Y en tus capturas de pantalla es un SPM02V3 y con él tienes 3 (o 4) tores para poner alrededor de tus fases en tu cuadro eléctrico, no el Linky:
¿Hay algo que no va bien o soy yo el que está desvariando? ![]()
Si tienes el Zlinky bien conectado a tu contador Linky, entonces la detección del módulo no ha ido bien porque no deberías tener el SPM02V3 en tu zigbee2mqtt.
Para unirme a @cicoub13, en este módulo parece que hay carencias por parte de Gladys.
En el github de Z2M, encontré un problema de subida de datos, no del todo en la misma referencia de módulo:
Re-buenos días, Mutmut. Tengo el modelo del que pusiste la foto, con la antena exterior. He vuelto a emparejarlo por segunda vez (presionando el botón y parpadeo rápido del LED), y obtengo el mismo resultado. No sé si se debe al dongle (mala instalación) o a Gladys. Por cierto, en el momento de comprar el Lixee, lo había emparejado con Tuya Smart, y el resultado también fue extraño. Quizás alguien podría probar mi Lixee en su instalación.
También he cambiado los controladores (ver captura de pantalla), pero a priori, hay que reiniciar Gladys para que se tenga en cuenta, lo que me obligaría a volver a emparejar todo.
Luego, si hay que reescribir parte de Gladys a través de Zigbee2mqtt, creo que hay que tener en cuenta los modos « histórico » y « estándar » (formatos y velocidades diferentes). Adjunto un enlace a los parámetros de los 2 modos, en monofásico y trifásico.
enjoyelec: https://www.enjoyelec.net › linky-meter-configuration
Eso es todo, no sé qué más hacer, estoy agotado de estos últimos días de pruebas sin resultado (noches en blanco).
Bernard
Gracias Bernard, y tu indicación:
me sentiría tentado a decir que este zlinky puede tener un problema
. Si aún tienes la posibilidad de devolverlo o enviarlo a garantía explicando que la detección no es buena en absoluto.
Por otro lado, no cambies el controlador del lado de Gladys porque si el resto funciona, es que es el correcto.
Y por cierto, no es Gladys quien gestiona los modos estándar e histórico, es zigbee2mqtt (o Tuya). Gladys solo recupera los datos, por lo que si estos son erróneos desde el principio, lo serán en Gladys.
Gracias, Stéphane (creo), por toda esta información. ¿Hay alguna manera de acceder directamente al Lixee para ver qué firmware está instalado? En el mío se puede ver (en « Abrir en Zigbee2mqtt », que habría sido flashado el « 20250923 », con el Id « 6000-1017 ». ¿Alguien podría enviarme una captura de pantalla (equivalente a la adjunta aquí) del buen sensor Lixee, para que pueda ver la referencia y poder respaldar mi reclamación ante el vendedor, que es « LIXEE SAS », para un intercambio o devolución!!!
Muchas gracias de nuevo a todos los que me han respondido. Cordialmente, Bernard
¡Pensaste bien! ![]()
Creo que @cicoub13 podría informarte, dado sus capturas de pantalla.
Aquí tienes una captura de la mía
Es la primera vez que veo un dispositivo Zigbee aparecer con otro nombre/modelo ![]()
Veo dos posibilidades:
- Mira físicamente lo que está instalado. El ZLinky es una pequeña caja blanca conectada directamente a las bornas TIC (I1/I2) del Linky, sin ninguna pinza. Si hay un módulo con pinzas en tus fases, es él el que se ha emparejado en lugar del ZLinky. También mira en la lista de dispositivos de Zigbee2mqtt si no hay un segundo dispositivo
ZLinky_TIC. - Si es realmente la caja LiXee conectada al Linky la que se anuncia como
TS0601/SPM02V3, no es normal. Envía a LiXee tu captura de la página « Acerca de »: modeloTS0601,_TZE284_dikb3dp6, firmware6000-1017/20250923. Es suficiente para demostrar que el módulo no se identifica como un ZLinky.
Buena noticia para tu proyecto de carga de coche eléctrico: un SPM02V3 se adapta mejor a tu necesidad que un ZLinky en modo histórico. Mide la potencia real de cada fase, mientras que el ZLinky en modo histórico solo da la intensidad por fase y la potencia aparente total. Como te he dicho, Gladys aún no sube todo lo que ofrece este módulo (fase C, tensiones…), está en desarrollo.
Hola, Cyril, y muchas gracias por la captura. Estoy en contacto por correo electrónico con el servicio técnico de Lixee, por el momento no tengo respuesta, voy a esperar.
No tengo otros sensores en mis líneas de corriente, por lo tanto no es eso. Pienso más bien en un problema de flash en su parte. Si tengo un problema, ¿puedo usar tu captura mostrando el modelo que tienes?
Sí, Stéphane me ha indicado que debería haber una actualización de MQTT para tener en cuenta todas las fases.
Llevo varias semanas « trabajando » para obtener mis lecturas de consumo, ya que por el momento es imposible obtenerlas en mis « cuentas de cliente » tanto de EDF como de Enedis, la razón es que he pedido un presupuesto para pasar a una potencia superior, así como un presupuesto para pasar a monofásico, y hay que esperar a que el técnico pase para hacer el presupuesto!!!. ¡Ah, la administración, incluso en las grandes empresas!
Luego, ayer, volví a instalar mi pequeño Arduino, antes de hacer mi solicitud para pasar a « histórico » y que la lectura TIC sea operativa, y para comprobar que mi tarjeta SD, que registraba los datos de esta noche, estaba dañada. Haré esta solicitud más tarde.
Cuando no se tiene « suerte ».
Había pensado en la solución de instalar sensores en tres ejemplares en los cables de las tres fases, pero quería más precisión y recuperar la conmutación SÍ/NO. Debería haberme quedado con mi primera idea.
LIXEE acaba de responderme diciendo que es porque he emparejado el TIC con TUYA antes. Al detener mi pasarela TUYA. No lo creo, pero voy a hacer otra prueba esta tarde.
Gracias, asunto a seguir, y disculpen mi larga exposición, ya que quería mantenerlos informados, y como el diálogo es agradable…
Cordialmente,
Bernard
Sí ![]()
Enedis vino 3 veces a mi casa (en 6 meses) para corregir un Linky no comunicante ![]()
OK, pista interesante
No hay problema, esta historia nos tiene en vilo
Gracias por el permiso, y la continuación de las aventuras al final del día. El servicio técnico insiste en que la causa es TUYA Smart. Tal vez tenga razón. Habrá que reaparear. Pero ¿cómo se hace para eliminar COMPLETAMENTE el Lixee de Gladys?
Bernard, y disculpe por darle trabajo…
Bernard
Hola, jóvenes. Bueno, he reinstalado el Lixee pulsando el botón de reinicio, después de cortar la alimentación de TUYA Smart. Antes, eliminé el antiguo Lixee de GLADYS yendo a « Integración », eliminé el sensor Lixee, creo que completamente, y reinicié la Raspberry. Sorpresa…je, je, el mismo resultado. Lo que me sorprende es que después de que se realizó el emparejamiento, lo cual fue rápido, encontré el nombre que le había dado a este sensor (LINKY-0x00158d0006206a00), más práctico para reconocerlo… creo que no se eliminó. Y en « Exposiciones » sigue igual, faltan valores… Entonces, ¿qué hacemos ahora, porque la paciencia tiene límites?
Atentamente, Bernard
El hecho de que se conserve el nombre significa que queda algo de la antigua configuración.
Está bien, pero no es lo ideal.
Y para un restablecimiento completo de un dispositivo en zigbee2mqtt, la verdad es que no lo sé ![]()
Lo había borrado en la siguiente pantalla, no sé si es lo mismo… Vamos, un poco de valor, y lo vuelvo a intentar…
También elimino en « Zigbee2MQTT » « Dispositivos Zigbee » y en el « Panel de Control ».
Incluso voy a reiniciar la Raspberry.
Encore, él, para terminar el día… bueno, chicos, es siempre lo mismo. Voy a devolver la cosa, hacerme reembolsar, reflexionar, y ya veremos. Las noches traen consejo.
Me despido por unos días, y me informaréis cuando la actualización de MQTT para el trifásico esté en vigor.
Un cordial saludo a TODOS y muchas gracias,
Bernard
Como soy un poco cabezota, mañana lo probaré en un contador monofásico, pero no con Gladys. Ya veremos.
Buenas noches, Bernard