Gestión de interruptores dobles

Hola,

He integrado el dispositivo FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW para mi riego.

Tengo nombres diferentes para el riego del seto y del jardín, pero no puedo elegir cuál activar.
En la página de inicio, no puedo elegir, es « Riego » y activa los dos.

Es lo mismo al crear una escena.

Mi solicitud es poder elegir el interruptor que se desea activar cuando hay varios en un mismo dispositivo.

Gracias.

¡Hola! He hecho un desarrollo reciente que ya está en la versión « dev » de Gladys y que se integrará en la próxima versión de Gladys y que resuelve tu problema :slight_smile:

Se trata de esto:

¡Genial! Gracias por tu respuesta. Te daré mi opinión en el próximo lanzamiento.

Cierro esta solicitud ya que ya está desarrollada. :slight_smile: