zwaveJS: añadir funcionalidades FGMS001

Detector de humo :open_mouth:

¿Podrías enviarme, por favor, la información de depuración « Debug Info » de tus otros Fibaro Eyes?
Lo que me interesaría sería la información de depuración del nodo 4 y la del nodo 50, por ejemplo.

Gracias

FGMS001 ID4

{
  "id": 4,
  "name": "4 - Fibargroup Motion Sensor FGMS001",
  "loc": "Entrada",
  "values": [
    {
      "id": "4-32-0-currentValue",
      "nodeId": 4,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 32,
      "commandClassName": "Basic",
      "endpoint": 0,
      "property": "currentValue",
      "propertyName": "currentValue",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Valor actual",
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 0,
      "min": 0,
      "max": 99,
      "list": false,
      "value": 0,
      "isCurrentValue": true,
      "lastUpdate": 1737538911140,
      "newValue": 0
    },
    {
      "id": "4-48-0-Any",
      "nodeId": 4,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 48,
      "commandClassName": "Binary Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "Any",
      "propertyName": "Any",
      "type": "boolean",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Estado del sensor (Any)",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 255
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "list": false,
      "value": false,
      "lastUpdate": 1736673265417,
      "newValue": false
    },
    {
      "id": "4-48-0-General Purpose",
      "nodeId": 4,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 48,
      "commandClassName": "Binary Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "General Purpose",
      "propertyName": "General Purpose",
      "type": "boolean",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Estado del sensor (General Purpose)",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 1
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "list": false,
      "value": false,
      "lastUpdate": 1737538911121,
      "newValue": false
    },
    {
      "id": "4-49-0-Air temperature",
      "nodeId": 4,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 49,
      "commandClassName": "Multilevel Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "Air temperature",
      "propertyName": "Air temperature",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Temperatura del aire",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 1,
        "scale": 0
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 5,
      "unit": "°C",
      "list": false,
      "value": 20.1,
      "lastUpdate": 1737538844015,
      "newValue": 20.1
    },
    {
      "id": "4-49-0-Illuminance",
      "nodeId": 4,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 49,
      "commandClassName": "Multilevel Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "Illuminance",
      "propertyName": "Illuminance",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Iluminancia",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 3,
        "scale": 1
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 5,
      "unit": "Lux",
      "list": false,
      "value": 0,
      "lastUpdate": 1737401481841,
      "newValue": 0
    },
    {
      "id": "4-112-0-1",
      "nodeId": 4,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 112,
      "commandClassName": "Configuration",
      "endpoint": 0,
      "property": 1,
      "propertyName": "Motion Sensor Sensitivity",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": true,
      "description": "A menor valor, más sensible es el sensor PIR.",
      "label": "Sensibilidad del sensor de movimiento",
      "default": 10,
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "min": 8,
      "max": 255,
      "list": false,
      "value": 10,
      "lastUpdate": 1736436684771,
      "newValue": 10
    },
    {
      "id": "4-112-0-4",
      "nodeId": 4,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 112,
      "commandClassName": "Configuration",
      "endpoint": 0,
      "property": 4,
      "propertyName": "Motion Window Time",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": true,
      "description": "La cantidad de tiempo que los movimientos especificados en el parámetro #3 deben ocurrir en

FGMS001 ID50

{
  "id": 50,
  "name": "50 - Fibargroup Motion Sensor FGMS001",
  "loc": "1er étage",
  "values": [
    {
      "id": "50-32-0-currentValue",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 32,
      "commandClassName": "Basic",
      "endpoint": 0,
      "property": "currentValue",
      "propertyName": "currentValue",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Current value",
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "min": 0,
      "max": 99,
      "list": false,
      "value": 0,
      "isCurrentValue": true,
      "targetValue": "32-0-targetValue",
      "lastUpdate": 1737538948645,
      "newValue": 0
    },
    {
      "id": "50-32-0-targetValue",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 32,
      "commandClassName": "Basic",
      "endpoint": 0,
      "property": "targetValue",
      "propertyName": "targetValue",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": true,
      "label": "Target value",
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "min": 0,
      "max": 255,
      "list": false,
      "lastUpdate": 1737408216512
    },
    {
      "id": "50-32-0-duration",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 32,
      "commandClassName": "Basic",
      "endpoint": 0,
      "property": "duration",
      "propertyName": "duration",
      "type": "duration",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Remaining duration",
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "list": false,
      "value": {
        "unit": "seconds"
      },
      "lastUpdate": 1737408216512,
      "newValue": {
        "unit": "seconds"
      }
    },
    {
      "id": "50-32-0-restorePrevious",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 32,
      "commandClassName": "Basic",
      "endpoint": 0,
      "property": "restorePrevious",
      "propertyName": "restorePrevious",
      "type": "boolean",
      "readable": false,
      "writeable": true,
      "label": "Restore previous value",
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "list": true,
      "states": [
        {
          "text": "Restore",
          "value": true
        }
      ],
      "lastUpdate": 1737408216512
    },
    {
      "id": "50-48-0-Any",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 48,
      "commandClassName": "Binary Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "Any",
      "propertyName": "Any",
      "type": "boolean",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Sensor state (Any)",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 255
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "list": false,
      "value": false,
      "lastUpdate": 1736505053910,
      "newValue": false
    },
    {
      "id": "50-48-0-General Purpose",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 48,
      "commandClassName": "Binary Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "General Purpose",
      "propertyName": "General Purpose",
      "type": "boolean",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Sensor state (General Purpose)",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 1
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "list": false,
      "value": false,
      "lastUpdate": 1737538948591,
      "newValue": false
    },
    {
      "id": "50-49-0-Air temperature",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 49,
      "commandClassName": "Multilevel Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "Air temperature",
      "propertyName": "Air temperature",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Air temperature",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 1,
        "scale": 0
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 5,
      "unit": "°C",
      "list": false,
      "value": 21.3,
      "lastUpdate": 1737536566206,
      "newValue": 21.3
    },
    {
      "id": "50-49-0-Illuminance",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 49,
      "commandClassName": "Multilevel Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "Illuminance",
      "propertyName": "Illuminance",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Illuminance",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 3,
        "scale": 1
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 5,
      "unit": "Lux",
      "list": false,
      "value": 23,
      "lastUpdate": 1737535417991,
      "newValue": 23
    },
    {
      "id": "50-112-0-1",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 112,
      "commandClassName": "Configuration",
      "endpoint": 0,
      "property": 1,
      "propertyName": "Motion Sensor Sensitivity",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": true,
      "description": "The lower the value, the more sensitive the PIR sensor.",
      "label": "Motion Sensor Sensitivity",
      "default": 10,
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "min": 8,
      "max": 255,
      "list": false,
      "value": 10,
      "lastUpdate": 1736421354669,
      "newValue": 10
    },
    {
      "id": "50-112-0-2",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 112,
      "commandClassName": "Configuration",
      "endpoint": 0,
      "property": 2,
      "propertyName": "After Motion Blind Time",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": true,
      "description": "Period of time through which the PIR sensor is \"blind\".",
      "label": "After Motion Blind Time",
      "default": 15,
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "min": 0,
      "max": 15,
      "list": false,
      "value": 15,
      "lastUpdate": 1736421354841,
      "newValue": 15
    },
    {
      "id": "50-112-0-3",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 112,
      "commandClassName": "Configuration",
      "endpoint": 0,
      "property": 3,
      "propertyName": "Motion Pulses Required",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": true,
      "description": "Sets the number of moves required for the PIR sensor to report motion. The more the value is, the less sensitive it is.",
      "label": "Motion Pulses Required",
      "default": 1,
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "min": 0,
      "max": 3,
      "list": true,
      "allowManualEntry": false,
      "states": [
        {
          "text": "1 move",
          "value": 0
        },
        {
          "text": "2 moves",
          "value": 1
        },
        {
          "text": "3 moves",
          "value": 2
        },
        {
          "text": "4 moves",
          "value": 3
        }
      ],
      "value": 1,
      "lastUpdate": 1736421355019,
      "newValue": 1
    },
    {
      "id": "50-112-0-4",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 112,
      "commandClassName": "Configuration",
      "endpoint": 0,
      "property": 4,
      "propertyName": "Motion Window Time",
      "type": "number",
      "readable": true,
      "writeable": true,
      "description": "The amount of time the movements specified in parameter #3 need to take place in

¡Gracias @mutmut muy útil!

No entiendo cómo puede haber 2 cosas diferentes cuando claramente son las mismas informaciones. Tenemos 2 casos: los Binary Sensor + los Alarm Sensor.

Binary Sensor :
Nodo 4 :

{
      "id": "4-48-0-Any",
      "nodeId": 4,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 48,
      "commandClassName": "Binary Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "Any",
      "propertyName": "Any",
      "type": "boolean",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Sensor state (Any)",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 255
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "list": false,
      "value": false,
      "lastUpdate": 1736673265417,
      "newValue": false
    },

Nodo 50 :

{
      "id": "50-48-0-Any",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 48,
      "commandClassName": "Binary Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "Any",
      "propertyName": "Any",
      "type": "boolean",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "label": "Sensor state (Any)",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 255
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "list": false,
      "value": false,
      "lastUpdate": 1736505053910,
      "newValue": false
    },

Alarm Sensor :
Nodo 4 :

{
      "id": "4-156-0-state-0",
      "nodeId": 4,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 156,
      "commandClassName": "Alarm Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "state",
      "propertyName": "state",
      "propertyKey": 0,
      "propertyKeyName": "0",
      "type": "boolean",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "description": "Whether the alarm is active",
      "label": "General Purpose state",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 0
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "list": false,
      "value": false,
      "lastUpdate": 1737401509546,
      "newValue": false
    },

Nodo 50 :

{
      "id": "50-156-0-state-0",
      "nodeId": 50,
      "toUpdate": false,
      "commandClass": 156,
      "commandClassName": "Alarm Sensor",
      "endpoint": 0,
      "property": "state",
      "propertyName": "state",
      "propertyKey": 0,
      "propertyKeyName": "0",
      "type": "boolean",
      "readable": true,
      "writeable": false,
      "description": "Whether the alarm is active",
      "label": "General Purpose state",
      "ccSpecific": {
        "sensorType": 0
      },
      "stateless": false,
      "commandClassVersion": 1,
      "list": false,
      "value": false,
      "lastUpdate": 1736686587142,
      "newValue": false
    },

Tengo dificultades para explicar cómo puede haber 2 características diferentes.
Asumo que el orden se preserva: por lo tanto, el problema estaría en la parte de Alarm Sensor…
Voy a investigar eso (no antes del lunes, lo siento)

Gracias por la información

¡Hola!

Acabo de subir una nueva versión de la PR. El build de Docker está actualizado para hacer una prueba.
Sigo muy perplejo de por qué llegamos a esta situación (el detector de humo…). Incluso añadiendo tus dispositivos en las pruebas unitarias, no obtenía estos resultados… pero bueno.

Gracias a tus logs, he podido observar que en tus 3 FGMS001 hay 2 comportamientos diferentes. Uno de ellos (el nodo 41) no expone los mismos valores (funcionalidades en el sentido de zWave) que los otros dos.

Por lo tanto, he tenido que recurrir a algo específico porque, al final, los dispositivos no reaccionan de la misma manera. Es muy sorprendente porque no veo ningún factor diferenciador en los números de versión… quizá una cuestión de configuración.

En fin. He subido una nueva versión donde hago algo específico si nos encontramos con el Fibaro Eye. Esto debería limpiar un poco las cosas, pero, por otro lado, dudo que gestionemos todas las funcionalidades.

Vamos paso a paso. Si esto ya está bien, es una buena cosa, luego avisamos.

@mutmut @pierre-gilles

¡Genial @Sescandell!

¿Sigue en sescandell/gladys-test:zjs-battery?

@mutmut, una vez que el build pase, nos das tu feedback (los builds suelen durar unos 50 minutos).

Sí, siempre en la misma etiqueta

gracias @Sescandell por la actualización, pero tengo un problema al actualizar el docker, no se me propone nada nuevo (estoy en Synology para esta prueba, por lo que no hay muchas funcionalidades a nivel de terminal, solo a través de la interfaz gráfica).

EDICIÓN: tengo un portainer en funcionamiento en el syno y veo que he descargado las 2 imágenes, pero me bloqueo en cómo reemplazar la antigua por la nueva :frowning:

EDICIÓN 2: a través de portainer, he recreado el contenedor con esta opción y funciona con la última versión de la imagen, lo estoy probando

EDICIÓN 3: bueno, creo que tengo que borrar todos los datos y empezar de cero porque parece que nada ha cambiado al hacer solo un cambio de imagen.

@Sescandell @pierre-gilles Aquí están mis comentarios:

¿Hay algo especial que deba hacer?

Es posible que uno de los 3 no tenga los mismos ajustes (umbral para luminancia, temperatura y fin de presencia), pero normalmente deberían ser idénticos.

Es sorprendente que no recuperes, aunque sea, los valores de la batería.
Para eso, yo lo pruebo en un dispositivo real por mi parte y funciona…

Voy a ver si me estoy perdiendo algo.

Gracias

Efectivamente, 1 de los FGMS001 tiene una diferencia, es el nodeID 4, acabo de mirar en zwaveJS:



@mutmut

Efectivamente, me olvidé de tratar la actualización de General Purpose. Pero Any y el resto deberían actualizarse. Acabo de hacer push de una actualización de la imagen Docker.

¿Podrías verificar también que tu configuración esté bien?

Deberías ver los logs MQTT aquí:

¿Estás en este modo en zWaveJs UI?

Si tu configuración está bien, ¿podrías proporcionarme algunos logs de Gladys para saber qué está bloqueando? Asegúrate de que estés recibiendo bien los datos. Los logs de Gladys deberían darme una pista de dónde me estoy equivocando (debe ser un detalle…)

Gracias

Voy a actualizar y vuelvo.
Mientras tanto, la configuración MQTT de zwaveJSui está bien, pero no la de Gateway, voy a cambiar todo eso.


et aquí está mi configuración de zwaveJS:

zwave-js-ui: 9.20.0.bf3bdc3
zwave-js: 13.3.1

EDICIÓN: y un ejemplo de node_value_updated después de modificar Gateway

{"data":[{"id":41,"inited":true,"name":"41 - Fibargroup Motion Sensor FGMS001","location":"Salon","status":1,"isControllerNode":false,"interviewStage":5,"deviceClass":{"basic":"Routing End Node","generic":"Binary Sensor","specific":"Routing Binary Sensor"},"ready":true,"isListening":false,"isFrequentListening":false,"canSleep":true,"isRouting":true,"supportedDataRates":[40000],"maxDataRate":40000,"supportsSecurity":false,"isSecure":false,"supportsBeaming":true,"protocolVersion":3,"firmwareVersion":"2.7","manufacturerId":271,"manufacturer":"Fibargroup","productId":4097,"productDescription":"Motion Sensor","productType":2048,"productLabel":"FGMS001","deviceDatabaseUrl":"https://devices.zwave-js.io/?jumpTo=0x010f:0x0800:0x1001:2.7","keepAwake":false,"protocol":0},{"commandClassName":"Basic","commandClass":32,"property":"currentValue","endpoint":0,"newValue":255,"prevValue":255,"propertyName":"currentValue"}]}

bueno, ningún cambio con la nueva imagen y un Gladys virgen :frowning:

Para los registros, tendré que guiarme, sabiendo que no tengo acceso a un terminal en esta imagen de prueba, solo la interfaz de usuario de Synology Docker y Portainer (a continuación):

Pregunta quizás tonta, pero ¿tiene mi zwaveJS la ruta correcta en MQTT explorer (el tuyo es diferente al mío que viene de jeedom)?

El código escucha explícitamente en este tema:

Esto se configura aquí en zWave:

(pero pienso que ni siquiera recibirías los dispositivos si no estuviera bien… por si acaso, probemos siempre, no están realmente en el mismo lugar: _CLIENTE vs _EVENTOS…)

gracias @Sescandell por esta información, acabo de modificar zwave-js-ui en MQTT Name porque tenía jeedom y empiezo a tener algunos informes:


Voy a dejar que todo esto funcione un poco para ver si los 3 módulos informan bien todas las informaciones.
También he hecho limpieza con MQTT Explorer para eliminar los temas de jeedom y ver cómo se comporta.

Para responder a tu pregunta, de hecho, recuperé todos mis módulos con la primera configuración (por lo tanto, con una configuración incorrecta).
Y lo que era realmente extraño es que podía controlar (pero no recuperar) el valor de un módulo fil piloto Qubino ZMNHJD en mi Gladys de producción.

Un punto que señalo es que jeedom utiliza los ValueID topics y gladys utiliza los Named topics en zwaveJS.


Y si estoy en ValueID, puedo controlar a través de jeedom pero no gladys, y viceversa para los Named. (no completamente, cf. EDIT 2)
Por otro lado, recupero bien las informaciones en los 2 sistemas independientemente del tipo de tema.

En resumen, no va a ser sencillo mi historia, porque tengo gente en zwave, el cambio va a ser largo y doloroso lo siento :frowning:

EDITO: ¿sabes en qué tipo de tema se basa HA?
EDITO 2: Otro punto, en Named topics, ya no puedo controlar mis ZMNHJD :frowning:
Después de las pruebas, ya no puedo controlar mis módulos fil piloto ni en Named ni en ValueID :weary:
EDITO 3: sigo con las pruebas y acabo de volver a ValueID topics en zwaveJS y mis FGMS001 me informan bien en gladys de prueba… Ahora estoy perdido en las configuraciones y ya no entiendo nada… Como parece que ya no controlo nada desde gladys, lo dejaré en ValueID y podré controlar desde jeedom por el momento.

Hola,

¿sabes en qué tipo de tema se basa HA?

No estoy 100% seguro, pero creo que no pasan por la parte MQTT básica… directamente en WebSocket.

Otro punto, en Named topics, ya no puedo controlar mis ZMNHJD :frowning:
Después de las pruebas, ya no puedo controlar mis módulos de fil piloto ni en Named ni en ValueID :weary:

No creo que este dispositivo esté gestionado en Gladys. Muéstrame la información de depuración del dispositivo, veré qué falta (para un próximo PR).

La elección entre Named Topics versus ValueID es una decisión que se tomó al principio de la integración de zWaveJs. Efectivamente, si Jeedom se basa en ValueID: los dos son incompatibles. Por un lado, se puede considerar un desarrollo para hacer el nombre del tema dinámico (la parte zwave-js-ui). Por otro lado, el formato es estructurante. Se puede considerar, pero estamos en otra reflexión casi estratégica.

En resumen, mi historia no va a ser fácil porque tengo gente en zwave, el cambio será largo y doloroso, lo siento :frowning:

Eso es cierto. La buena noticia, sin embargo, es que es solo una cuestión de « reconfiguración » en Gladys. Lo que quiero decir es que no tienes que volver a asociar todo, etc. Es ZwaveJs quien lo gestiona. Por otro lado, efectivamente, tienes dispositivos no gestionados en Gladys… y ahí tendremos que trabajar juntos para que me des la información de depuración de los dispositivos no gestionados, los casos de uso y lo que da, por ejemplo, en Jeedom hoy.

En tu captura, tienes una bonita lista de dispositivos, lo cual es bastante bueno. Estoy curioso por ver qué falta. La buena noticia es que para los sensores: es bastante rápido de integrar. Donde es más largo es cuando se pueden realizar acciones. Pero en realidad se hace bien.

Ajustemos el FGMS, y después nos interesamos por el ZMNHJD si quieres :wink:

Después de 24 horas tranquilas, aquí están los datos de los FGMS001 en Gladys:


Sin embargo, no sé por qué los números 4 y 50 no han enviado la información de las baterías.