Alternancia de estado de conexión adicional

Hola,

Pequeña presentación de la escena:

  • Un botón Xiamoi
  • Una toma conectada con el ventilador enchufado.
  • Si hago clic en el botón, el estado de la toma se invierte para encender o apagar el ventilador.

He tenido un problema con una toma conectada, parece que está muerta (cuando hago clic en ella, se enciende un instante y luego se apaga).

Por lo tanto, he cambiado la toma, pero ya no funciona, incluso después de eliminar la escena.

Si la toma está apagada, un clic la enciende, pero es imposible apagarla con otro clic o con un doble clic (para la prueba).
A pesar de ello, visualmente el interruptor se vuelve azul y también está activo en zigbee2mqtt.

He tenido que hacer un if mucho más complicado:

Si acabas de conectar tu enchufé y nunca se ha utilizado, es probable que aún no tenga estado en Gladys y, por lo tanto, la inversión puede no funcionar

Te recomiendo activar el enchufé desde Gladys una vez y después la inversión funcionará :wink:

Ya era conocida por Gladys y la he activado, desactivado x veces manualmente desde Gladys.

Vale, ¿y funciona con el if complicado?

Porque « invertir los enchufes » hace exactamente lo mismo que un if complicado

Sí, con el IF, funciona.

¿Estás realmente seguro de que no funciona « invertir los enchufes »? ¿No tienes un doble interruptor que haga que inviertas dos veces el enchufe?

Acabo de probar en mi casa, y funciona muy bien

He revisado mis escenas de nuevo y no he visto nada…

Los mensajes enviados indican que el ventilador sigue valiendo 1.

Con otro puerto funciona bien.
¿Podría estar relacionado con el hardware?

El código hace exactamente lo mismo que tu « if », por lo que si funciona con el « if », no veo por qué no funcionaría igual

Fuente: Gladys/server/lib/scene/scene.actions.js at master · GladysAssistant/Gladys · GitHub

¿Hay alguna forma de poner un punto de interrupción aquí para ver qué pasa?
O, en el peor de los casos, ¿puedo añadir un console.log?

En mi opinión, hay que intentar entender en qué etapa no funciona.

¿Es un enchufe conectado de qué integración?
¿Tienes forma de ver si el enchufe recibe algo?

Entonces:

  • se enciende y se apaga manualmente a través de Gladys
  • si la apago manualmente y presiono mi botón, se enciende
  • si la enciendo manualmente y presiono mi botón, no se apaga

¿Cómo puedo ver lo que recibe?
Zigbee2mqtt
Cuando presiono el botón, zigbee2mqtt siempre recibe:
info <small>2025-06-23 16:46:15</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise Girier ventilateur', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.14,"energy":0.01,"indicator_mode":"off","linkquality":27,"power":30,"power_outage_memory":"on","state":"ON","voltage":237}'

Y si la apago manualmente a través de Gladys:
info <small>2025-06-23 16:46:18</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise Girier ventilateur', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.14,"energy":0.01,"indicator_mode":"off","linkquality":36,"power":30,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":237}'

Hola @Hizo
¿Tu z2m está gestionado por Gladys o externo?
¿Cuál es la versión de tu z2m?
¿Responde bien cuando lo controlas desde z2m (encendido/apagado)?

Hola @mutmut

¿Tu z2m está gestionado por Gladys o externo?

Por Gladys

¿Cuál es la versión de tu z2m?

1.42.0

¿Responde bien cuando lo controlas desde z2m (encendido/apagado)?

Sí

Puedes intentar aplicar la última actualización de Gladys, que trae la próxima versión mayor de Zigbee2MQTT (2.x), lo que podría solucionar el problema (el soporte de ciertos dispositivos).

@Hizo tengo una pequeña idea, me pregunto si no es un problema de tipo de variable, el « 1 » puede ser una cadena de texto y, por lo tanto, la comparación last_value === 0 siempre es falsa, lo que hace que siempre envíe un OFF.

Pero entonces habría que entender por qué, específicamente para este enchufe, enviaría una cadena de texto. ¿El otro enchufe en el que funciona también viene de Zigbee2mqtt?

En mi opinión, no tiene nada que ver, creo que es un problema de escenas :slight_smile:

Efectivamente, es la trampa de los triples = :slight_smile:

Hice clic en actualizar, pero no pasó gran cosa…

En mi prueba con el otro enchufe, lo añadí al mismo bloque que el que no funciona.

Me apunto para probar el comportamiento a final de semana para ver si es realmente un problema de tipo :slight_smile:

Mientras tanto, si funciona con el « if » tanto mejor :wink:

@Hizo He verificado, en realidad todo está bien en el código del lado de Gladys, pero creo que lo he entendido.

En el enlace de Zigbee2mqtt que compartiste, Zigbee2mqtt indica lo siguiente:

El enchufe tiene un error desde la versión 1.0.5 del firmware, en particular:

TuYa ha desactivado la notificación automática de los valores de potencia, voltaje y corriente

Por lo tanto, Gladys nunca recibe el estado actualizado del enchufe…

Dado todos los comentarios negativos en esta página, te recomendaría cambiar de enchufe, dado el precio que cuesta, te evitará canas ^^

En mi caso, tengo varios enchufes Nous Zigbee. Estoy contento con ellos y tienen una valoración relativamente buena en Domadoo (4.7/5 con 77 opiniones).