Pastilla de estado „Resumen de aperturas“

¿Podríamos añadir a la pastilla de estado « Resumen de aperturas »:

  • la posibilidad de elegir qué es lo que queremos que aparezca: los elementos abiertos o bien cerrados.
    De hecho, cuando salimos de casa nos gustaría saber que todo está bien cerrado, pero si tengo demasiado calor en verano puedo querer verificar que todo esté abierto ^^
  • una posibilidad de hacer aparecer la lista de los elementos en cuestión al hacer clic en la pastilla.

    En mi casa veo que algo está abierto… pero no sé qué es :wink:

Creo que hay un problema porque siempre tengo una diferencia en casa entre mis sensores y el resultado de esta pastilla.

Lo he comprobado, actualmente tengo 4 detectores abiertos y la pastilla me anuncia 5.
image

Tengo el mismo problema en mi caso, no tengo nada abierto, pero sigue marcando 1 abierto(s)

Lo valido :slight_smile: sería genial poder ver de un vistazo qué elemento se ha quedado abierto.
Mientras tanto, he creado una página que lista todas mis aperturas para verificar rápidamente cuál está abierta :sweat_smile:

Hola,

He investigado: el chip cuenta correctamente, es el valor almacenado el que es inconsistente según las integraciones.

Gladys 5 introdujo la convención OPENING_SENSOR_STATE = { OPEN: 0, CLOSE: 1 }, sobre la cual se basa el conteo del chip. Esta constante no existía en Gladys 4, y tres integraciones almacenan lo contrario (abierto = 1):

(Zigbee2MQTT, Matter y MQTT/Home Assistant, por otro lado, son conformes.)

Resultado: una apertura de estas integraciones y cerrada vale 0, por lo que se cuenta como abierta permanentemente. El caso más discreto es Netatmo, que crea una funcionalidad « Detecting open window » por termostato/cabezal termostático, invisible en los dashboards y reiniciado a 0 continuamente → una « abierta » fantasma. Esto coincide con tus dos casos (4 + 1 = 5, y 0 + 1 = 1).

Atención, no siempre es « +1 »: a la inversa, un sensor Z-Wave/Xiaomi realmente abierto vale 1 y no se cuenta. Un simple -1 no corregiría nada.

Para confirmar en tu caso: busca en la página de tus dispositivos una apertura mostrada como « Abierto » cuando está físicamente cerrado.

Creo que la corrección es alinear estas tres integraciones con la constante… queda decidir el destino de los valores ya en la base: sin migración, la visualización sigue siendo falsa hasta el próximo cambio de estado, con migración, las condiciones de escenas del tipo « sensor = 1 » cambian de significado.