Efectivamente, tengo el problema. Me voy a 150 km de mi casa en unos minutos y vuelvo esta noche.
Intentaré mirar esto mañana después del trabajo, lo que me permitirá probar una imagen de prueba para ayudarte En cualquier caso, muchas gracias por interesarte en el problema
Pero antes de romperlo todo, una pequeña pregunta:
¿Es normal tener que recrear una cuenta local al iniciar el contenedor? Dado que parece estar usando la base de datos de producción con la siguiente línea: -e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db \
Le SQLITE_FILE_PATH representa la ruta interna (en el docker)
Es más bien la línea -v /var/lib/gladysassistant_zwave_test:/var/lib/gladysassistant \
¿Has puesto -v /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant \ ? En ese caso, estás utilizando la base de producción es mejor guardarla antes.
Si has puesto algo como -v /var/lib/gladysassistant_philips_test:/var/lib/gladysassistant \, sí, es normal partir de una base vacía (y por lo tanto crear una cuenta).
Encendido / Apagado
Gladys recupera la información correcta cuando la lámpara está encendida. Pero no detecta si está apagada.
Gladys puede encender y apagar la lámpara.
Color
Todo parece funcionar. Gladys puede cambiar el color y recupera el color modificado a través de la aplicación Philips Hue.
Intensidad
Gladys puede modificar la intensidad.
El estado de la intensidad no se recupera en Gladys si la intensidad se modifica a través de la aplicación Philips Hue.
Calor
Nada parece funcionar. Gladys no recupera ninguna información y no parece ser capaz de controlar nada.
Para información, la consulta se realiza cada minuto (1 vez por minuto).
Esto significa que Gladys pregunta a todos los dispositivos Philips su estado y actualiza la información a esta frecuencia.
¿Has esperado este tiempo durante tus pruebas?
@pierre-gilles ¿Podríamos reducir este tiempo de consulta? Voy a verificar lo que recomienda Philips, pero no sé qué se hace para las otras integraciones.