¡Gracias @cce66! Primero, una pequeña corrección: tienes un Sagem SC10, no un Linky, por lo que mi comentario sobre el « modo estándar » no aplica. Tu BASE está bien lleno en Get=TI (132 852 908 Wh), es el mismo índice que la integración ya lee.
Está en la v0.2.0 de la integración RT2: Release v0.2.0 · LM1LC3N7/gladys-ecodevices-rt2 · GitHub (llegará a la tienda en el próximo paso del indexador).
Para activarlo, agrega TIC y los puestos que usas (por ejemplo P1) en el campo Extensiones, luego crea los nuevos dispositivos en la pestaña Descubrimiento. Con tus respuestas, Gladys mostrará:
- Teleinformación 1: potencia aparente (870 VA en tu caso), intensidad (4 A) y período tarifario (« Todas las horas » para TH..);
- Puesto n: potencia instantánea de cada puesto listado. Solo se crean los puestos que listes, porque un puesto sin pinza también lee 0 y no se pueden distinguir.
Lo que ya existía no se mueve. TIC y puestos solo se leen si los agregas, y si no responden, el resto (relés, entradas, índice) se publica de todos modos, con « no leído » en el estado.
Dos preguntas cuando tengas una carga en un puesto: ¿se muestra la potencia de los puestos correctamente en W? GCE no lo especifica. ¿Y tu contador es monofásico? El trifásico (IINST1 a 3) aún no se lee.