Schwierigkeiten beim Verbinden eines LiXee mit meinem Linky-Zähler

Nun, ich hoffe, du bist nicht zu enttäuscht von Gladys … auch wenn es das Modul ist, das nicht funktioniert.

Und überhaupt, was für eine Idee, dreiphasig zu haben :joy:

Scherz beiseite, ich schicke dir einen Lixee TIC auf einer Hutschiene, einphasig, aber das ändert nicht viel an der Informationsbeschaffung.
Als die Jungs mir den Linky installiert haben, habe ich sie gebeten, den C1 und C2 anzuschließen, damit ich später diese beiden Kabel (bereits in meinem Elektrokasten vorhanden) anschließen kann und so das Funkmodul vermeide.
Derzeit verwende ich ein docker teleinfo2mqtt, aber es gibt jetzt eine dedizierte Integration teleinfo von @prohand.

Hallo, und als Fortsetzung meiner Versuche. Nein, ich bin überhaupt nicht enttäuscht von Gladys, im Gegenteil, ich finde die Anwendung sowohl in der Bedienung als auch optisch sehr angenehm. Dass sie einfach ist, ist ein großer Vorteil, im Vergleich zu diesen Dingen, die echte Monster sind. Vielleicht können sie mehr Dinge tun, aber Gladys ist noch jung. Sehr schöne Zukunft.

Dann, gestern, habe ich den Lixee mit einem anderen Linky-Zähler verbunden, einphasig, mit meinem Raspberry, und ich hatte das gleiche wie bei mir zu Hause. Trotzdem hatte ich den alten Lixee gelöscht. Aber ich habe bemerkt, dass es die gleiche ID 0xx00158d0006206a00 war. Ist diese Kennung « hart » im Lixee registriert, oder wird sie von Gladys erstellt?? Ich denke, es ist wichtig, das zu wissen.

Nun, jedenfalls ist der Kram wieder beim Verkäufer, damit ich erstattet werde. Ich werde drei Stromsensoren (bei Ali) nehmen, das wird praktischer sein, auch wenn ich nicht alle Informationen des Linky erhalte, aber ich muss auch meinen Sicherungskasten ändern, um alles dort zu installieren.

Gut, nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe, und ich warte trotzdem auf das Update für den Dreiphasenanschluss. Sie werden mich benachrichtigen.

Weiterhin viel Erfolg für alle, und viel Mut für die Entwicklung…

Mit freundlichen Grüßen, Bernard

Nein, von Gladys, ob sie in Lixee hartcodiert ist, weiß ich nicht, aber sehr wahrscheinlich von zigbee2mqtt verwaltet.

Die IEEE Zigbee-Adresse ist eine eindeutige 64-Bit-Kennung (in MAC-Form) die jedem physischen Gerät (Lampe, Sensor, Koordinator) ab Werk zugewiesen wird. Sie dient als dauerhafte Identifikationskarte.
Daher im Lixee hartcodiert.

Vielen Dank für die Informationen. Wissen Sie, ob es eine Beziehung zwischen der Kennung und dem Gerätemodell gibt, denn meiner Meinung nach wurde mir nicht das richtige Modell geliefert. Wenn das der Fall ist, werde ich meinen Unmut bei LIXEE äußern. Wenn Sie einen Link haben, genau zur Zuweisung der Kennungen.

Guten Abend an alle und Dank für Ihre Kompetenz. Macht weiter so, das ist super,

Bernard

Nicht direkt. Die IEEE-Adresse (0x00158d0006206a00) besteht aus zwei Teilen:

  • 00158d (die ersten 6 Zeichen) ist das Herstellerpräfix (OUI). Es identifiziert den Hersteller des Zigbee-Chips, nicht das Produkt. 00:15:8D gehört zu Jennic, heute NXP: MAC address 00:15:8D | MAC Address Lookup
  • 0006206a00 ist die eindeutige Seriennummer des Chips.

Allerdings stammt das Modell, das von Zigbee2MQTT angezeigt wird, nicht aus dieser Adresse. Es ist die Firmware, die es zum Zeitpunkt des Pairings bekannt gibt (Felder modelID und manufacturerName). Ein echter ZLinky gibt sich als ZLinky_TIC / LiXee zu erkennen. Deiner gibt sich als TS0601 / _TZE284_dikb3dp6 zu erkennen, was eine Tuya-Identität ist.

Das wird für deine Reklamation interessant: Der ZLinky verwendet tatsächlich einen NXP-Chip. Dein Gerät hat also einen Chip, der zu einem ZLinky passt, aber eine Firmware, die sich als Tuya-Modul ausgibt. Das sieht eher nach einem Flash-Problem als nach einem Fehler deinerseits aus. Und das vorherige Pairing mit Tuya Smart kann die vom Firmware angegebene Identität nicht überschreiben.

Für LiXee kannst du also Folgendes hervorheben:

  1. die IEEE-Adresse 0x00158d… (NXP-Chip, wie ein ZLinky);
  2. das angegebene Modell TS0601 / _TZE284_dikb3dp6 statt ZLinky_TIC;
  3. die Firmware 6000-1017 / 20250923;
  4. dasselbe Ergebnis bei zwei verschiedenen Linky-Zählern (Dreiphasen- und Einphasenzähler) nach vollständiger Löschung in Zigbee2MQTT.

Gute Nacht, Bernard, und halte uns auf dem Laufenden über die Antwort von LiXee!

Hallo. Es ist wirklich angenehm, mit kompetenten Personen zu plaudern, das ist in dieser virtuellen Welt so selten. Ich werde beim Händler nachfragen, was er dazu denkt. Vielleicht ist er nicht der Ursprung des Firmware. Das richtige Modell (laut Screenshot von „cicoub13“), wäre 0x00158d0005d29ebc, mit einer Firmware-ID 4000-0017 20250923 und einer Definition ZLinky_TIC (v0.0.1).

Das war’s, danke für die Zeit, die ihr mit der Lösung meines Problems verbracht habt. Einen schönen Tag noch an alle, Bernard