Producción solar en seguimiento de energía a través de lixee tic

Hola,

Tengo una instalación solar en autoconsumo con venta del excedente a EDF.

He instalado una caja Lixee en mi contador Linky para subir la información a Home Assistant y estoy intentando hacer lo mismo en Gladys.

Mi caja Lixee me sube el contador de mi consumo a través del contador EASF01 y mi venta de excedente a través del contador EAIT.

En Gladys, veo bien los contadores EASF01 (así como los contadores EASF02 y EAST) pero no veo la subida del contador EAIT.

¿Dónde crees que me he equivocado?

Gracias

Hola @filbou40,

¡Disculpa por el retraso en la respuesta!

No has hecho nada mal: Gladys puede gestionar EAIT, es Zigbee2mqtt quien no lo transmite.

¿Por qué no aparece EAIT?

Zigbee2mqtt solo envía los valores « productor » del ZLinky (EAIT, SINSTI, SMAXIN…) si sabe que tu Linky está en modo productor. Por defecto, intenta adivinarlo solo (opción production en auto), y en tu caso aparentemente no lo logra. Por lo tanto, Zigbee2mqtt nunca envía EAIT a Gladys.

La solución: forzar el modo productor

  1. En Gladys, ve a Integraciones → Zigbee2mqtt → Dispositivos, y haz clic en « Abrir en Zigbee2mqtt » en tu ZLinky.
  2. En Zigbee2mqtt, abre la pestaña de configuración específica del dispositivo (« Settings (specific) ») y cambia la opción production a true. Solo funciona en modo estándar: es tu caso, ya que ves EASF01.
  3. Reinicia Zigbee2mqtt (botón « Reiniciar » en sus configuraciones). Sin este reinicio, Gladys no ve la nueva lista de valores del ZLinky.
  4. En Gladys, abre la pestaña « Descubrimiento Zigbee »: tu ZLinky muestra un botón « Actualizar ». Haz clic en él para agregar « Energía activa inyectada total (EAIT) ». Tus otros contadores mantienen su nombre e historial.

EAIT se registra aproximadamente cada 10 minutos: el primer valor puede tardar un poco en llegar.

¿Y en el seguimiento de energía?

Para ser transparente: hoy, el seguimiento de energía calcula tu consumo y su costo a partir de los índices de extracción (EAST, EASF01…). EAIT aún no entra en este cálculo: no tendrás ni el excedente por media hora ni el ingreso de la reventa. Los contratos de compra del excedente aún no están gestionados tampoco.

Mientras tanto, EAIT se registra como cualquier otro sensor. Puedes mostrarlo en un widget « Gráfico » de tu tablero y usarlo en tus escenas.

Pequeña matización: EAIT es el excedente inyectado en la red, no tu producción solar. Lo que autoconsumes nunca pasa por el Linky. Para la producción total, se necesita una medición del lado del inversor. En cambio, para tu segunda instalación en venta total, un segundo ZLinky configurado de la misma manera te daría directamente su producción: en ese Linky, EAIT corresponde a todo lo que se produce.

Si quieres ver el excedente y la reventa en el seguimiento de energía, no dudes en crear una solicitud de funcionalidad: otros usuarios en autoconsumo podrán votar por ello.

Hola @pierre-gilles,

Gracias por tu respuesta completa y no hay problema con el tiempo de respuesta, imagino que tienes otras cosas de las que ocuparte :wink:.

He realizado todas las manipulaciones que me indicaste. Todo está bien. Gracias de nuevo.

Para el seguimiento de energía, haré una solicitud en el foro.

Tenga en cuenta que tengo un contador EAST, pero no entiendo el número, ya que es igual a mi contador EASF01 (consumo) + EASF02 (que se menciona como índice inactivo 2 en mi contador Linky). O bien, se trata de antiguos contadores de la época en que estaba en HP/HC (ahora estoy en base).

Gracias de nuevo