En gladys8080 solo se suben la batería y la calidad del enlace.
Por lo tanto, para solucionar esto, hay que aceptar perder un poco de audición y hacer una prueba de botón para que todos los valores se suban.
Sin embargo, el panel de control sigue en el mismo estado, aunque la variable « carbon_monoxide » pasa bien de false a true (aún más pérdida de audición) y de nuevo a false en gladys8080.
Además, la descripción es « detector de humo » (que se puede cambiar en la integración editando el dispositivo) que está en relación por defecto con la función que utiliza y aquí « Detector de humo - Sí/No » pero de mis restos de química el monóxido de carbono es un gas (incoloro e inodoro). ¿Es la función correcta para este dispositivo o no tiene ninguna influencia?
@pierre-gilles: esto puede esperar para la 4.5.2, no lo necesito para mañana. De todos modos, buen trabajo en esta versión más user friendly que la V3, al menos para las escenas y una reactividad de primera.
El modelo HS1CA-E está configurado con la característica smoke-sensor y espera un campo smoke en Zigbee.
Sin embargo, el modelo devuelve un campo carbon_monoxide (normal, es un detector de CO2).
Eres el primero en probar este tipo de modelo (¡y gracias por eso!). Lo corrijo ahora mismo
PD: Ah, los dispositivos de tipo detector de CO2 en Gladys Core esperan una tasa en PPM, lo cual no es el caso para este sensor