Interruptor de 2 canales - comportamiento extraño

Hola a todos,

Tengo un problema con un micro-módulo de 2 canales que instalé recientemente.
Se trata de este: https://fr.aliexpress.com/item/1005003438720832.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bZZOUax

Lo instalé sin muchos problemas. La integración en zigbee2mqtt funciona sin problemas, en Gladys un poco menos.

Cuando hago clic en el segundo botón de alternancia, entonces, en este orden, ocurre esto (muy rápidamente):

  • El botón de alternancia se vuelve azul por un tiempo muy corto y luego vuelve a gris
  • En ese momento, es el primer botón de alternancia el que se vuelve azul.. :thinking: y mi luz (no la correcta) se enciende.

Tengo un video con una captura que muestra el problema… pero no logro integrarlo en mi publicación, lo siento :confused:

Desde la interfaz z2m puedo controlar los dos de forma independiente, lo cual es el comportamiento esperado.

¿Puede esto tener algo que ver con el hecho de « dividir » un dispositivo que tiene varias características, como se ha discutido en otro lugar del foro?

¿No se parecería a esto tu problema ahora:

Pequeña precisión:
Cuando manipulo los Switch en la interfaz [Zigbee2MQTT], todas las funciones funcionan y todos los estados de retorno en el panel de Gladys son correctos.
Por lo tanto, el problema:
Cuando se manipula el interruptor L1 en Gladys, la lámpara L1 se enciende y el estado de retorno en [Zigbee2MQTT] está bien.
Cuando se manipula el interruptor L2 en Gladys, el interruptor vuelve a la posición Off y envía el botón L1 a ON, la lámpara L1 se enciende y el estado de retorno [Zigbee2MQTT] actúa sobre L1.
Cuando se actúa sobre el interruptor Interlock en Gladys, vuelve a Off y envía el botón L1 a ON, L1 se enciende y el estado de retorno [Zigbee2MQTT] actúa sobre L1
Ahí lo tienes, si puede ayudar :slightly_smiling_face:

¡Es exactamente el mismo comportamiento (aunque no sé qué es « interlock »)!
¡Gracias, no había hecho la conexión!

El interlock es un tercer interruptor que permite modificar los modos de funcionamiento de los dos interruptores L1 y L2. Cuando está encendido, bloquea L1 y L2 para que no estén encendidos al mismo tiempo. O bien L1 = Encendido o bien L2 = Encendido, pero no ambos. Y si el interlock está apagado, L1 y L2 pueden estar encendidos al mismo tiempo. Pero quizá no tengas este interruptor en las funciones de tu interruptor (consulta en IPGaldys:8080, es el panel de control de zigbee2Mqtt).

Creo que en mi caso es una versión un poco más « avanzada » en cuanto a interlock:

Parece el « tipo » en mi opinión

Pon el switch tipo en modo estado para ver (no tienes interlock)

Sí, aparentemente, es el mismo tipo de función. ¿No has hecho una actualización del dispositivo en el panel de Zigbee2Mqtt, por casualidad?
Para mí nunca ha funcionado mi doble relé, siempre he tenido este comportamiento raro. Al buscar por todas partes encontré una actualización de mi dispositivo (xiaomi-llkzmk11lm-doble-relé) en Zigbee2Mqtt, para intentar mejorar el asunto hice esta actualización y el resultado es que la actualización me ha restringido funciones :sneezing_face:

No, yo no he hecho ninguna actualización por mi parte.

Lo he probado, pero no cambia absolutamente nada… :confused:

Cuando vas a la interfaz de zigbee2Mqtt, en el panel de control (IPgladys:8080), deberías ver tu dispositivo. ¿Se encienden las luces cuando lo manipulas en este panel?

Sí, absolutamente y no hay el « error » que he descrito en gladys

Me doy cuenta de que tenemos el mismo problema, pero en mi caso nunca ha funcionado en Gladys. Y ahora no sé qué hacer, hay que esperar a que un desarrollador se ocupe del problema :slightly_smiling_face:

¿Has visto lo que Zigbee2mqtt envía a Gladys?

Supongo que en Zigbee2mqtt se pueden recuperar todos los mensajes MQTT enviados a Gladys, ¿no?

Habría que ver si el problema está en Zigbee2mqtt (los mensajes enviados no son correctos) o si es un problema de integración de Zigbee2mqtt en Gladys (el análisis de los mensajes recibidos clasifica el dispositivo en el dispositivo Gladys equivocado).

Hola Pierre Gilles
Para mí es en Gladys, porque desde la interfaz de Zigbee2Mqtt controlo bien mi dispositivo.

No significa que los mensajes MQTT propagados a Gladys sean correctos :slight_smile:

En cualquier caso, ya sea un problema del lado de Z2M o de Gladys, necesitamos los tramas intercambiadas, así es bastante difícil ver qué está mal a ciegas

¿cómo ver estos marcos?

Lo mismo me pasa a mí, ¿alguien me puede explicar qué debo mirar o dónde?

Supongo que está en la herramienta de desarrollo del navegador, pero me pierdo.

Creo que por el lado de Zigbee va por ahí:


« Journaux » / luego selección de « debug » en « Log level »

Hola Terdious
Lo miraré más tarde, porque por ahora ya no tengo acceso
Gracias a ti

¡Buenas noches, Pierre-Gilles!
Aquí está el registro de zigbee2Mqtt para mi relé doble: Xiaomi LLKZMK11LM control via MQTT | Zigbee2MQTT
Interlock = Off (marcado como falso en el panel de control de zigbee)
encendido L1
apagado L1
encendido L2
apagado L2
encendido L1 y L2
apagado L1 y L2

Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":96,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":102,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":99,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":93,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":96,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"ON","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":96,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"ON","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":96,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":93,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":96,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"ON","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":96,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"ON","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":90,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"ON","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":90,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"ON","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":96,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":102,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":96,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":229.8}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0071,"energy":0.01,"interlock":false,"linkquality":96,"power":0,"power_outage_count":33,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":229.8}'

Interlock = On (notado como verdadero en el panel de control Zigbee)
encendido L1
encendido L2
encendido L1
extinción L1

Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":105,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":225}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":111,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":225}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":108,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":225}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":105,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":225}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":105,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"ON","temperature":30,"voltage":225}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":108,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"ON","temperature":30,"voltage":225}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":108,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"ON","temperature":30,"voltage":225}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":108,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"ON","temperature":30,"voltage":225}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":105,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":225}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":105,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"ON","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":225}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":108,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":225}'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/relais double xiaomi', payload '{"consumption":0.01,"current":0.0897,"energy":0.01,"interlock":true,"linkquality":108,"power":0,"power_outage_count":33,"power_outage_memory":false,"state":"OFF","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature":30,"voltage":225}'

allí está, espero que sea lo que me pediste
Sin embargo, esto solo es válido para el relé doble Xiaomi LLKZMK11LM
Para Guim31, creo que es un interrumptor mural (no tiene las mismas funciones)
buenas noches