Configuration Moes ZM-1P100M-M-MS Tuya/Zigbee

Cher Ami(e)s geek et expert(e)s de Gladys

Voici un os à ronger sur lequel je me suis déjà cassé quelques dents, mais j’apprends et j’ai de la marge
J’ai tenté une configuration externe d’un ZM-1P100M-M-MS (TZE28C1000000_2fnssffc plus exactement) dans Zigbee
J’ai trouvé cette source [New device support]: MOES ZM6LT1 1-Phase Energy Power Meter With Current Transformer Sensor Clamp · Issue #32416 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
J’ai appliqué la dernière version, j’ai un retour de données.
J’ai deux appareils. L’un à la sortie de mon BEEM-ON 500w (auto conso) et l’autre à l’entrée de mon disjoncteur (cons globale maison)
Ma question. Qui a déjà eu affaire à cette engin et est-ce que la config semble pertinente ?
Mes doutes : Mise à part la tension, je ne suis pas certain de la justesse des autres informations…
En vous remerciant :slightly_smiling_face: :upside_down_face:

Bonjour Olivier,

Bonne nouvelle : tu ne devrais plus avoir besoin de convertisseur externe :slightly_smiling_face:

Ton compteur (je suppose que l’identifiant exact affiché dans Zigbee2mqtt est _TZE284_2fnssffc) est supporté nativement par Zigbee2mqtt depuis la version 2.13.0, sous le nom Moes ZM6LT1. C’est le code de l’issue que tu as trouvée, intégré officiellement via cette PR. Et depuis la v5.1.4, Gladys embarque Zigbee2mqtt 2.14.2.

Ce que je te propose

  1. Vérifier la version de Gladys et celle de Zigbee2mqtt (interface Z2M > Paramètres > À propos).
  2. Supprimer le convertisseur externe, puis redémarrer Zigbee2mqtt.
  3. Dans la page de l’appareil dans Z2M, vérifier qu’il apparaît bien comme « Moes ZM6LT1 », pris en charge nativement.
  4. Dans Gladys, relancer la découverte Zigbee2mqtt et mettre à jour l’appareil pour récupérer les bonnes fonctionnalités.

Les mesures exposées

  • energy : index d’énergie consommée (dans le sens de la pince)
  • reverse_energy : index d’énergie dans le sens inverse (injectée)
  • voltage, current, power, ac_frequency

Côté Gladys, la tension, le courant, la puissance et l’index energy sont repris. reverse_energy, active_energy et la fréquence ne remontent pas encore.

Les pièges classiques qui faussent les mesures

  • La pince doit entourer un seul conducteur (la phase), pas le câble entier. Si elle entoure la phase et le neutre, les deux courants s’annulent et tu lis un courant et une puissance proches de 0. C’était justement le problème de la personne dans l’issue GitHub.
  • Le sens de la pince : la flèche doit pointer dans le sens du courant que tu veux mesurer (du réseau vers la maison pour le général, du BEEM vers la maison pour la production). Si elle est à l’envers, l’énergie s’accumule dans reverse_energy au lieu de energy.
  • La puissance et le courant n’ont pas de signe. Sur le compteur général, si ton BEEM produit plus que ce que la maison consomme à cet instant, tu verras quand même une puissance positive alors que tu injectes. Seuls les index energy / reverse_energy permettent de savoir dans quel sens va le courant.

Pour vérifier si les valeurs sont justes

  • Allume une charge connue (une bouilloire d’environ 2000 W par exemple) : sur le compteur général, power doit augmenter d’environ 2000 W et current d’environ 2000 / 230 ≈ 8,7 A.
  • Vérifie que power ≈ voltage × current (à peu près, le facteur de puissance entre en jeu).
  • Compare le compteur du BEEM avec la production affichée dans l’appli BEEM, et l’index du compteur général avec l’évolution de ton Linky sur une journée.

Si quelque chose cloche encore après ça, peux-tu partager :

  • tes versions de Gladys et de Zigbee2mqtt,
  • une capture de l’onglet « État » de chacun des deux appareils dans Zigbee2mqtt,
  • les valeurs que tu attendais au même moment (appli BEEM, Linky…) ?

On pourra alors voir précisément quelle mesure est fausse.

Salut Cicoub

Merci de ta réponse, de ta longue réponse détaillée !

Elle tombe bien, car je viens de recevoir une commande de modules pour refaire le mesh de ma maison. Une vielle maison avec de gros murs… c’est un peu galère. Je vais donc tout reprendre à zéro, pour obtenir un beau maillage clean.

Merci de ton implication.

Hello,
J’ai bien vérifié les versions, supprimé le conv externe, relancé la découverte, mais non il reste en « </>generated support »
C’est un _TZE28C1000000_2fnssffc

Merci Olivier pour ton retour !

« Generated support » veut dire que Zigbee2mqtt ne reconnaît pas l’identifiant de l’appareil et le gère de façon générique. Il faut donc que je voie exactement ce qu’il remonte.

Peux-tu me partager :

  1. Les versions exactes de Gladys et de Zigbee2mqtt (Z2M > Paramètres > À propos).
  2. Une capture de l’onglet « À propos » de l’appareil dans Z2M, avec les champs Zigbee Model et Zigbee Manufacturer visibles. Le mieux, c’est de les copier-coller ici en texte. L’identifiant _TZE28C1000000_2fnssffc me paraît bizarre, je voudrais m’assurer qu’il n’y a pas d’erreur de lecture.
  3. Une capture prise après tes modifications : celle que tu as postée date du 19/10, donc d’avant la suppression du convertisseur.

As-tu aussi bien redémarré Zigbee2mqtt après avoir supprimé le convertisseur ? Si oui, tu peux essayer de retirer l’appareil de Z2M puis de le réappairer.

Merci !