Intégration externe - Devmel

Hello,

Nouvelle intégration externe pour pouvoir piloter volets, interrupteurs, lampes et capteurs d’une passerelle radio Devmel AirSend. :wink:

Dispo sur le store d’ici une petite heure :wink:

La version 2 est dispo avec les widgets, déclencheurs et actions :slight_smile:
Des corrections de bugs sont aussi de la partie :wink:

Bonjour

Je viens d’intégrer l’ Intégration DEVEMEL je pilote tout mes volets SOMFY IO et RTS, j’ai un portail Tubauto et il me mets une erreur quand je souhaite l’intégere a gladys j’ai copié le fichier Json comme décrits dans la Doc

Je ne sais pas si tu peux m’aider voici le code

HTTP 422 — UNPROCESSABLE_ENTITY — t_device_feature.min cannot be null; t_device_feature.max cannot be null

Xavier

Merci pour la remontée

C’est normalement corrigé en version 2.0.3

La cause

  • Votre portail Tubauto est déclaré comme un « bouton » (type 4096).
  • Dans Gladys, chaque fonction d’un appareil doit avoir une valeur min et une valeur max.
  • Le code de l’intégration ne mettait pas ces valeurs pour 3 cas : le bouton (portails, garages), l’interrupteur (type 4097) et le marche/arrêt des lampes (type 4100).
  • Gladys refusait donc de créer l’appareil, d’où l’erreur 422.
  • Les volets ont déjà ces valeurs, c’est pour ça qu’ils marchent.

La correction

  • J’ai ajouté min: 0 et max: 1 aux 3 cas, dans src/devices/button.js, src/devices/switchDevice.js et src/devices/light.js.
  • J’ai ajouté un test qui vérifie que chaque fonction a bien un min et un max. Sans la correction, ce test échoue. Avec, les 249 tests passent et le contrôle du code est bon.

Merci pour le retour c’est bon cela fonctionne maintenant :slightly_smiling_face:

@prohand

Bonjour, et merci pour cette intégration, le mécanisme des remotes fonctionne bien.

Contexte

Mon export airsend.cloud contient 8 volets Somfy RTS et 4 entrées « groupe », tous sur le pid 13920 (RFY) :

  • « Volets Sud » (2 volets), « Volets Ouest » (3), « Volets Nord » (3)
  • « Volets Centralisés » (les 8)

Chaque volet liste dans ses remotes le canal de son groupe et celui de la commande centralisée, et les trois groupes listent le canal centralisé. Dans ce sens, ça marche : un ordre envoyé depuis Gladys (ou par une télécommande copiée sur l’adresse du groupe) sur « Volets Centralisés » met à jour les 3 groupes et les 8 volets.

Ce qui manque

Rien ne remonte dans l’autre sens :

  1. Quand j’ai monté tous les volets avec les trois télécommandes de groupe (Sud, Ouest, Nord), « Volets Centralisés » garde son ancien état dans Gladys, alors que tous les volets sont en haut.
  2. Quand je bouge un seul volet, son groupe et la commande centralisée continuent d’afficher « ouvert » ou « fermé », alors que leurs membres ne sont plus dans le même état.

Proposition

Un groupe (une entrée dont le canal apparaît dans les remotes d’autres entrées, ou une liste members explicite) recalculerait son état dans Gladys uniquement, sans rien émettre en radio, à chaque fois qu’un de ses membres publie un état :

  • tous les membres ont le même état → le groupe le prend ;
  • les membres ne sont pas d’accord → le groupe passe dans un état « indéterminé » (pas de position, ni ouvert ni fermé), pour que le tableau de bord n’affiche pas quelque chose de faux.

Ça couvrirait aussi le cas « tous les volets montés un par un → la commande centralisée affiche ouvert ».

Je peux tester une branche sur mon installation (Gladys 5.3.2, service AirSend intégré, un seul boîtier).

Bonjour @XDECO,

Merci pour ce retour très détaillé ! :pray: C’est en place dans la version 3.3.0, disponible dès maintenant.

Ce qui change

Un groupe affiche maintenant dans Gladys l’état réel de ses volets. Il est calculé dans l’intégration, et rien n’est envoyé sur la radio :

  • tous les volets ouverts → le groupe est ouvert
  • tous fermés → le groupe est fermé
  • sinon (certains ouverts, d’autres fermés, un arrêté à mi-course) → le groupe est affiché arrêté
  • un groupe avec temps de course (travel_up / travel_down) affiche la position moyenne de ses volets

Gladys n’a pas d’état « indéterminé » : « arrêté » est l’état le plus proche, celui d’un volet à mi-course.

« Volets Centralisés » compte bien tes 8 volets, en passant par les groupes Sud / Ouest / Nord. Si tu montes les 8 volets un par un, il passe à « ouvert ».

Rien à changer dans ta config

Les remotes que tu as déjà suffisent : un volet qui a l’adresse d’un groupe dans ses remotes est un membre de ce groupe.

Bon à savoir

  • Le groupe se met à jour environ 2 secondes après que ses volets ont fini de bouger. Ça évite qu’il affiche « arrêté » un instant pendant que chaque volet suit un ordre de groupe.
  • Après la mise à jour, un groupe n’affiche rien tant que chacun de ses volets n’a pas eu un état connu au moins une fois. Un aller-retour suffit.
  • Au démarrage, les logs de l’intégration indiquent combien de groupes ont été trouvés :
    4 group(s) of shutters show what their shutters show
    Si tu ne vois pas cette ligne, dis-le-moi.

Je n’ai pas pu le tester sur du vrai matériel, donc ton retour m’intéresse beaucoup, surtout avec tes 8 volets et tes 4 groupes.

Merci encore pour les tests ! :+1:

Merci @prohand pour la 3.3.0, c’est testé et ça marche !

Au démarrage j’ai bien « 4 group(s) of shutters show what their shutters show ».

Sur le groupe Sud :

- j’ouvre Volet Cuisine Sud seul → Volets Sud et Volets Centralisés passent à « arrêté » ;

- j’ouvre Volet Porte Fenêtre Sud → Volets Sud passe à « ouvert », Volets Centralisés reste « arrêté » (Ouest et Nord encore fermés) ;

- je ferme Volets Sud → les 2 volets suivent et Volets Centralisés repasse à « fermé ».

Deux remarques dans les logs, sans conséquence visible :

1. Toutes les 4 minutes : « Could not keep the link to “AirSend box” warm: The box did not carry the order: UNSUPPORTED (event type 262) », suivi de « Woke the link … in 0.2 s ». Mon boîtier ne semble pas accepter l’ordre de maintien.

2. Au démarrage : « Ignored a radio frame (unreliable, graded 0): pid 1 … Set the listening channel to “generic” », alors que l’écoute est déjà sur le canal 1 (déduit). Le conseil tourne en rond.

Je teste encore les télécommandes murales et les groupes Ouest / Nord, et je reviens vers toi.

Merci @XDECO pour ces tests détaillés, ça aide beaucoup ! :+1:

**Groupes de volets** : tout fonctionne comme prévu. Un groupe affiche :

- « ouvert » si **tous** ses volets sont ouverts,

- « fermé » si **tous** sont fermés,

- « arrêté » dans les autres cas.

Donc avec seulement Cuisine Sud ouvert, « Volets Sud » passe bien à « arrêté ». Et « Volets Centralisés » reste « arrêté » tant que l’Ouest et le Nord sont fermés.

**Les deux messages de log que tu as signalés sont corrigés dans la 3.3.1** :

1. **« Could not keep the link warm… UNSUPPORTED (event type 262) » toutes les 4 min**

Pour garder le lien actif, l’intégration lit un capteur de la box. Ton AirSend n’a pas de capteur, donc elle répond « UNSUPPORTED »… mais elle répond, et c’est tout ce qu’on lui demande (ton log montre d’ailleurs un réveil en 0,2 s). Ce n’était donc pas une erreur : le log le dit maintenant clairement.

2. **« Ignored a radio frame (unreliable, graded 0): pid 1 » avec le conseil de passer l’écoute sur « generic »**

Tu avais raison, le conseil tournait en rond. L’intégration tient maintenant compte de l’écoute en cours. Si elle est déjà sur ce protocole, elle dit qu’il n’y a rien à changer : c’est en général une trame d’un appareil du voisin ou un parasite radio.

La 3.3.1 est disponible, tu peux mettre à jour quand tu veux.

J’attends ton retour sur les télécommandes murales et les groupes Ouest et Nord :slightly_smiling_face: