Zigbee2mqtt: Vollständige Konfiguration von HEIMAN Monoxyde und Problem mit der Meldung

Hallo,

Da ich bald einen Ofen haben werde, habe ich den Heiman HS1CA-E Kohlenmonoxid-Detektor gekauft.
Die Integration funktioniert, außer dass im Dashboard « Keine aufgezeichneten Werte » steht.

Unter gladys8080 werden nur die Batterie und die Linkqualität übertragen.
Um dies zu beheben, muss man bereit sein, sein Gehör zu riskieren und einen Tastentest durchführen, damit alle Werte übertragen werden.

Allerdings bleibt das Dashboard trotzdem im gleichen Zustand, obwohl die Variable « carbon_monoxide » unter gladys8080 tatsächlich von false auf true (noch mehr Gehör verloren) und wieder auf false wechselt.

Außerdem lautet die Beschreibung « Rauchmelder » (die man in der Integration ändern kann, indem man das Gerät bearbeitet), was standardmäßig mit der Funktion zusammenhängt, die er verwendet, und hier « Rauchmelder - Ja/Nein ». Aber nach meinen Resten der Chemie ist Kohlenmonoxid ein Gas (farblos und geruchlos). Ist dies die richtige Funktion für dieses Gerät oder hat das keine Auswirkung?

@pierre-gilles: Das kann bis zur Version 4.5.2 warten, ich brauche es nicht für morgen. :rofl: ansonsten tolle Arbeit an dieser Version, die benutzerfreundlicher ist als die V3, zumindest für die Szenen und eine Top-Reaktivität.

Ich markiere @cicoub13 und @VonOx, sie arbeiten an der Zigbee2mqtt-Integration :slight_smile:

Danke! :slight_smile: Das ist das Ziel!

Ich habe die Rauchmelder-Erkennung und es stimmt, die ist in Testmodus wirklich laut :sweat_smile:

Ich schaue mir dein Modell heute an.

Das Modell HS1CA-E ist mit dem Feature smoke-sensor konfiguriert und erwartet ein Feld smoke in Zigbee.
Allerdings gibt das Modell ein Feld carbon_monoxide zurück (normal, es ist ein CO2-Detektor).

Du bist der Erste, der dieses Modell testet (und dafür danke ich dir). Ich korrigiere das sofort :grinning_face_with_smiling_eyes:

PS: Ach, Geräte vom Typ CO2-Detektor in Gladys Core erwarten einen Wert in PPM, was bei diesem Sensor nicht der Fall ist :thinking:

das ist nicht CO₂, sondern CO :upside_down_face:

Könnte man da eine kleine Umrechnung machen? :slight_smile: Ansonsten müsste man eine andere Einheit in den Gladys-Konstanten deklarieren!

Ah ja stimmt, Monoxid ist nicht Dioxyd :sweat_smile: Das macht mich fertig, weil niemand drauf gekommen ist :grin:

Also müssen wir das Feature hinzufügen