Controlar IPX800-v5 en Gladys

Ok entonces:

gladys/device/mqtt:commutateur/feature/mqtt:commutateur/state

cuando Gladys publica, el tema en Mosquitto es Gladys y hay claves
device/commutateur/feature
device/commutateur/state

gladys/master/device/mqtt:commutateur/feature/mqtt:commutateur/state

cuando Gladys recibe, el tema en Mosquitto sigue siendo Gladys y hay claves
master/commutateur/feature
master/commutateur/state

De hecho, es el lado dispositivo/master (ya que no hay indicación de la dirección de envío de los datos) lo que engaña :exploding_head:, esclavo/master (no es lo mejor) o publicar/suscribir (más coherente porque indica la dirección del envío de los datos de manera implícita, ya que el « dispositivo » como « master » es a la vez maestro y esclavo en el comportamiento!

En este caso, creo que todos estarán de acuerdo en que las dos direcciones deberían mostrarse de base y que si se marca « ¿Es un sensor? » solo se muestre la línea correspondiente!
Efectivamente, es cuando se implementa en node-red que hay que tener cuidado de poner en los objetos mqtt la línea correcta! :wink:

En el fondo, estoy bastante de acuerdo con tu análisis.
Sin embargo, en nuestro caso, con Gladys, podemos hacer la hipótesis de que es nuestro punto central (la caja domótica) el que controla el resto y gestiona todo el aspecto lógico/ordenación. En este contexto, es bastante lógico nombrar este nodo principal « maestro ».
No quiero adelantarme demasiado, pero creo que es la lógica que llevó a elegir estas denominaciones.

Estoy de acuerdo con esta parte, me parece que este botón es regularmente fuente de incomprensión en el foro. ¿Tal vez deberíamos crear otro tema para discutirlo?

Sí, si efectivamente Gladys y Mosquitto están alojados en la misma máquina, se puede ver como un punto central, pero el servidor Mosquitto desplegado por Gladys en la máquina en la que funciona también hace las veces de servidor para otros clientes que no pasan por Gladys y si Gladys pasa por otro servidor Mosquitto (lo cual es posible ya que es configurable, por ejemplo, en mi caso tengo otro NUC en el que está alojado Home-assistant en el que funciona Mosquitto). Y si el nodo principal es « master », la lógica habría querido que los dispositivos fueran… ¡slave! :roll_eyes:

Lo confirmo, tardé un rato en entender este punto, aunque desplegué sin problema un flujo de Node-Red en Home-assistant que interactúa con mi módulo domótico IPX800V5 (este módulo integra objetos MQTT « suscribe » y « publish »).

¡Sí, 100% de acuerdo, es un problema de UX! Ya se ha creado una issue en GitHub =>

Bueno, buenas noticias, bueno casi (ahora no tengo más pelo! :rofl:)
He logrado finalmente el funcionamiento en ambos sentidos (relé IPX800V5 <=> Gladys) utilizando « conmutadores » (añadir el relé sería bueno porque para mí conmutador=interruptor :thinking:)

et igual en el lado IPX800V5

los suscriptores MQTT en el lado IPX800V5

los mensajes MQTT en el lado IPX800V5

el gráfico de flujo


et el depurador en orden:
Relé 1 « On » desde el IPX800V5

Relé 1 « Off » desde el IPX800V5

Relé 1 « On » desde Gladys

Relé 1 « Off » desde Gladys

Y el flujo en formato json

 [{"id":"cf6dc2aae7c8ab92","type":"tab","label":"Flow 3","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"91ee9c360eac6d43","type":"mqtt out","z":"cf6dc2aae7c8ab92","name":"IPX800_V5-1","topic":"IPX800_V5-1","qos":"1","retain":"false","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"291914c5c9c68f02","x":1230,"y":100,"wires":[]},{"id":"c2659b7b2ff21d6e","type":"function","z":"cf6dc2aae7c8ab92","name":"según payload \"[IPX]Relay state x\" true/false => 0/1","func":"var msg1,msg2;\n\nswitch (msg.payload) {\n    \n  case \"{\\\"[IPX]Relay state 1\\\":true}\":\n    msg1 = {payload:\"1\" };\n    break;\n  case \"{\\\"[IPX]Relay state 1\\\":false}\":\n    msg1 = {payload:\"0\" };\n    break;\n    \n  case \"{\\\"[IPX]Relay state 2\\\":true}\":\n    msg2 = {payload:\"1\" };\n    break;\n  case \"{\\\"[IPX]Relay state 2\\\":false}\":\n    msg2 = {payload:\"0\" };\n    break;  \n    \n  default:\n    break;\n}\n\nreturn[msg1,msg2];\n","outputs":2,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":450,"y":220,"wires":[["d7e02d71312aa03e"],["6ea07d03df94f62e"]]},{"id":"d9a7d3602448c88a","type":"mqtt in","z":"cf6dc2aae7c8ab92","name":"IPX800_V5-1","topic":"IPX800_V5-1","qos":"1","datatype":"auto","broker":"291914c5c9c68f02","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":150,"y":220,"wires":[["c2659b7b2ff21d6e"]]},{"id":"d7e02d71312aa03e","type":"mqtt out","z":"cf6dc2aae7c8ab92","name":"gladys/master/device/mqtt:IPX800_5-1_Relais1/feature/mqtt:IPX800_5-1_Relais1/state","topic":"gladys/master/device/mqtt:IPX800_5-1_Relais1/feature/mqtt:IPX800_5-1_Relais1/state","qos":"1","retain":"false","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"291914c5c9c68f02","x":1000,"y":180,"wires":[]},{"id":"6ea07d03df94f62e","type":"mqtt out","z":"cf6dc2aae7c8ab92","name":"gladys/master/device/mqtt:IPX800_5-1_Relais2/feature/mqtt:IPX800_5-1_Relais2/state","topic":"gladys/master/device/mqtt:IPX800_5-1_Relais2/feature/mqtt:IPX800_5-1_Relais2/state","qos":"1","retain":"false","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"291914c5c9c68f02","x":1000,"y":260,"wires":[]},{"id":"4dc3520e0af08d51","type":"mqtt in","z":"cf6dc2aae7c8ab92","name":"gladys/device/mqtt:IPX800_5-1_Relais1/feature/mqtt:IPX800_5-1_Relais1/state      .","topic":"gladys/device/mqtt:IPX800_5-1_Relais1/feature/mqtt:IPX800_5-1_Relais1/state","qos":"1","datatype":"auto","broker":"291914c5c9c68f02","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":350,"y":80,"wires":[["1bedbf53cbd0b7c2"]]},{"id":"e51228ced7b818c2","type":"mqtt in","z":"cf6dc2aae7c8ab92","name":"gladys/device/mqtt:IPX800_5-1_Relais2/feature/mqtt:IPX800_5-1_Relais2/state","topic":"gladys/device/mqtt:IPX800_5-1_Relais2/feature/mqtt:IPX800_5-1_Relais2/state","qos":"1","datatype":"auto","broker":"291914c5c9c68f02","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":360,"y":140,"wires":[["1bedbf53cbd0b7c2"]]},{"id":"658e6d08a9bfa70c","type":"mqtt in","z":"cf6dc2aae7c8ab92","name":"#","topic":"#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"291914c5c9c68f02","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":130,"y":300,"wires":[["0b066345aae7ddb9"]]},{"id":"0b066345aae7ddb9","type":"debug","z":"cf6dc2aae7c8ab92","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":340,"y":300,"wires":[]},{"id":"1bedbf53cbd0b7c2","type":"function","z":"cf6dc2aae7c8ab92","name":"según topic => [IPX]Relay cmd x : true/false","func":"var msg1,msg2;\n\nswitch (msg.topic) {\n  case \"gladys/device/mqtt:IPX800_5-1_Relais1/feature/mqtt:IPX800_5-1_Relais1/state\":\n    \n    switch (msg.payload) {\n      case \"0\":\n        msg1 = {payload:\"{\\\"[IPX]Relay cmd 1\\\":false}\" };\n        break;\n      case \"1\":\n        msg1 = {payload:\"{\\\"[IPX]Relay cmd 1\\\":true}\" };\n        break;\n      default:\n        break;\n    }\n    break;\n    \n  case \"gladys/device/mqtt:IPX800_5-1_Relais2/feature/mqtt:IPX800_5-1_Relais2/state\":\n\n    switch (msg.payload) {\n      case \"0\":\n        msg1 = {payload:\"{\\\"[IPX]Relay cmd 2\\\":false}\" };\n        break;\n      case \"1\":\n        msg1 = {payload:\"{\\\"[IPX]Relay cmd 2\\\":true}\" };\n        break;\n      default:\n        break;\n    }\n    break;\n    \n  default:\n    break;\n}\n\nreturn[msg1,msg2];","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":860,"y":100,"wires":[["91ee9c360eac6d43"]]},{"id":"291914c5c9c68f02","type":"mqtt-broker","name":"mqtt://localhost","broker":"mqtt://localhost","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]

Tengo latencias o incluso no se tienen en cuenta si las órdenes se hacen demasiado rápido, pero si no se espera no hay problema, funciona muy bien, aunque desde un node red en home assistant, por lo que home assistant <=> IPX800V5 no hay latencia!
Por otro lado, desde Gladys genera 4 mensajes en el depurador en lugar de 2 cuando es desde el IPX800V5

@pierre-gilles
Bueno, voy a hacer un tutorial tanto en el sitio web de Gladys como en el de GCE para mostrar cómo crear un puente a través de node-red entre Gladys y el IPX800V5 (en enlace directo no funciona en el IPX800V5, la cadena MQTT es demasiado larga). Por cierto, ¿conoces https://www.youtube.com/watch?v=jTeJxQFD8Ak? Hecho por uno de los miembros del comité de especificaciones MQTT. Aunque para los rosbif con problemas de acné no está subtitulado :rofl:

¡Muy raro! ¿Confirmas que las condiciones son las mismas (home assistant/node-red/Gladys están en la misma máquina?), ¿Gladys no estaba haciendo nada especial?

¡Genial, gracias @cce66! :pray:

@pierre-gilles


Creo que también sería más simple no poner la parte « mqtt: » de « ID externo de la funcionalidad » en el tema, para mí no tiene sentido y alarga el tema, y en el ipx800v5 ¡se vuelve demasiado largo! (no he encontrado si hay un límite para el tema)
por ejemplo, renombrando IPX800V5-1 a IPX800V5

gladys/device/mqtt:IPX800V5_Relais1/feature/mqtt:IPX800V5_Relais1/state

se convertiría en

gladys/device/IPX800V5_Relais1/feature/IPX800V5_Relais1/state

o incluso (según la norma MQTT)

gladys/device/IPX800V5_Relais1/state

De la misma manera

gladys/master/device/mqtt:IPX800V5_Relais1/feature/mqtt:IPX800V5_Relais1/state

se convertiría en

gladys/master/device/IPX800V5_Relais1/state

¿No parece más claro ahora, verdad? :wink:

Y como los Dupont y Dupont, diría incluso más:

IPX800V5 se suscribe a « Gladys\interruptor\state » (payload 0 o 1 / on o off / true o false)
Gladys publica en « Gladys\interruptor\state » (payload 0 o 1 / on o off / true o false)
Si por escena o en la discusión le digo a Gladys « abre el relais » Gladys abre el interruptor
y publica el estado del interruptor, el IPX800V5 es informado y cambia su relais y liceo de Versailles!

Gladys se suscribe a « IPX800V5\Relais1\state » (payload 0 o 1 / on o off / true o false)
IPX800V5 publica « IPX800V5\Relais1\state » (payload 0 o 1 / on o off / true o false)
Si el relais del IPX800V5 es conmutado por programación en el IPX800V5, este publica el estado de su relais, Gladys es informado y cambia su interruptor
Todo con el QOS a 1 para evitar bucles

Por lo tanto, en Gladys tenemos

  • una suscripción a el estado del Relais1 del IPX800V5 (« IPX800V5\Relais1\state »)
  • una publicación de el estado del interruptor de Gladys (« Gladys\interruptor\state »)

Y en el IPX800V5 tenemos

  • una suscripción a el estado del interruptor de Gladys (« Gladys\interruptor\state »)
  • una publicación de el estado del Relais1 del IPX800V5 (« IPX800V5\Relais1\state »)

Se entiende mejor si consideramos que el broker mosquito solo sirve para almacenar y transmitir los mensajes que los clientes (publicadores) envían a otros clientes (suscriptores) y que, por lo tanto, los clientes pueden ser indistintamente tanto publicadores como suscriptores, pero siempre hay que especificar claramente el id del cliente emisor de la publicación y el id del cliente receptor de la publicación (Gladys e IPX800V5) :exploding_head:

Todo esto solo es válido si no hay una razón objetiva para hacerlo de otra manera! :thinking:
Por lo tanto, aunque Gladys tenga un papel de ‹ master › y controle los periféricos ‹ esclavos › asociados a ella desde el punto de vista de mqtt, sigue siendo un cliente de mosquitto como los otros periféricos!

En realidad, quieres eliminar el prefijo obligatorio « mqtt: » en el ID externo, es más una cuestión de ID externo que de tema MQTT.

En principio, pusimos este prefijo porque este ID externo es único en la base de datos para todos los dispositivos en todo Gladys, y no queremos que varias integraciones puedan entrar en colisión, ya que la integración MQTT es la única integración donde el usuario elige este ID externo.

Después, estoy de acuerdo en que en cuanto a legibilidad no es tan limpio, y esto causa problemas de temas demasiado largos. Hay que debatirlo con el equipo. @AlexTrovato ¿Qué opinas? (eliminar el prefijo « mqtt: » obligatorio para los nuevos dispositivos MQTT)

¡Exactamente! :slight_smile:

En realidad, la idea de master no es que Gladys sea « master », creo que has malinterpretado esta noción de la API porque no tienes todo el historial del diseño: uno de los desarrollos futuros de la v4 (bueno, es a muy largo plazo), era tener una noción de instancia « maestra », e instancias « pods »

La idea era tener teóricamente « mini gladys » que pudieran ejecutarse en otras máquinas para poder controlar dispositivos remotos.

Así, Gladys no sería solo una instancia, sino una red de varias instancias, una maestra y X pods.

Diseñamos la API para poder indicar que estás hablando con Gladys « master »:

gladys/master/**

O con una instancia pod:

gladys/pod/ID_DU_POD/**

Sin embargo, como esta noción no se ha desarrollado, no te he hablado de ella para no confundirte :slight_smile:

Pero te aseguro que toda esta API es el resultado de meses de reflexión y trabajo, nada es casualidad. Te invito a releer las discusiones en el foro de diseño, todo es público.

No encontré en la documentación de mqtt esta obligación ¿Es en la versión 5? En cualquier caso, funciona perfectamente sin él en el ejemplo mencionado anteriormente entre el IPX800 y NodeRed!

Ahí está bien, tiene sentido « gladys\master » « gladys\pods » y « gladys\device » con propiedades y métodos a continuación. ¡Estamos en el Internet de las Cosas! :grinning:
De hecho, pensando :thinking: teniendo en cuenta esta información… el IPX800V5 es, en cierto modo… ¡un mini-pod! :smirk:

¡Hola @pierre-gilles!

Después de mucho esfuerzo, ¡por fin he logrado controlar el IPX800V5 desde Gladys! Aquí tienes el tutorial:

Y el mismo en el foro de GCE para dar a conocer Gladys a los usuarios de IPX800V5. ¡Creo que la parte de Gladys Plus realmente les interesará! :wink:

Espero haberlo publicado en el lugar correcto.
Por otro lado, en cuanto al reconocimiento de voz, he visto esto. Es reciente y parece muy eficiente:

Sería interesante estudiar la posibilidad de implementarlo en Gladys. ¡Voy a intentarlo en mi NUC y ver cómo « jugar » con él! Es cierto que falta en comparación con la v3.

He movido el tutorial a la categoría « tutorial » del foro :slight_smile:

¡Enhorabuena por el tutorial, es genial!

Si esto puede ayudar a avanzar el schmilblick :+1: y el lado IPX acoplado a Zigbee a través de Gladys es complementario (solo falta el reconocimiento de voz… :crazy_face:)
Voy a hacer otro porque en node-red hay un módulo sun-calc que permite calcular la posición del sol y acoplado a los sensores de temperatura puede hacer escenarios interesantes con el módulo de persianas de GCE https://www.gce-electronics.com/fr/carte-relais-ethernet-module-rail-din/1097-ipx800-v4-extension-4-volets-roulants-x-4vr-3760309690094.html que es controlable en mqtt a través del IPX800V5 ! :wink:

Pero, @pierre-gilles, ¿hay algún botón que pueda hacer el trabajo en relación con las persianas?

¡No! Hay 2 solicitudes de funciones que van en ese sentido:

Y de manera más completa:

Por eso preferí automatizar mis persianas con mi IPX, ya que tengo retroalimentación de estado que puedo gestionar a través de MQTT y, por lo tanto, usar en Gladys!

Y con node-red también hay este módulo que permite muchas posibilidades para gestionar las persianas, al final la integración de node-red con Gladys es :+1:

flows.nodered.org

node-red-contrib-blindcontroller-v2

Una colección de nodos de Node-Red que automatiza el control de las persianas de la casa según la posición actual del sol

Y podemos conocer la posición del sol en las persianas aquí Calcul de la position du soleil dans le ciel pour chaque localisation à importe quel moment

Solo falta el botón adecuado en Gladys!

Como se dice, a Gladys solo le falta la palabra… ¡y el reconocimiento de voz! :wink:

Para gestionar las persianas y los motores también está Tasmota: Shutters and Blinds - Tasmota

En este caso, la integración en Gladys es automática, pero para ser perfecta falta o el botón de pulsación o los botones « Subir y Bajar » como propuso @syper en esta solicitud de integración: Gestion des volets roulants - #16 par pierre-gilles

El único defecto para mí en el modo 1 de Tasmota es que el tiempo de conmutación entre « Subir » y « Bajar » está fijo en el código a 50 ms. Un poco justo para relés, y en ciertos montajes con triac e incluso mosfet.

No conozco tasmota, ¿hay un módulo VR? Porque prefiero una solución que esté bien en caso de problemas (incendio), ya que las aseguradoras en este caso siempre intentan engañarte :sob: diciendo que has hecho bricolaje. ¡:triumph:

Confirmo que acabo de mejorar la experiencia de usuario de la vista MQTT mostrando los 2 temas cuando la opción está desactivada :slight_smile:

Actuador:

Sensor:

Por ahora está en una PR, saldrá en la próxima actualización de Gladys.

Confirmo que la mejora de UX está disponible en Gladys Assistant 4.8: