# État d'un capteur

**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/etat-dun-capteur/9646>\
**Category:** Configuration\
**Created:** [Juillet 17, 2025, 5:36 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/etat-dun-capteur/9646 "2025-07-17T17:36:49Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![pierre-gilles](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/pierre-gilles/32/5886_2.png) [@pierre-gilles](https://community.gladysassistant.com/u/pierre-gilles)\
**Post date:** [Août 6, 2025, 7:28 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/etat-dun-capteur/9646/21 "2025-08-06T07:28:13Z")

</div>

> [@Prof\_Techno](#):
>
> Quand je dis « disparu », je veux dire que les capteurs sont passés de l’état _« je remonte des données »_ à _« je ne transmets plus rien du tout »_.

Dans ce cas, tu devrais quand même avoir l’alerte, car l’alerte du samedi matin se base sur la dernière valeur de batterie remontée. Si ton capteur a envoyé une valeur de batterie inférieure au seuil, tu devrais recevoir l’alerte même s’il ne renvoie plus rien ensuite 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Prof\_Techno](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/prof_techno/32/19038_2.png) [@Prof\_Techno](https://community.gladysassistant.com/u/Prof_Techno)\
**Post date:** [Août 11, 2025, 9:34 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/etat-dun-capteur/9646/22 "2025-08-11T09:34:40Z")

</div>

J’ai récemment effectué des travaux sur un radiateur, ce qui m’a conduit à couper le compteur électrique. Jusque-là, rien d’étonnant.  
En revanche, lorsque j’ai rétabli l’électricité, certains capteurs qui étaient associés aux répéteurs intégrés à mes radiateurs ont changé de nom dans Zigbee2MQTT. Résultat : plus aucune remontée de données, car les capteurs avaient « disparu » du système.

De plus, les radiateurs déconnectés pendant plusieurs jours n’ont généré aucune alerte, alors même qu’ils ne dépendent pas de piles.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![pierre-gilles](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/pierre-gilles/32/5886_2.png) [@pierre-gilles](https://community.gladysassistant.com/u/pierre-gilles)\
**Post date:** [Août 11, 2025, 10:49 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/etat-dun-capteur/9646/23 "2025-08-11T10:49:46Z")

</div>

> [@Prof\_Techno](#):
>
> De plus, les radiateurs déconnectés pendant plusieurs jours n’ont généré aucune alerte, alors même qu’ils ne dépendent pas de piles.

Merci du retour, c’est bien le comportement attendu actuellement dans Gladys 🙂 On parlait au conditionnel plus haut quand on évoquait l’alerte d’inactivité, c’était juste une idée.

[Page précédente](https://community.gladysassistant.com/t/etat-dun-capteur/9646.md?page=1)