Bueno, espero que no estés demasiado decepcionado con Gladys… aunque sea el módulo el que falla.
Y, por cierto, ¿qué idea tener trifásico
Broma aparte, te paso por un Lixee TIC rail DIN, en monofásico, pero no cambia mucho para la recuperación de información.
Cuando los chicos me instalaron el Linky, les pedí que conectaran el C1 y C2 para poder luego conectar estos 2 cables (ya presentes en mi cuadro eléctrico) y así evitar el inalámbrico.
Por ahora uso un docker teleinfo2mqtt, pero ahora existe una integración dedicada teleinfo de @prohand.
Hola, y continuando con mis pruebas. No, no estoy nada decepcionado con Gladys, todo lo contrario, encuentro la aplicación muy agradable tanto de usar como visualmente. El hecho de que sea simple es una gran ventaja, frente a esas cosas que son verdaderas fábricas de gas, quizá hagan más cosas, pero Gladys es aún joven. ¡Muy buen futuro!
Luego, ayer, conecté el Lixee a otro contador Linky, en monofásico, con mi raspberry, tuve lo mismo que en mi casa. Sin embargo, había eliminado bien el antiguo Lixee. Por otro lado, noté que era el mismo ID 0xx00158d0006206a00. ¿Este identificador está registrado « en firme » en el Lixee, o es creado por Gladys? Creo que es importante saberlo.
Bueno, en cualquier caso, el desorden ha vuelto al vendedor para que me reembolsen. Voy a comprar 3 sensores de intensidad (en Ali), será más práctico, aunque no recupere toda la información del Linky, pero también debo modificar mi cuadro de fusibles para instalar todo eso.
Bien, muchas gracias por su ayuda, y espero igualmente la actualización para el trifásico. Me avisarás.
Buena continuación a todos, y ánimo con el desarrollo…
La dirección IEEE Zigbee es un identificador único de 64 bits (en forma de MAC) asignado a cada dispositivo físico (bombilla, sensor, coordinador) desde su fabricación. Sirve como tarjeta de identidad permanente.
Por lo tanto, se registra en firme en el Lixee.
Gracias por la información. ¿Sabes si hay alguna relación entre el identificador y el modelo del dispositivo, porque en principio, en mi caso, no me han entregado el modelo correcto. Si es así, voy a mostrar mi descontento en LIXEE. Si tienes un enlace, justamente hacia la asignación de los identificadores.
Buenas noches a todos, y gracias por vuestras competencias. Seguid así, es genial,
No directamente. La dirección IEEE (0x00158d0006206a00) se lee en dos partes:
00158d (los 6 primeros caracteres) es el prefijo del fabricante (OUI). Identifica al fabricante del chip Zigbee, no al producto. 00:15:8D pertenece a Jennic, hoy NXP: MAC address 00:15:8D | MAC Address Lookup
0006206a00 es el número de serie único del chip.
Por otro lado, el modelo mostrado por Zigbee2MQTT no proviene de esta dirección. Es el firmware el que lo anuncia en el momento del emparejamiento (campos modelID y manufacturerName). Un ZLinky real se anuncia como ZLinky_TIC / LiXee. El tuyo se anuncia como TS0601 / _TZE284_dikb3dp6, que es una identidad Tuya.
Esto se vuelve interesante para tu reclamación: el ZLinky utiliza precisamente un chip NXP. Tu dispositivo tiene, por lo tanto, un chip coherente con un ZLinky, pero un firmware que se presenta como un módulo Tuya. Parece más un problema de flashado que una mala manipulación de tu parte. Y el emparejamiento anterior con Tuya Smart no puede reescribir la identidad anunciada por el firmware.
Para LiXee, puedes destacar:
la dirección IEEE 0x00158d… (chip NXP, como un ZLinky);
el modelo anunciado TS0601 / _TZE284_dikb3dp6 en lugar de ZLinky_TIC;
el firmware 6000-1017 / 20250923;
el mismo resultado en dos contadores Linky diferentes (trifásico y monofásico), después de una eliminación completa en Zigbee2MQTT.
¡Buenas noches Bernard, y mantennos informados de la respuesta de LiXee!
Hola. Es realmente agradable poder dialogar con personas competentes, es tan raro en este mundo virtual. Voy a ver con el vendedor qué opina. Quizás no sea el origen del firmware. El buen modelo (según la captura de pantalla de « cicoub13 »), sería 0x00158d0005d29ebc, con un ID de firmware 4000-0017 20250923 y una definición ZLinky_TIC (v0.0.1).
Ahí lo tienes, gracias por el tiempo dedicado a resolver mi problema. Buen día a todos, Bernard