Guten Abend Pierre-Gilles
Wenn du L2 einschaltest, schaltet Z2M L1 aus!
Wenn du L1 einschaltest, schaltet Z2M L2 aus!
Was du mir zeigst, ist, dass, wenn der „interlock“-Schalter an ist, dieser Schalter L1 und L2 verriegelt, d. h. du kannst nicht gleichzeitig L1 und L2 eingeschaltet haben, einer schaltet den anderen aus, wenn er eingeschaltet ist. Also für mich ist das in Ordnung.
Und wenn Interlock aus ist, sind L1 und L2 unabhängig.
Ich denke, dass dieses Problem mit dem PR behoben ist, der nach der v3.8.4 gemerged wurde, also die „Beta“-Version, die ich seit einiger Zeit zur Validierung vorschlage.
Standardmäßig wird der Schalter über eine einzige Eigenschaft „state“ verwaltet, was Probleme verursacht, sobald es mehrere Schalter auf einem Gerät gibt.
In meinem Fix wird die Zuordnung zwischen der Funktion und der z2m-Eigenschaft beibehalten.