Hola,
Tengo un deshumidificador conectado a un enchufe controlado.
He creado una escena que, cada 2 horas, enciende el enchufe, espera 1 hora y lo apaga.
Esto para que el aparato funcione 1 hora de cada 2.
Tengo un sensor de apertura de ventana.
Me gustaría que, cuando se abra la ventana, el enchufe se apague y se encienda tan pronto como se cierre la ventana, o recupere el estado anterior, da igual.
Quería detener o poner en pausa la escena que controla el enchufe, pero esta función no existe.
¿Tienen alguna idea sobre la viabilidad de lo que quiero o debo hacer una solicitud de función?
Además de la escena ya creada M/A
He creado una escena que
Si apertura ventana
parar toma
Y otra
Si cierre ventana
iniciar escena M/A
Por otro lado, creo que la escena M/A sigue funcionando y volverá a iniciar el deshumidificador en su próximo ciclo, lo cual no deseo.
Aquí, no sé cómo hacerlo.
Hola @gaetanb76
Estoy tratando de poner todo en una sola escena, pero tengo un problema con la reutilización del estado anterior de tu toma.
Entonces, te propongo una solución que veo con lo que ya has hecho.
Normalmente no debería haber cometido errores.
Escena M/A
Escena estado ventana
Atención, si las escenas parecen complicadas, es mi mente la que lo quiere 
Hay que tener cuidado con el nivel donde pones tus acciones, especialmente para los Si no de la Escena M/A.
Otro punto, tendrás que mirar el 0 y 1 del estado de apertura de tu ventana (0 = abierto o cerrado?) y ajustar en consecuencia (asumí que 0 = cerrado en mi escenario).
Es posible poner todo en una sola escena, pero ¡cuidado con los nudos cerebrales!
Y aquí tienes en video lo que debería dar (dispositivos virtuales en mi ejemplo):
Y lo bueno, si no tienes acceso a Gladys para iniciar tu deshumidificador, abres y cierras tu ventana y listo 
EDIT: después de volver a probar, si la ventana está abierta Y fuerzas el ON del enchufe, entonces el enchufe se queda en ON (hasta la próxima hora). Es un punto a resolver a menos que nunca realices esta acción manualmente.
Hola @mutmut,
Gracias por tu respuesta tan rápida.
Disculpa el retraso de la mía.
Acabo de revisar tu propuesta.
Aún no la he probado, pero parece que funciona.
¿Estamos de acuerdo en que deshumidificador (fenetre_etat) = 0 → ventana cerrada?
A primera vista, no creía que hubieras tratado el Encendido 1h / Apagado 1h.
Pero sí, en los 2.1.A.1, 2.1.A.1.1.A.1 y 2.1.A.1.1.S.1, con el intervalo de una hora desde el inicio: Cada hora, si está apagado, encenderlo, si no, apagarlo, gracias a la recuperación del último estado.
Voy a probarlo.
Es un ejemplo que tomé con uno virtual y debes verificar el tuyo para saber qué valor recuperar cuando está cerrado.
En mi caso, mis detectores de apertura están en la detección de contacto, por lo que si hay contacto (verdadero, =1) entonces están cerrados, y si no hay contacto (falso, =0) entonces están abiertos.
Y efectivamente, cada hora se recupera el estado del enchufe y se «invierte» su estado.
Y si la ventana está abierta, se fuerza el apagado del enchufe.