Tengo 2 inversores de potencia de Kostal. Uno tiene una batería conectada, el segundo no. Pero hasta ahora solo puedo incluir uno de estos dos en Gladsys. ¿Hay alguna solución alternativa?
Ping @guim31 (el desarrollador de la integración Kostal)
La verdad es que no estoy seguro de si hiciste algo, pero ahora también puedo conectar el segundo inversor y ¡funciona muy, muy bien!
Muchas gracias por tu gran integración ![]()
¡Hola @ervotech! Es posible con la versión 1.1.0 de la integración Kostal, que gestiona hasta tres inversores. Actualízala, luego en la pestaña Configuración, completa el bloque « Inversor 2 (opcional) » con la dirección IP de tu segundo inversor y su contraseña propietaria (déjala vacía si es la misma). Guarda, luego añade el nuevo dispositivo en la pestaña Descubrimiento.
Si los dos inversores leen el mismo contador, solo conserva el índice « Casa desde la red » de uno en el seguimiento de energía, de lo contrario el consumo se contabiliza doble. Dime si funciona, no he podido probarlo con inversores reales ![]()