Liebe(r) Geek(s) und Gladys-Expert(in)nen
Hier ist ein Knochen zum Knacken, an dem ich mir schon ein paar Zähne ausgebissen habe, aber ich lerne und habe noch Luft nach oben
Ich habe versucht, eine externe Konfiguration eines ZM-1P100M-M-MS (genauer gesagt TZE28C1000000_2fnssffc) in Zigbee durchzuführen
Ich habe diese Quelle gefunden [New device support]: MOES ZM6LT1 1-Phase Energy Power Meter With Current Transformer Sensor Clamp · Issue #32416 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
Ich habe die neueste Version angewendet und erhalte Datenrückmeldungen.
Ich habe zwei Geräte. Eines am Ausgang meines BEEM-ON 500w (Eigenverbrauch) und das andere am Eingang meines Sicherungskastens (Gesamtverbrauch Haus)
Meine Frage. Wer hat schon Erfahrung mit diesem Gerät und scheint die Konfiguration sinnvoll?
Meine Zweifel: Abgesehen von der Spannung bin ich mir nicht sicher, ob die anderen Informationen korrekt sind…
Vielen Dank

Hallo Olivier,
Gute Nachricht: Du solltest keinen externen Konverter mehr benötigen 
Dein Zähler (ich nehme an, die genaue ID, die in Zigbee2mqtt angezeigt wird, ist _TZE284_2fnssffc) wird seit Version 2.13.0 von Zigbee2mqtt nativ unterstützt, unter dem Namen Moes ZM6LT1. Das ist der Code des Issues, das du gefunden hast, offiziell integriert über diesen PR. Und seit Version 5.1.4 enthält Gladys Zigbee2mqtt 2.14.2.
Was ich dir vorschlage
- Überprüfe die Version von Gladys und die von Zigbee2mqtt (Z2M-Interface > Einstellungen > Über).
- Entferne den externen Konverter und starte Zigbee2mqtt neu.
- In der Geräte-Seite in Z2M überprüfen, ob es als „Moes ZM6LT1“ erscheint, nativ unterstützt.
- In Gladys, die Zigbee2mqtt-Erkennung neu starten und das Gerät aktualisieren, um die richtigen Funktionen zu erhalten.
Die gemessenen Werte
energy: Energieverbrauchsindex (in Richtung des Klemmensensors)
reverse_energy: Energieindex in der umgekehrten Richtung (eingespeist)
voltage, current, power, ac_frequency
Bei Gladys werden die Spannung, der Strom, die Leistung und der Index energy übernommen. reverse_energy, active_energy und die Frequenz werden noch nicht übertragen.
Häufige Fallstricke, die die Messungen verfälschen
- Der Klemmensensor muss nur einen Leiter (die Phase) umgeben, nicht das gesamte Kabel. Wenn er Phase und Neutralleiter umgibt, heben sich die beiden Ströme auf und du liest einen Strom und eine Leistung nahe 0. Das war genau das Problem der Person im GitHub-Issue.
- Die Richtung des Klemmensensors: Der Pfeil muss in Richtung des Stroms zeigen, den du messen möchtest (vom Netz zum Haus für den Hauptzähler, vom BEEM zum Haus für die Produktion). Wenn er umgekehrt ist, sammelt sich die Energie in
reverse_energy statt in energy.
- Leistung und Strom haben kein Vorzeichen. Am Hauptzähler, wenn dein BEEM mehr produziert, als das Haus in diesem Moment verbraucht, siehst du trotzdem eine positive Leistung, obwohl du einspeist. Nur die Indizes
energy / reverse_energy zeigen an, in welche Richtung der Strom fließt.
Um zu überprüfen, ob die Werte korrekt sind
- Schalte eine bekannte Last ein (z. B. einen Wasserkocher mit ca. 2000 W): Am Hauptzähler sollte
power um etwa 2000 W und current um etwa 2000 / 230 ≈ 8,7 A steigen.
- Überprüfe, ob
power ≈ voltage × current (ungefähr, der Leistungsfaktor kommt ins Spiel).
- Vergleiche den Zähler des BEEM mit der Produktion in der BEEM-App und den Index des Hauptzählers mit der Entwicklung deines Linky über einen Tag.
Falls danach noch etwas nicht stimmt, kannst du teilen:
- deine Versionen von Gladys und Zigbee2mqtt,
- einen Screenshot des „Status“-Tabs jedes der beiden Geräte in Zigbee2mqtt,
- die Werte, die du zur gleichen Zeit erwartet hast (BEEM-App, Linky…) ?
Dann können wir genau sehen, welche Messung falsch ist.
Hallo Cicoub
Danke für deine Antwort, für deine lange, detaillierte Antwort!
Sie kommt genau richtig, denn ich habe gerade eine Bestellung für Module erhalten, um das Mesh meines Hauses neu zu erstellen. Ein altes Haus mit dicken Wänden… es ist ein bisschen nervig. Ich werde also alles von vorne beginnen, um ein schönes, sauberes Mesh zu erhalten.
Danke für dein Engagement.
Hallo,
Ich habe die Versionen überprüft, die externe Konfiguration gelöscht und die Erkennung neu gestartet, aber nein, es bleibt bei « </>generated support »
Es ist ein _TZE28C1000000_2fnssffc
Danke, Olivier, für dein Feedback!
„Generated support“ bedeutet, dass Zigbee2mqtt die Geräte-ID nicht erkennt und sie generisch verwaltet. Ich muss also genau sehen, was es zurückgibt.
Kannst du mir bitte Folgendes teilen:
- Die genauen Versionen von Gladys und Zigbee2mqtt (Z2M > Einstellungen > Info).
- Ein Screenshot des „Info“-Tabs des Geräts in Z2M, mit den Feldern Zigbee Model und Zigbee Manufacturer sichtbar. Am besten kopierst du sie hier als Text ein. Die ID
_TZE28C1000000_2fnssffc wirkt seltsam, ich möchte sicherstellen, dass kein Lesefehler vorliegt.
- Ein Screenshot nach deinen Änderungen: Der, den du gepostet hast, ist vom 19/10, also vor dem Entfernen des Konverters.
Hast du Zigbee2mqtt auch nach dem Entfernen des Konverters neu gestartet? Wenn ja, kannst du versuchen, das Gerät aus Z2M zu entfernen und es erneut zu paaren.
Danke!