Hola @cce66,
Respondo a tu mensaje en un hilo dedicado.
Gracias por tus comentarios, podré trabajar en una nueva versión ![]()
Hola @cce66,
Respondo a tu mensaje en un hilo dedicado.
Gracias por tus comentarios, podré trabajar en una nueva versión ![]()
¡Gracias @cce66 por las pruebas y las capturas, es muy útil!
Lo que ves es intencional: por defecto, todos los relés llegan en solo lectura, porque un relé controlable obedece a todos los « apagar todo » (escenas, Google, Alexa…) y no se debe cortar una bomba o una VMC por accidente. Para controlar uno:
R1, R2 (o R1:light para convertirlo en una luz), luego guarda.Para las zonas X-4FP: Apagado y Anticongelante funcionan de inmediato; Eco y Confort requieren marcar « Permitir Eco y Confort desde Gladys » en la Configuración.
Tienes razón, no es lo suficientemente visible. En la próxima versión, la integración lo dirá por sí misma cuando ningún relé sea controlable, y el guía lo explicará desde la instalación. También estoy revisando tu repositorio para verificar la API de la V5.
Y gracias por la propuesta de pruebas: tener una V4 y una V5 a mano es precioso, la integración nunca había funcionado en un IPX800 real. Dime si los relés pasan bien a interruptor con estos dos pasos.
@cce66 la v0.1.2 ha sido lanzada: Release v0.1.2 · LM1LC3N7/gladys-ipx800 · GitHub
4784128, no podían ser controladas; esto ha sido corregido. Y un sensor X-THL en defecto ya no publica mediciones.Si tienes un momento para probar, esto es lo que más me ayudaría:
Para la V3, Eco-Devices y X-Pool: tienen otra API, sería una integración aparte. Para los Eco-Devices, ya existe GitHub - LM1LC3N7/gladys-ecodevices · GitHub si quieres probarlo.
hasta ahora está bien en ambos sentidos a nivel de los relés de forma casi inmediata (menos de 1s)
creo que hay que hacer una integración por dispositivo para que sea más sencillo (se puede tener una v5 y una v4 e incluso una v3 en una casa)
en el repositorio que te he dado todos los html con una api son dispositivos autónomos accesibles en la LAN por lo que cada uno tiene una ip (el x-thl, el x-4fp, x-4vr etc son periféricos conectados con un cable a las ipx)
por lo tanto habría que hacer una integración separada para
ipx800 v3
ipx800 v4
ipx800 v5
ecodevices
ecodevices RT2
ecodevices ED3
El ipx 800 V5 y el ecodevices ED3 son controlables por API y MQTT
Aquí tienes, por el momento tengo los 6 dispositivos disponibles para pruebas