[ESCENA] Error al controlar un dispositivo

Hola a todos,

Estoy teniendo un problema con mis escenas y después de darle vueltas me he dado cuenta de un comportamiento extraño.

Cuando quiero usar un bloque « controlar un dispositivo » y quiero apagarlo:

Para que la escena funcione como espero, tengo que hacer dos clics en el interruptor, primero para ponerlo en ON y luego de nuevo en OFF.
Si no toco el interruptor, lo dejo como está (OFF), entonces mi escena se detiene.

Me he dado cuenta de esto enviando mensajes en cada paso de mi escena.

Me pregunto si esto no ha sido así desde la introducción de las variables en estos bloques.

¿Alguien puede probar esto?

Detalles:
Ordenador con Ubuntu / navegador Chromium

Gracias por la respuesta, no me sorprende, la variable no se inicializa por defecto, y el estado del botón es simplemente « off » al mostrarlo, por lo que no puede funcionar

¿Crees una issue en Github?

¡Listo!

El error se ha corregido en esta PR: Scene: In device.set-value action, binary feature should default to 0 by Pierre-Gilles · Pull Request #1901 · GladysAssistant/Gladys · GitHub

He fusionado la PR, que saldrá en la próxima versión de Gladys :slight_smile:

¡Gracias por reportar el error! :raised_hands: