Acabo de tener un corte de electricidad y, al volver la corriente, tengo 5 bombillas (marca LIDL) que se han desconectado de Zigbee2mqtt. Las otras bombillas (marca Ikea) no se han desconectado.
El servidor y los routers están bien conectados a un SAI
Ha sido necesario que las emparejara manualmente de nuevo, y Z2m las ha reconocido bien
¿Hay alguna forma de que esto no vuelva a ocurrir?
Lo que describes es un comportamiento conocido de las bombillas LIDL: no se han «desconectado» realmente, se han reiniciado a la configuración de fábrica. Su secuencia de reinicio es una serie de cortes/encendidos rápidos, y un retorno de corriente inestable (microcortes, rebotes en el momento de la restauración) puede activarla involuntariamente. Las de IKEA requieren una secuencia más larga (6 ciclos), por eso han aguantado. El hecho de que Z2M las haya «encontrado» al reaparearlas (misma dirección IEEE) va en este sentido.
Para confirmarlo: si parpadeaban al volver la corriente, era el modo de apareamiento. También puedes mirar los registros de Z2M en el momento del corte (evento device_leave o ausencia total de mensajes).
Desafortunadamente, no hay configuración en Z2M o Gladys para desactivar este reinicio, está en el firmware de la bombilla.
Vale, gracias, no pude ver si parpadeaban al volver la corriente porque no estaba allí, y cuando volví estaban fijas. Efectivamente, tuvo que haber microcortes porque el inversor solo me ha señalado 2 cortes en 10 minutos.