Hola,
Tengo un Sonoff Dual R3 con Tasmota que quiero añadir a Gladys, pero no puedo. Gladys siempre devuelve un mensaje de error.
¿Alguien tiene alguna idea? ¡Gracias de antemano!
¿No tendrías otro dispositivo con el mismo nombre?
Tenía otro dispositivo Tasmota que eliminé. Intenté cambiar el nombre, pero sin éxito.
Quieres ver más detalles sobre la respuesta en la pestaña Red del modo « desarrollador » de tu navegador, buscando el detalle de la respuesta.
¡Muchas gracias! ¡Se revela un error!
Voy a abusar un poco más de ti, pero ¿puedes proporcionarme también el contenido de la solicitud?
¿Con el « dispositivo » completo? Para identificar más rápidamente qué función lee un valor « [0, 0] »
Gracias
EDICIÓN: y si te animas, el contenido de la respuesta para los comandos STATUS8 y STATUS11 en tu dispositivo tasmota (conectándote directamente al dispositivo, menú « consola »).
No hay problema, no exageras en absoluto.
¿Cómo debo proceder para ver el contenido de la solicitud?
A continuación, el resultado de los comandos STATUS8 y STATUS11
09:59:39.403 MQT: stat/tasmota_DB3C40/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Relais_Tasmota","FriendlyName":["Relais_Tasmota1","Relais_Tasmota2"],"Topic":"tasmota_DB3C40","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}
09:59:39.525 MQT: stat/tasmota_DB3C40/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2022-05-29T09:59:39","Uptime":"0T10:08:27","UptimeSec":36507,"Heap":150,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":40},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"freebox_WSMD71","BSSId":"DC:00:B0:95:F4:C0","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
09:59:39.781 MQT: stat/tasmota_DB3C40/STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2022-05-29T09:59:39","Switch1":"ON","Switch2":"ON","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-22T19:49:31","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Power":[ 0, 0],"ApparentPower":[ 0, 0],"ReactivePower":[ 0, 0],"Factor":[0.00,0.00],"Voltage": 0,"Current":[0.000,0.000],"BL09XX":{"Temperature":34.5}},"ESP32":{"Temperature":50.0},"TempUnit":"C"}}
Bueno, no necesito el contenido de la solicitud, veo el problema en la tercera línea.
Con estas líneas, podré reproducir el caso localmente e intentar corregirlo.
EDIT: veo la temperatura BL09XX, haré una segunda modificación para agregarla. ¿Realmente hace 35°C en tu casa??? ¡Uf!
Hola,
he realizado algunas modificaciones para intentar integrar el Sonoff Dual R3, o más bien los dispositivos « multi » de Tasmota.
Me basé en los mensajes MQTT que me enviaste.
Estoy bastante confiado, pero no lo he probado en modo real, ya que no tengo el dispositivo.
¿Crees que podrías probar una imagen Docker personalizada que integre los cambios?
atrovato/gladys:tasmota está disponible.
Esta imagen también integra los sensores de temperatura.
Te recomiendo, si puedes, probarlo en otra máquina (otra raspi o PC), o hacer una copia de seguridad de tu base de datos, por si acaso. Y sobre todo, antes de que los parches se integren en una nueva versión, no querríamos que esto te bloquee Gladys.
Gracias de antemano.
Vale, gracias @AlexTrovato, lo probaré este fin de semana.
Tranquilo, tengo un segundo Pi para hacer las pruebas. Nunca hago pruebas en el que está en producción.
@Terdious ha preparado el trabajo sobre esto:
Supongo que pronto se integrará…
Vale, gracias por la información @GBoulvin ![]()
¡Sigue haciendo tanto calor en tu casa! ![]()
De hecho, el problema de valor será resuelto por otra parte. Intentaremos hacer que también pase.
Sí, sigue haciendo tanto calor, creo que la temperatura no está bien.![]()
¡Acabo de fusionar la PR de @AlexTrovato en el tema!
¡Salirá en la próxima versión de Gladys, gracias @AlexTrovato ![]()
Gracias @pierre-gilles y @AlexTrovato
Muchas gracias por esta corrección, pero en cuanto a los nombres de los interruptores, ¿se ha previsto algo?
Porque puedo modificar el nombre de cada interruptor, pero en el panel de control no se tiene en cuenta
Por otro lado, el nombre de otras funciones, por ejemplo aquí he cambiado la potencia consumida, no hay problema, puedo modificarlas y se muestra correctamente en el panel de control.