¡Hola!
A todas y a todos, ¡mejores deseos para este nuevo año 2022!
Miren, acabo de comprar una llave USB Zigbee 3.0 en Domadoo para reemplazar mi antigua llave que funciona bastante bien, excepto que el alcance es limitado, por eso vi que la llave vendida por Domadoo está equipada con una antena, ahí está la razón de mi reemplazo.
Por lo tanto, simplemente retiré la antigua y conecté la nueva, y ahí no puedo configurar la nueva llave, no hay una marca verde en las conexiones Gladys/Mqtt/Zigbee2.
Por lo tanto, volví a poner mi antigua llave y fue reconocida de inmediato y validó mi configuración.
Para resumir, funciona con la antigua llave, pero no con la nueva.
Tengo un antiguo Raspberry cargado con Gladys V5 pero no configurado, y ahí mi nueva llave fue reconocida y validó mi configuración zigbee2.
Creo que hay que eliminar la antigua llave antes de conectar la nueva, pero ahí no sé cómo hacerlo, ¿pueden decirme cómo hacerlo? o otra solución. ¡GRACIAS! !!
¿Es el mismo el camino del puerto USB definido por el SO?
Quizás cambie y en ese caso debe ser cambiado en los parámetros de la integración ![]()
Después no estoy seguro de que Zigbee2mqtt gestione un cambio de clave « a caliente », quizás haya que reiniciar el contenedor (o el pi para estar tranquilo)
Cuando hablas del path del puerto USB, ¿es el puerto USB en el que se inserta el dongle Zigbee2mqtt?
Si es así, el puerto USB de la nueva llave es (/dev/ttyUSB0 -iTead-10c4) y el de la antigua es (/dev/ttyACM0-Texas instruments-0451) y me aseguré de modificar la llave correcta en los parámetros.
Cuando hablas de restart, ¿es un reinicio del pi, porque no conozco el comando para reiniciar el contenedor?
De hecho, creo que el contenedor se acopla por primera vez con la llave USB insertada.
Da igual, los dos tienen el mismo efecto ![]()
docker restart NOMBRE_DEL_CONTENEDOR
Para reiniciar un contenedor.
En el caso de Zigbee2mqtt, el nombre del contenedor es gladys-z2m-zigbee2mqtt, por lo que creo que puedes reiniciarlo y, en teoría, debería conectarse a la nueva clave al reiniciar:
docker restart gladys-z2m-zigbee2mqtt
Después, este caso no ha sido muy pensado, creo, así que no garantizo nada, ¡estamos tanteando!
Hola,
Acabo de hacer tus manipulaciones. ¡El contenedor Zigbee2mqtt se detuvo correctamente después del reinicio, pero la nueva clave no se validó y el contenedor Zigbee2mqtt no se reinició.
Inmediatamente volví a insertar la primera clave instalada al inicio de Gladys y todo volvió a la normalidad (reinicio del contenedor Zigbee2mqtt y la clave insertada validada en la configuración).
En conclusión, no hay que cambiar la clave Zigbee durante el uso de Gladys, de lo contrario habrá que reconfigurar Gladys en su totalidad.
¡Buen día y gracias por la ayuda! ¡¡¡
@jerome ¿Confirmas que tenías otra clave Zigbee antes que funcionaba y no puedes cambiar de clave como @Jac34?
En este caso, admito que habría que informarse más del lado de Zigbee2mqtt, que es un proyecto en sí mismo (su documentación: Getting started | Zigbee2MQTT), habría que encontrar cuál es el procedimiento para cambiar de clave en una instalación ya existente.
Si no hay nada en la documentación, también tienen un foro: Koenkk/zigbee2mqtt · Discussions · GitHub
Sí, efectivamente confirmo que tenía una clave funcional antes, pero que no captaba muy bien, de ahí el cambio.
Voy a mirar en el sitio web o en el foro para ver si hay casos similares.
¡Vale, mantennos al tanto @jerome! ![]()
Hay un punto que lo menciona en su FAQ:
Después no es muy amigable para el usuario ![]()
La solución es tener una configuración fresca en el lado Zigbee y volver a emparejar.
Habrá que usar la línea de comandos para reparar.
Haré un post (ya pasé por eso hace unos meses)