Ayuda para entender la escena

Hola a todos,
Tengo varias escenas idénticas para gestionar mi calefacción, ver abajo 2 que encienden la calefacción (T° Eco o T° Confort) y 2 que la apagan, la información T° Eco o Confort proviene de un dispositivo falso, gestionado a su vez por 2 escenas que modifican su estado en función de los días y horas.
Solicito vuestra ayuda para entender por qué cada vez que se ejecuta la escena recibo dos veces el mensaje de finalización de la escena.

Gracias a todos


¿En tus otras escenas son mensajes diferentes?

Puedes probar marcando la casilla para evitar hacer la escena cada vez que envías el valor

@Will_71 al leer tu respuesta acabo de entender, aunque es evidente, pero no veía qué idiota :joy: soy!!
En mi escena de encendido de temperatura de confort, primero verifico el modo de calefacción, pero no en la escena de encendido de temperatura Eco, por lo que las dos se ejecutan, CQFD.
Después, no marqué la casilla intencionalmente porque en ciertas situaciones no hacía que la calefacción se activara o se detuviera.
En cualquier caso, gracias por tu ayuda.

De hecho, soy aún más idiota que eso.
He modificado mis escenas y sigue el mismo problema.
Mis mensajes son diferentes según las escenas para identificar bien cuál se está desarrollando.
Voy a seguir investigando.

¿Puedes poner tus otras escenas aquí?

Aquí:



Vale, lo miraré esta noche intentando reproducir tus escenas

Mechanicamente habría puesto todos los « recuperar el último estado » en el mismo bloque, y debajo « continuar solo si » en el mismo bloque también.

Hola,

Sí, efectivamente, al principio lo hice un poco así, pero al no obtener el comportamiento esperado, preferí separarlo para asegurarme de la secuencia.
Pero podría volver a intentarlo, porque mis problemas no debían venir de ahí.
Por otro lado, no veo el interés de poner el « continuar solo si » en el mismo bloque, es equivalente a hacer un « o », cuando yo quiero hacer un « y ».

@Tlse-vins, @gaelbillon tienen razón, no se puede poner todos los « continuar solo si » en el mismo bloque, porque es un « y » lo que quiere hacer, y en el bloque solo se pueden hacer « o ».

@gaelbillon he reproducido tus 4 escenas en mi casa con dispositivos falsos, pero tengo el comportamiento esperado con los mensajes enviados solo una vez.

@Will_71 gracias por tomarte el tiempo de probar.
¿Es posible ver en los registros de Gladys o Z2M qué está pasando?
¿Es el termostato el que envía dos veces el valor de corte seguidos?

Hola, no he tenido tiempo de resolver mi problema, pero desde ayer recibo 4 mensajes :thinking:

Sin embargo, no he hecho nada en particular, solo estaba
mirando la página zigbee2mqtt en el puerto 8080.