[LAUFT] Integration von Influxdb

Eigentlich wunderte ich mich eher über die zusätzliche CPU-Auslastung im Vergleich zu Gladys ohne den Service. Ist eine ausgehende HTTP-Anfrage so CPU-intensiv?

Sollte man dann nicht eine Art „Batch“-Verarbeitung einführen, basierend auf einer bestimmten Anzahl von Ereignissen oder einem Zeitintervall? Zum Beispiel: alle 10 « Werte » oder alle 5 Sekunden.

Ist es nicht dein InfluxDB-Container, der die CPU belastet?

Nein, genau das.

  • InfluxDB-Servercontainer => auf einem anderen dedizierten Server
  • Gladys-Container mit deinem „InfluxDB-Client“-Service => auf dem RPi mit Z2M und Gladys Prod.

Und ich stelle fest, dass dieser letzte Container (also deine Version) etwa viermal mehr CPU verwendet als die Version ohne den Gladys-Service

[EDIT] Es sind nur Spitzenwerte von 60 % CPU-Auslastung, aber bei einer sehr großen Installation könnte es instabil werden.

OK, das hatte ich nicht verstanden und der Screenshot hat mich verwirrt

Ich bin bei 5 % Peak auf einer großen Installation, ich verstehe nicht ganz (auf amd64), das ist meine Produktion.

Ja, die Logik ist ultraeinfach.

  • Ich höre auf das Event „neuer Zustand“
  • Ich mache einen API-Aufruf bei InfluxDB mit dem Wert.

In den Logs gibt es etwas, das auf der Seite von InfluxDB passiert?

Nichts Besonderes, und ich muss wohl 32-Bit sein, glaube ich (installiert, bevor die 64-Bit-Version verfügbar war).

Alles klar!

Ich habe Fehler gefunden:

Rohprotokolle
2022-11-08T13:37:16+0100 <warn> handleMqttMessage.js:101 () Zigbee2mqtt-Gerät capteurQualitéDeLair, Feature Formaldehyd nicht in Gladys konfiguriert.
FEHLER: Schreiben in InfluxDB fehlgeschlagen. d [HttpError]: Fehler beim Schreiben von Punkten in die Datenbank: teilweises Schreiben: Feldtypkonflikt: Eingabefeld "value" in der Messung "switch" ist vom Typ boolean, existiert bereits als Typ float dropped=1
    at IncomingMessage.<anonymous> (/src/server/services/influxdb/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:323:13)
    at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
    at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
  statusCode: 422,
  statusMessage: 'Unprocessable Entity',
  body: '{"code":"unprocessable entity","message":"failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \\"value\\" on measurement \\"switch\\" is type boolean, already exists as type float dropped=1"}',
  contentType: 'application/json; charset=utf-8',
  json: {
    code: 'unprocessable entity',
    message: 'failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "switch" is type boolean, already exists as type float dropped=1'
  },
  code: 'unprocessable entity',
  _retryAfter: 0
}
2022-11-08T13:37:16+0100 <error> index.js:15 (process.<anonymous>) unhandledRejection catched: Promise {
  <rejected> Error422:
      at /src/server/services/influxdb/lib/influxdb.writeBinary.js:32:15
      at runMicrotasks (<anonymous>)
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
    status: 422,
    code: 'UNPROCESSABLE_ENTITY',
    properties: 'InfluxDB API - Unprocessable entity, maybe datatype problem'
  }
}
2022-11-08T13:37:16+0100 <error> index.js:16 (process.<anonymous>) Error422:
    at /src/server/services/influxdb/lib/influxdb.writeBinary.js:32:15
    at runMicrotasks (<anonymous>)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
  status: 422,
  code: 'UNPROCESSABLE_ENTITY',
  properties: 'InfluxDB API - Unprocessable entity, maybe datatype problem'
}
FEHLER: Schreiben in InfluxDB fehlgeschlagen. d [HttpError]: Fehler beim Schreiben von Punkten in die Datenbank: teilweises Schreiben: Feldtypkonflikt: Eingabefeld "value" in der Messung "switch" ist vom Typ boolean, existiert bereits als Typ float dropped=1
    at IncomingMessage.<anonymous> (/src/server/services/influxdb/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:323:13)
    at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
    at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
  statusCode: 422,
  statusMessage: 'Unprocessable Entity',
  body: '{"code":"unprocessable entity","message":"failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \\"value\\" on measurement \\"switch\\" is type boolean, already exists as type float dropped=1"}',
  contentType: 'application/json; charset=utf-8',
  json: {
    code: 'unprocessable entity',
    message: 'failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "switch" is type boolean, already exists as type float dropped=1'
  },
  code: 'unprocessable entity',
  _retryAfter: 0
}
2022-11-08T13:37:16+0100 <error> index.js:15 (process.<anonymous>) unhandledRejection catched: Promise {
  <rejected> Error422:
      at /src/server/services/influxdb/lib/influxdb.writeBinary.js:32:15
      at runMicrotasks (<anonymous>)
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
    status: 422,
    code: 'UNPROCESSABLE_ENTITY',
    properties: 'InfluxDB API - Unprocessable entity, maybe datatype problem'
  }
}

Vorgehensweise:

  • Gladys mit dem integrierten Influxdb-Dienst starten
  • Eine Szene von einem Funkknopf ausführen
  • Fehler

[EDIT]
Es sieht nach einem HTTP-Code 422 von meinem InfluxDB-Server zurück, für einen nicht akzeptierten Datentyp.

Ich habe auch diese hier, die steht auf meiner To-Do-Liste (ich denke, ich werde die Binärdaten entfernen und als Float speichern, da ein Switch andere Datentypen haben kann).

Ich habe einen neuen Build erstellt und die Daten etwas anders verarbeitet.

Du musst deinen InfluxDB-Bucket löschen und ihn auf diesem neuen Image neu erstellen.

Getestet wie angefordert, und diesmal auf meinem Mini-PC mit i5.

Gleiches Verhalten, CPU des Containers wurde zwischen 6% und 30% genutzt, während Gladys ohne Influx-Service bei 0% lag.

Die Logs zeigen deutlich, dass die hohe Aktivität der HTTP-Anfragen wahrscheinlich viel CPU verbraucht.
Mein CO2- und COV-Sensor ist sehr, sehr ausführlich (alle Daten werden jede Sekunde aktualisiert).

Schließlich gibt es immer noch einen Fehler bei einem Datentyp, aber diesmal ein anderer.

Hast du den Bucket (Eimer) gelöscht?

Daran kann ich nicht viel machen, kannst du das nicht auf der Seite von zigbee2mqtt begrenzen? (wir haben den Fall bei lixee tic)

Ja!

Ich hatte einmal einen ähnlichen Fall, eine sehr ressourcenintensive Aufgabe, da sie viele Daten verarbeiten musste.
Indem wir diese Aufgabe mit einem „Batch“ zeitlich gestaffelt haben, haben wir dieses Problem vollständig gelöst.

Ich sehe die Dinge so:

  1. Sammeln der zu verarbeitenden Ereignisse für 10 Sekunden
  2. Senden der letzten 10 Sekunden an Daten auf einmal
  3. Von vorne beginnen

Ich werde mir ansehen, was der Node.js-Client anbietet (wir werden eine Lösung finden, es gibt anscheinend eine Art Batch-Verarbeitung).

Für den Datentyp werde ich wahrscheinlich nur Float-Werte pushen müssen, denke ich.

Toll, wenn das schon im verwendeten Client möglich ist, hoffe ich, dass es die Ressourcen besser optimiert. Ich stelle bei einigen Geräten bei mir eine erhöhte CPU-Auslastung fest, ich kann mir nicht vorstellen, was passiert, wenn jemand anderes denselben Sensor wie ich hat, aber in jedem Raum!

Außerdem habe ich eine Seltsamkeit festgestellt. Ein docker stats zeigt mir, dass dein Container deutlich mehr RAM verbraucht als Gladys.

Wenn ich mich in deinen Container einlogge, zeigt ein htop:

Das Gleiche im Gladys-Container:

Offensichtlich gibt es keinen Unterschied, ist es Docker Stats, das Unsinn anzeigt?

Das erscheint mir absurd, aber ich habe keine Ahnung, was passiert. (Ich verwende nur den InfluxDB-Client)

Mal sehen, ob sich das im Batch-Modus ändert :thinking:

+1 für das Batching von Aufrufen, es ist wirklich zu viel, einen nach dem anderen zu senden, finde ich :grinning_face_with_smiling_eyes:

Du kannst entweder zeitlich batchen (alle 10 Sekunden leerst du deine Warteschlange), oder nach Anzahl batchen (bei 100 Elementen in der Warteschlange leerst du), oder beides.

Ich habe die Bibliothek „bottleneck“ für dieses Verhalten in anderen Projekten recht häufig verwendet. Das kann auch manuell gemacht werden.

Das habe ich gefunden, ich muss das Beispiel verstehen und es implementieren.

Ah, ich habe gerade verstanden, dass der Client das Flush (nur das Schreiben) verwaltet. Früher habe ich das für jeden Punkt gemacht.

Ich habe einfach die folgende Einstellung definiert:

Flush alle 20 Zeilen (ich weiß nicht, was eine Zeile entspricht, das ist in der Dokumentation nicht klar)

Und/oder Flush alle 60 Sekunden.

Ich sehe einen riesigen Unterschied!
Der CPU des Gladys-Influx-Containers übersteigt kaum 6% der CPU, meistens völlig synchron mit dem Originalcontainer. Ich kann kaum noch einen Unterschied im Verbrauch feststellen.

Für mich ist der Dienst funktionsfähig, solange du Nachrichten auf der Frontend-Seite hinzufügst, wie z. B. « Konfiguration gespeichert » oder « Fehler ».

Ja, die UI ist in Arbeit.

Dann folgen die Tests.
In 6 Monaten sollte es fertig sein :face_savoring_food: