Difficultés à appairer un LiXee sur mon compteur Linky

Et bien, j’espère que tu n’es pas trop déçu de Gladys … même si c’est le module qui pêche.

Et sinon, quelle idée d’avoir du triphasé :joy:

Blague à part, j’te passe par un Lixee TIC rail DIN, en monophasé mais ça ne change pas grand chose pour la récupération des infos.
Quand les gars m’ont posé le linky, j’ai demandé qu’ils branchent le C1 et C2 pour que je puisse ensuite brancher ces 2 câbles (déjà présents dans mon boitier elec) et j’évite ainsi le sans-fil.
Pour l’instant j’utilise un docker teleinfo2mqtt mais il existe maintenant une intégration dédiée teleinfo de @prohand .

Bonjour, et suite de mes essais. Non, je ne suis pas du tout déçu de Gladys, bien au contraire, je trouve l’application très agréable aussi bien à utiliser que visuellement. Le fait qu’il soit simple est un atout majeur, face à ces trucs qui sont de véritables usines à gaz, peut-être font elles plus de choses, mais Gladys est encore jeune. Très bel avenir.

Ensuite, hier, j’ai connecté le Lixee à un autre compteur Linky, en monophasé, avec mon raspberry, j’ai eu la même chose que chez moi. Pourtant, j’avais bien supprimé l’ancien Lixee. Par contre j’ai remarqué que c’était le même ID 0xx00158d0006206a00. Cet identifiant est-il enregistré « en dur » dans le Lixee, ou est-il créé par Gladys?? Je pense que c’est important de le savoir.

Bon, quoiqu’il en soit, le bazar est reparti chez le vendeur, pour que je sois remboursé. Je vais prendre 3 capteurs d’intensité (chez Ali), ce sera plus pratique, même si je ne récupère pas toutes les infos du Linky, mais je dois aussi modifier mon coffret à fusibles pour y installer tout ça.

Bien, encore merci pour votre aide, et j’attends tout de même la mise à jour pour le Triphasé. Vous me préviendrai.

Bonne continuation à tous, et bon courage pour le développement…

Cordialement, Bernard

Par Gladys non, en dur dans le lixee je ne sais pas, géré par zigbee2mqtt très sûrement.

L’adresse IEEE Zigbee est un identifiant unique de 64 bits (sous forme MAC) attribué à chaque appareil physique (ampoule, capteur, coordinateur) dès sa fabrication. Elle sert de carte d’identité permanente.
Donc enregistrée en dur dans le Lixee.

Merci pour les infos. Savez-vous si il y une relation entre l’identifiant et le modèle d’appareil, car à priori dans mon cas, ce n’est pas le bon modèle qui m’a été livré. Si c’est le cas, je vais montrer mon mécontentement chez LIXEE. Si vous avez un lien, justement vers l’attribution des identifiants.

Bonne soirée à tous, et remerciements pour vos compétences. Continuez comme ça, c’est super,

Bernard

Pas directement. L’adresse IEEE (0x00158d0006206a00) se lit en deux parties :

  • 00158d (les 6 premiers caractères) est le préfixe constructeur (OUI). Il identifie le fabricant de la puce Zigbee, pas le produit. 00:15:8D appartient à Jennic, aujourd’hui NXP : MAC address 00:15:8D | MAC Address Lookup
  • 0006206a00 est le numéro de série unique de la puce.

Par contre, le modèle affiché par Zigbee2MQTT ne vient pas de cette adresse. C’est le firmware qui l’annonce au moment de l’appairage (champs modelID et manufacturerName). Un vrai ZLinky s’annonce ZLinky_TIC / LiXee. Le tien s’annonce TS0601 / _TZE284_dikb3dp6, qui est une identité Tuya.

Ça devient intéressant pour ta réclamation : le ZLinky utilise justement une puce NXP. Ton boîtier a donc une puce cohérente avec un ZLinky, mais un firmware qui se présente comme un module Tuya. Ça ressemble plus à un problème de flashage qu’à une mauvaise manip de ta part. Et l’appairage précédent avec Tuya Smart ne peut pas réécrire l’identité annoncée par le firmware.

Pour LiXee, tu peux donc mettre en avant :

  1. l’adresse IEEE 0x00158d… (puce NXP, comme un ZLinky) ;
  2. le modèle annoncé TS0601 / _TZE284_dikb3dp6 au lieu de ZLinky_TIC ;
  3. le firmware 6000-1017 / 20250923 ;
  4. le même résultat sur deux compteurs Linky différents (triphasé et monophasé), après suppression complète dans Zigbee2MQTT.

Bonne soirée Bernard, et tiens-nous au courant de la réponse de LiXee !

Bonjour. C’est vraiment plaisant de pouvoir dialoguer avec des personnes compétentes, c’est tellement rare dans ce monde virtuel. Je vais voir auprès du revendeur ce qu’il en pense. Peut-être n’est-il pas à l’origine du firmware. Le bon modèle (selon la copie d’écran de « cicoub13 »), serait 0x00158d0005d29ebc, avec un ID du firmware 4000-0017 20250923 et une définition ZLinky_TIC (v0.0.1).

Voilà, merci du temps passé à résoudre mon problème. Bonne journée à tous, Bernard