Zigbee2mqtt: Añadir mando a distancia Philips Hue Dimmer Switch

Tengo un interruptor dimmer Philips Hue
este modelo: Philips 324131092621 control via MQTT | Zigbee2MQTT

¿Es posible añadirlo en la integración Zigbee2mqtt o en la integración Philips Hue?

Hola :slight_smile: ¿Es posible añadirlo en la integración Zigbee2mqtt (solo hay que mapear las acciones)?

Si alguien puede hacer una PR. ¡@Will_71 es probablemente para ti! :slight_smile:

Es exactamente el mismo trabajo que esta PR:

Si, por el contrario, quieres dejar este mando en el ecosistema Philips, no será posible tener información en Gladys, porque en el lado de Philips solo exponen los « controladores » en la API (lámparas), pero no los mandos.

Gracias por pensar en mí.
En cuanto pueda, lo miraré

Me lo imaginaba, que había un problema por parte de Philips.

Gracias @Will_71 :wink:

Hola @Tlse-vins,
He empezado a integrar el mando a distancia Philips y ya he añadido todos los estados de los botones con el expose action.

Es un rollo, en realidad los fabricantes podrían hacer cosas comunes en lugar de poner nombres de exposes propios de cada uno.

Luego está el expose battery y linkquality que ya están disponibles.
Queda el expose action_duration que indica un tiempo en segundos, ¿también lo quieres?

Si te pongo a disposición una imagen docker ¿podrás probarla?

¿Esto no sirve para la pulsación larga, no?

No hay problema con la imagen de prueba, tengo lo que necesito.

Sí, debe ser para indicar el tiempo que el botón ha estado presionado.

Te avisaré cuando la imagen esté disponible.

@Tlse-vins, aquí tienes la imagen. Espero tu respuesta.

willde71/gladys-test:zigbee2mqtt-philips-324131092621

Tengo una duda sobre la posibilidad de probar, tengo un PI que uso para las pruebas, pero solo tengo una llave Zigbee y no me acuerdo, pero si la quito de mi instancia de producción para ponerla en mi instancia de prueba, creo que pierdo mis dispositivos.

¿Alguien puede confirmar o desmentir esto?

No lo creo, pero no puedo confirmártelo al 100%

Me parece que hay una inversión entre el clic del botón en el mando a distancia y la intensidad de la señal.

Edición: lo he comparado con un enchufe y reacciona igual, así que debe estar bien.
Edición: no he conseguido controlar el enchufe en zigbee mediante una escena.

¿Ves algo que se muestre para el clic del botón o la duración?

en la interfaz Zigbee, Sí, hay el tiempo de presión en los 4 botones.

  • encendido
  • duración de on-hold-release (presión larga) con el tiempo de presión
  • apagado
  • duración de off-hold-release (presión larga) con el tiempo de presión
  • presión hacia abajo
  • duración de down-hold-release (presión larga) con el tiempo de presión
  • presión hacia arriba
  • duración de up-hold-release (presión larga) con el tiempo de presión

Yo hablo del lado de Gladys

He olvidado algunos estados:

  • on-hold (presión prolongada)
  • off-hold (presión prolongada)
  • down-hold (presión prolongada)
  • up-hold (presión prolongada)

En Gladys, tengo un cambio en la intensidad de la señal al presionar los botones.
He intentado crear una escena cuando presiono ON o OFF, eligiendo « cambio de estado » → « control remoto (clic de botón) » → « clic simple o ON o botón ON presionado o … »
Pero nada, no funciona.

Sin embargo, si creo una escena con
« cambio de estado » → « control remoto (intensidad de la señal) » → « igual a 3 ».
Ahí funciona para el ON, por ejemplo, es un poco raro.

¿Tienes la posibilidad de eliminar funciones como flecha derecha clic, flecha izquierda clic, cubo sacudido, … que no tienen sentido para este control remoto?

Según lo que he visto en Gladys, has programado 4 estados:

  • on → botón ON presionado
  • on-release → botón ON presionado liberado (no lo tengo en la interfaz Zigbee)
  • on-hold → botón ON mantenido presionado
  • on-hold-release → botón ON presionado mantenido liberado

Reemplazaré:

  • Botón arriba presionado por Botón más presionado, …
  • Botón abajo presionado por Botón menos presionado, …

Atención liberado con una tilde en la A.

Aquí está mi primer comentario.
Gracias por el trabajo realizado.

Por mi parte, no he tocado la intensidad de la señal, ya que es una función ya presente y utilizada por todos los dispositivos Zigbee.

Creo que el hecho de presionar un botón hace variar la intensidad de la señal y nada más, pero en ningún caso tienes el retorno de los botones en lugar de la intensidad.

Para las acciones disponibles, he añadido todas las acciones indicadas en la documentación de zigbee2mqtt, por lo tanto todas las que has listado.
Mañana por la noche miraré por qué se muestran otras acciones, debí olvidar algo. Te mantendré informado.

¿Para la duración, tienes un valor que se muestra en Gladys?

No, no tengo una duración, no he logrado hacer funcionar la presión durante x segundos.

He verificado y a primera vista no he cometido ningún error.
¿Tienes algún medio (como MQTT Explorer) para verificar los mensajes enviados por tu mando a distancia?

Vale, voy a intentar probarlo esta noche.

@Tlse-vins, la imagen modificada según nuestras pruebas estará lista en aproximadamente 40 minutos

willde71/gladys-test:zigbee2mqtt-philips-324131092621