Keine Daten von der Excellux ZG-105NTH-Temperatursonde gemeldet

Hallo zusammen,
Ich bräuchte etwas Hilfe bei diesem Temperatursensor:


Er ist korrekt in Zigbee2mqtt registriert. Hier ist, was er anbietet:

.
In Gladys erhalte ich Informationen, aber nicht die „Strobe Temperature“. Die einzige, die ich erhalte, ist die Temperatur, die am Gehäuse gemessen wird:

Hier ist, was Gladys in der Zigbee2Mqtt-Integration zurückgibt:

Meine Frage ist: Ist es möglich, „die Temperatur des Sensors“ in Gladys zu erhalten?
Vielen Dank im Voraus

Du hast also die Temperatur und möchtest Probe_Temperatur, stimmt das?

Falls es das ist, dann ist es einfach hinzuzufügen. Ich kann diese Woche einen Pull-Request öffnen.

Guten Abend @Will_71
Ja, die Temperatur, die übertragen wird, ist der vom Gerät gemessene Wert, aber die mit der Sonde gemessene Temperatur wird nicht an Gladys gesendet. Wenn du Zeit hast, einen Pull Request zu erstellen, wäre das super, vielen Dank. Ich gestehe, ich bin ein bisschen überfordert mit all diesen Innovationen rund um KI.

Ach, mach dir keine Sorgen, das ist einfach hinzuzufügen, da braucht man nicht mal KI.

@pierre-gilles, der PR für das Hinzufügen von probe_temperature

Hallo @Will_71
Danke für den PR.
Damit es aktiv wird, muss man auf ein neues Update von Gladys warten, oder?
Guten Tag

Ja, sobald @pierre-gilles den PR validiert hat.

Hallo zusammen!

Dieses Thema ist nun in Entwicklung.

Ein PR wurde eröffnet, um die Zigbee2mqtt-Temperatursonde (probe_temperature) auf einen dedizierten Typ zu mappen:

Zögert nicht, dem PR zu folgen, zu testen (optional, vor allem für kleine Anfragen) und euer Feedback hier zu hinterlassen, falls nötig.

Guten Abend @Will_71
Vielen Dank, die Temperatur-Sonden-Rückgewinnung funktioniert gut :ok_hand: