Hola, tengo un Zooz ZEN55LR DC Signal Sensor (también vendido como « Smoke & CO Detector Bridge ») que es completamente reconocido e interrogado en zwave-js-ui, pero aparece como « no soportado aún » en Gladys.
Detalles del dispositivo:
- Fabricante: Zooz
- Producto: DC Signal Sensor
- Código del producto: ZEN55LR
- ID del dispositivo (de zwave-js-ui): 0x027a 0x0004-0x0110
- Firmware: v1.50.0, SDK v7.18.8
- Seguridad: S2 Autenticado, completamente emparejado
- Certificado Z-Wave+, protocolo Z-Wave estándar (no usando el modo Long Range en mi configuración)
Qué hace el dispositivo:
Es un dispositivo multi-endpoint con tres funciones en un solo nodo:
- Una salida de relé/interruptor binario (para controlar luces, sirenas, etc.)
- Detección de alarma de humo, reportada a través de la clase de comandos Notification
- Detección de alarma de monóxido de carbono, también a través de la clase de comandos Notification
El parámetro de configuración 8 (« Funciones habilitadas ») está configurado como [4] « Relé, sensor de humo y CO » por lo que las tres están activas y reportando.
Estado actual:
zwave-js-ui muestra el dispositivo completamente interrogado con todos los endpoints poblados y reportando correctamente. Gladys se conecta al mismo broker MQTT y prefijo de tema y ve el dispositivo, pero lo marca como « no soportado aún » sin opción de exponer ninguna de sus características, solo una opción de Migración genérica que no lo asigna a una clase de dispositivo utilizable.
Estoy encantado de proporcionar la exportación JSON de la función « Export json » de zwave-js-ui, volcados de temas MQTT o cualquier otra cosa útil. Avíseme qué ayudaría.