Hola,
Tengo problemas con Zigbee2mqtt, después de muchas búsquedas en el blog, foro, etc… pido ayuda para resolver este problema.
Gracias de antemano…
Configuración :
- Gladys v4.23.4
- Mini PC ACER Veriton N2120G 8Go
- SSD 240Go
- Ubuntu 22.04
¿Cuál es el modelo de tu dongle Zigbee?
¿Lo has introducido correctamente en la configuración de Gladys?
Dado que está bien seleccionado… ¡Mis habilidades terminan ahí, lamentablemente!
Quizás @AlexTrovato podría decir más.
Hola @JBern, ¿no habrás modificado manualmente el archivo de configuración de zigbee2mqtt?
He buscado en el sitio web de zigbee2mqtt, pero este error no está entre los « habituales ».
Buenas noches, Alex,
Pues no, no he modificado nada, solo he seguido el tutorial propuesto y la integración Zigbee.
Creo que es una cuestión de permisos (…?)
Hola @JBern y bienvenido a Gladys ![]()
He buscado un poco en Google, encuentro este error en muchos foros pero no hay una solución única ![]()
Uno de los problemas que parece repetirse es que es un problema de puerto USB
¿Has probado cosas simples como: cambiar el puerto USB para el dongle, actualizar la lista de puertos USB y guardar el nuevo puerto?
¿Has lanzado Gladys con el docker run oficial de la documentación sin hacer cambios o con modificaciones?
Hola Pierre Gilles,
He probado todos los puertos USB (incluso con un cable USB para alejar el dongle del Mini PC ACER Veriton N2120G), actualicé la lista de puertos USB, pero sigo obteniendo /dev/ttyUSB0
He instalado Gladys con el docker run oficial sin cambiar o modificar nada…
Quizás el dongle esté defectuoso, no lo sé…
Tengo exactamente el mismo dongle que tú @JBern (un Sonoff P), y a mí me funciona perfectamente (hice una configuración desde cero no hace más de lunes y sin ningún problema)
Quizás puedas intentar reflashear el dongle, pero eso requiere algunas habilidades
Si no, revisa bien el github/sitio web de Zigbee2mqtt y prueba todas las sugerencias que recomiendan en este tipo de situaciones ![]()
Gracias por tu respuesta…
Preguntas:
Gracias de nuevo…
Para eso, creo que hay que detener y eliminar los contenedores gladys-z2m-mqtt y gladys-z2m-zigbee2mqtt
Luego, eliminar esta carpeta: /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt
Después, reiniciar Gladys y volver a intentar configurar la integración zigbee2mqtt
Gracias… Al ser muy novato en Gladys, ¿cómo se hace para detener Gladys y volver a iniciar Gladys…?
Sinceramente, no estoy seguro de que sea necesario. Lo único que hace Gladys es lanzar un contenedor Zigbee2mqtt (https://www.zigbee2mqtt.io/), dado el error que tienes, volver a iniciar todo no va a cambiar mucho, creo…
He buscado en internet y he encontrado este tutorial:
No lo he probado, pero creo que es lo que necesitas ![]()
Una vez conectado por ssh, para:
Detener un contenedor: docker stop nomducontainer
Eliminar un contenedor: docker rm nomducontainer
Reiniciar un contenedor: docker restart nomducontainer
Hola,
Tras mis dificultades con Zigbee2MQTT, pensé que sería bueno verificar el correcto funcionamiento del dongle « SONOFF Zigbee 3 USB ZBDongle-P », tomé otra máquina en la que instalé XUBUNTU + Gladys + dongle Sonoff + integración ZigBee, las dos conexiones se realizan en 10 segundos.
He vuelto a instalar todo como sigue:
Instalación de Gladys V4.23.4, configuración de ZigBee, emparejamiento con un enchufe
[NOUS Smart ZigBee Socket] ahora todo funciona perfectamente.
Gracias a todos por vuestra ayuda…
¡Genial!
¡Me alegra que hayas resuelto tu problema!
Cierro este tema, no dudes en crear otro si tienes más preguntas/problemas ![]()