Problema de conexión Zigbee2mqtt

Hola,
Acabo de instalar Gladys para usar Zigbee2mqtt. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Pero la conexión MQTT > Zigbee no se realiza.
He buscado en el foro y he hecho las manipulaciones que encontré, pero no se establece ninguna conexión.

Hola.
¿Podrías darnos el resultado del siguiente comando?

docker logs -n 100 gladys-z2m-zigbee2mqtt

¿Tienes un dongle Zigbee conectado por USB y configurado en Gladys?

Aquí está el registro solicitado. Tengo una clave Zigbee conectada, es una conbee2 que es compatible.

Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:37:32: Iniciando Zigbee2MQTT versión 1.28.2 (commit #360a777)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:37:32: Iniciando zigbee-herdsman (0.14.68)
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:37:54: Error al iniciar zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:37:54: Falló el inicio de zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:37:54: Consulte Redirecting... para posibles soluciones
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:37:54: Saliendo…
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:37:54: Error: Falló la conexión con el adaptador (Error: SRSP - SYS - ping después de 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:109:5)
Usando ‹ /app/data › como directorio de datos
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:38:04: Registrando en consola y directorio: ‹ /app/data/log/2022-11-07.14-38-03 › nombre del archivo: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:38:04: Iniciando Zigbee2MQTT versión 1.28.2 (commit #360a777)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:38:04: Iniciando zigbee-herdsman (0.14.68)
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:38:25: Error al iniciar zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:38:25: Falló el inicio de zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:38:25: Consulte Redirecting... para posibles soluciones
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:38:25: Saliendo…
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:38:25: Error: Falló la conexión con el adaptador (Error: SRSP - SYS - ping después de 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:109:5)
Usando ‹ /app/data › como directorio de datos
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:38:35: Registrando en consola y directorio: ‹ /app/data/log/2022-11-07.14-38-34 › nombre del archivo: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:38:35: Iniciando Zigbee2MQTT versión 1.28.2 (commit #360a777)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:38:35: Iniciando zigbee-herdsman (0.14.68)
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:38:56: Error al iniciar zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:38:56: Falló el inicio de zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:38:56: Consulte Redirecting... para posibles soluciones
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:38:56: Saliendo…
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:38:56: Error: Falló la conexión con el adaptador (Error: SRSP - SYS - ping después de 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:109:5)
Usando ‹ /app/data › como directorio de datos
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:39:06: Registrando en consola y directorio: ‹ /app/data/log/2022-11-07.14-39-05 › nombre del archivo: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:39:06: Iniciando Zigbee2MQTT versión 1.28.2 (commit #360a777)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:39:06: Iniciando zigbee-herdsman (0.14.68)
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:39:27: Error al iniciar zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:39:27: Falló el inicio de zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:39:27: Consulte Redirecting... para posibles soluciones
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:39:27: Saliendo…
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:39:27: Error: No se pudo conectar al adaptador ( Error: SRSP - SYS - ping después de 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stac k/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/contro ller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:109:5)
Usando ‹ /app/data › como directorio de datos
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:39:37: Registrando en la consola y directorio: ‹ /app/d ata/log/2022-11-07.14-39-36 › nombre del archivo: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:39:37: Iniciando Zigbee2MQTT versión 1.28.2 (comm it #360a777)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:39:37: Iniciando zigbee-herdsman (0.14.68)
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:39:58: Error al iniciar zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:39:58: No se pudo iniciar zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:39:58: Consulte https://www.zigbee2mqtt.io/guide/in tallation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html para posibles soluciones
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:39:58: Saliendo…
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:39:59: Error: No se pudo conectar al adaptador ( Error: SRSP - SYS - ping después de 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stac k/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/contro ller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:109:5)
Usando ‹ /app/data › como directorio de datos
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:40:08: Registrando en la consola y directorio: ‹ /app/d ata/log/2022-11-07.14-40-07 › nombre del archivo: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:40:08: Iniciando Zigbee2MQTT versión 1.28.2 (comm it #360a777)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:40:08: Iniciando zigbee-herdsman (0.14.68)
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:40:29: Error al iniciar zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:40:29: No se pudo iniciar zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:40:29: Consulte https://www.zigbee2mqtt.io/guide/in tallation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html para posibles soluciones
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:40:29: Saliendo…
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:40:30: Error: No se pudo conectar al adaptador ( Error: SRSP - SYS - ping después de 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stac k/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/contro ller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:109:5)
Usando ‹ /app/data › como directorio de datos
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:40:39: Registrando en la consola y directorio: ‹ /app/d ata/log/2022-11-07.14-40-39 › nombre del archivo: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:40:39: Iniciando Zigbee2MQTT versión 1.28.2 (comm it #360a777)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:40:39: Iniciando zigbee-herdsman (0.14.68)
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:41:00: Error al iniciar zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:41:00: No se pudo iniciar zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:41:00: Consulte https://www.zigbee2mqtt.io/guide/in tallation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html para posibles soluciones
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:41:00: Saliendo…
Zigbee2MQTT:error 2022-11-07 14:41:01: Error: No se pudo conectar al adaptador ( Error: SRSP - SYS - ping después de 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stac k/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/contro ller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:109:5)
Usando ‹ /app/data › como directorio de datos
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:41:11: Registrando en la consola y directorio: ‹ /app/d ata/log/2022-11-07.14-41-10 › nombre del archivo: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:41:11: Iniciando Zigbee2MQTT versión 1.28.2 (comm it #360a777)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-07 14:41:11: Iniciando zigbee-herdsman (0.14.68)

Según los registros, creo que hay un problema con el adaptador Zigbee, que sin embargo es compatible según el sitio web de Zigbee2MQTT.
He pedido un SONOFF que debe llegar mañana.

conbee2 es experimental en zigbee2mqtt

Puedes añadir estas líneas en el archivo /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/configuration.yaml

serial:
  adapter: deconz

@cicoub13 Vale, gracias por tu ayuda