Externe Integration - Midea (Klimaanlagen, lokal)

Hallo zusammen! :waving_hand:

Der andere Klima-Riese: Midea. Man findet ihn unter seiner eigenen Marke, aber auch bei Comfee, Carrier, einigen Toshiba-Modellen… Wenn Ihr Klimaanlage in der App SmartHome / MSmartHome oder NetHome Plus konfiguriert wird, besteht eine gute Chance, dass sie mit dieser Integration funktioniert, lokal.

Was es kann

  • Ein Klimaanlage-Gerät pro Einheit, mit nur dem, was es angeblich kann:
    • Ein/Aus, Modus, Sollwert auf eine halbe Grad genau, Lüftung, Schwenken;
    • Innen- und Außentemperatur;
    • Eco-, Turbo-, Nachtmodus;
    • Verbrauch und Luftfeuchtigkeit, wenn die Einheit diese anzeigt.
  • Automatische Suche nach Einheiten im Netzwerk oder deren IP-Adresse.
  • Zwei Auslöser: „Filter reinigen“ und „Fehler der Einheit“ (mit Code).
  • Eine Szenenaktion: Klimaanlage einstellen (Modus, Sollwert und Lüftung auf einmal).
  • Ein Widget „Klimaanlage“: Temperaturen, Ein/Aus, Sollwert +/− und ein „Modus und Lüftung“-Button.
  • Auf Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch.

Das coole Ding

30 °C draußen und niemand zu Hause → das Schlafzimmer eine Stunde vor der Rückkehr vorkühlen
Filter reinigen → kleine Erinnerung am Samstagmorgen
Fehler der Einheit → Benachrichtigung mit dem Code

Installation

:warning: Gladys 5.2 mindestens (für den „Modus und Lüftung“-Button des Widgets).

Sie kommt im Store beim nächsten Indexer-Durchlauf. In der Zwischenzeit: Integrationen → Von GitHub installieren, mit GitHub - guim31/gladys-midea: Midea air conditioners and rebrands for Gladys Assistant, over the local network · GitHub

  1. Starten Sie die Suche oder geben Sie die IP-Adresse Ihrer Einheiten ein.
  2. Registerkarte Entdeckung: Fügen Sie sie hinzu.

Die neueren Klimaanlagen („V3“) benötigen einen Schlüssel, den Midea in seiner Cloud aufbewahrt. Die Integration holt ihn sich einmalig, wie die freien Bibliotheken, die sie inspirieren, und dann läuft alles lokal.

Kleine ehrliche Vorbehalte

  • Ohne Hardware entwickelt: Das Protokoll wurde Bit für Bit gegen die Referenzbibliothek (msmart-ng) überprüft, aber nichts wurde auf einer echten Klimaanlage getestet. Ihr Feedback ist willkommen :folded_hands:
  • Entfeuchter und andere Midea-Geräte werden nicht unterstützt: nur Klimaanlagen.

Sie basiert auf msmart-ng und midea-local (MIT): Danke an ihre Autoren! Wie die vorherigen, entwickelt mit Claude Code. Unabhängiges Projekt, nicht mit Midea verbunden.

Repository: GitHub - guim31/gladys-midea: Midea air conditioners and rebrands for Gladys Assistant, over the local network · GitHub

Hallo @guim31

Unglaublich dieses Entwicklungstempo! Vielen Dank für alles.

Ich habe zu Hause einen Luftentfeuchter der Marke Comfee, den ich mit der SmartHome-App verwende.

Ich war neugierig und deine Integration erkennt das Gerät tatsächlich, zeigt es aber als unsupported an.

[midea-hub] Midea-Gerät vom Typ 0xa1 bei 192.168.1.xx: nicht unterstützt

Da es sich nicht um eine Klimaanlage handelt, ist das nicht überraschend.

Nur zur Info, ich habe dieses Modell: COMFEE' Déshumidificateur Easy Dry 20L/jour, 4 Modes, Deshumidificateur d'air Connecté, Réservoire 3L, Sèche-Linge, Fonction Swing, Pour pièce de 40㎡/100m : Amazon.fr: Cuisine et Maison.

Wie kompliziert wäre es, die Unterstützung für diesen Gerätetyp zu erweitern?

Auf jeden Fall nochmals vielen Dank für alles.

David.

Ich füge einen Screenshot der App mit den verschiedenen verfügbaren Optionen für dieses Produkt bei.

Hallo @guim31 und alle!

Ich habe eine Midea Luft/Wasser-Wärmepumpe (Wi-Fi-Controller « Heat Pump Wi-Fi Controller » 171H120F, Gerätetyp 0xC3, Protokoll V3). Die Suche fand sie, aber sie wurde als « nicht unterstützt » gemeldet, obwohl die HACS-Integration Midea AC LAN sie lokal sehr gut steuert. Ich habe also das Issue #5 eröffnet und dann (mit Claude Code, wie der Rest) vorbereitet, um sie hinzuzufügen:

1. Wärmepumpen 0xC3 – PR #6
Protokoll portiert von midea-local, mit Testvektoren, die durch Ausführen von midea-local selbst generiert wurden. Ein Gerät « Wärmepumpe » mit:

  • pro Zone (1 oder 2): Modus (Aus / Warm / Kalt / Auto), Sollwert, Betriebszustand, Wassergesetz;
  • Warmwasser: Ein/Aus, Sollwert, Wassertemperatur, Heizung läuft;
  • Außentemperatur, Vor- und Rücklauftemperatur, Wasserdurchfluss und -druck;
  • Eco-, Silent- und Super-Silent-Modi;
  • Kompressor, Enteisung, elektrische Nachheizung, Kompressorstunden, Fehlercode wie vom Gerät angezeigt (E8, P1…);
  • Leistung, verbrauchte Energie und erzeugte Wärme (für den COP).

Die Sollwerte bleiben innerhalb der vom Gerät angegebenen Grenzen. Die Nachheizung des Boilers, das schnelle Warmwasser und die Desinfektion sind aus Sicherheitsgründen nicht steuerbar. Neue Einstellung: Manuelles Eingeben des Tokens und des V3-Schlüssels (die von Midea AC LAN gespeichert werden), falls die Cloud sie nicht bereitstellt.

2. Diagnose – folgender PR
Wie bei Shelly, Tuya, Zendure oder Netatmo: « Geräte-Diagnose » und « Gerät testen » im Konfigurations-Tab. Sie erzeugen einen Bericht, der direkt in ein Issue eingefügt werden kann: ohne Geheimnisse, verdeckte Anmeldedaten, rohe Frames decodiert. « Gerät testen » auf einer IP-Adresse sagt auch, welches Midea-Gerät antwortet, was bei neuen Typen hilfreich sein wird.

3. Widget – folgender PR
Das Widget wird zu « Midea-Gerät » und passt sich dem Gerätetyp an. Für eine Wärmepumpe zeigt es an:

  • den Sollwert, den Boiler und die Außentemperatur;
  • was läuft (Zonen, Warmwasser, Kompressor);
  • die Leistung und den COP;
  • die Schaltflächen Zone 1 Ein/Aus, Sollwert ±1 °C und « Einstellungen ».

4. Gladys-Kern – PR #3243
Gladys hatte keine Kategorie für thermische Energie. Ich habe thermal-energy-sensor (gelieferte Wärme: Leistung und Index in kWh) vorgeschlagen, was auch für Wärmemesser und Heizkessel nützlich ist und sich nicht mit Elektrizität in den Energieansichten vermischt.

Alles ist getestet (Einheitstests, Lint, Store-Validator), aber noch nicht am echten Gerät: Ich gebe euch Bescheid, sobald ich es bei mir zu Hause ausprobiert habe.

@davidm50: Ich schaue mir dann deinen Comfee-Entfeuchter (Typ 0xA1) an. midea-local unterstützt ihn bereits, also sollte er dem gleichen Weg folgen. Ich halte dich hier auf dem Laufenden.

@guim31, @davidm50, es ist unterwegs: Die Unterstützung für Midea/Comfee-Entfeuchter (Typ 0xA1) ist in einem PR bei guim31 (Liste der PRs).

Dein Gerät wird dort zu einem „Entfeuchter“ mit:

  • Ein-/Ausschalten;
  • Modus (Sollwert, Dauerlauf, Auto, Wäschetrocknen, Schuhentrocknen), Lüftergeschwindigkeit und Zielfeuchtigkeit (35 bis 85 %);
  • Feuchtigkeit, Temperatur;
  • Füllstand des Behälters und „Behälter voll“;
  • Kindersicherung, Ionisator, Schwingung und Abpumpfunktion, falls dein Modell eine hat.

Der Trigger „Filter reinigen“ funktioniert ebenfalls.

Es ist nach midea-local geschrieben, aber ohne das Gerät: Wenn du es vor der Veröffentlichung testen möchtest, von einer Maschine in deinem Netzwerk:
git clone -b claude/dazzling-meitner-w2m3gq-dehumidifier https://github.com/Terdious/gladys-midea && cd gladys-midea && npm ci && node scripts/probe.mjs --host 192.168.1.xx
Das Skript liest nur das Gerät aus. Wenn es in V3 ist, holt es seinen Schlüssel aus der Midea-Cloud. Füge die Ausgabe hier ein (sie enthält weder Schlüssel noch vollständige Kennung), das ermöglicht die Überprüfung der Dekodierung.

Hallo @Terdious, vielen Dank für die harte Arbeit! :slightly_smiling_face:

Alles ist zusammengeführt und in 1.2.0 veröffentlicht:

  • Wärmepumpen Luft/Wasser (0xC3), mit ihrer Ansicht im Widget, das jetzt „Midea-Gerät“ heißt;
  • Luftentfeuchter von Midea/Comfee (0xA1);
  • die beiden Diagnoseaktionen, sehr praktisch für die nächsten „Mein Gerät wird nicht erkannt“-Fälle.

Beim Durchlesen habe ich zwei Sicherheitsmaßnahmen für die Wärmepumpen hinzugefügt: Beim Wechsel von warm auf kalt wird der Sollwert in die Grenzen des neuen Modus zurückgesetzt (keine 45 °C mehr im Kühlmodus), und im Automatikmodus werden die Grenzen des Modus angewendet, den die Wärmepumpe tatsächlich nutzt. Eine verlorene Antwort beim ersten Kontakt blockiert das Protokoll der Wärmepumpe nicht mehr.

Da deine PRs gestapelt waren, habe ich sie auf dem Hauptzweig neu angewendet (#11, #12, #13): Dein Code ist übernommen, ich habe nur die Konflikte zwischen ihnen gelöst.

@davidm50: Dein Luftentfeuchter sollte mit der 1.2.0 erkannt werden (Update über Gladys, dann „Suchen“). Lass uns wissen, ob es funktioniert!

Hallo @guim31 und @Terdious,

Vielen Dank euch beiden für diese Entwicklungen. Hier ist das Ergebnis mit der Version 1.2.0 bei mir.

Die Suche:

1 Gerät(e) Midea, 0 antworten:
- Entfeuchter 5552 (192.168.1.XX, V3): Kein Midea-Cloud-Schlüssel

Und das Ergebnis des Tests, wenn die IP eingegeben wird:

Midea-Einheitentest
Erstellt: 2026-10-20T19:05:16.280Z
Integrationsversion: 1.2.0 (Node v24.22.0)
Kennungen: maskiert (IDs und Seriennummern gekürzt, lokale Adressen versteckt). Kein Token, Schlüssel oder Passwort.

Entfeuchter 5552 (Entfeuchter 0xA1, V3, Modell 00000Q13)
ID 15…44, Seriennummer 00…00, Adresse <lokale-ip>:6444
zu Gladys hinzugefügt: nein, Schlüssel: fehlen (Cloud)
antwortet: noch nicht, zuletzt gelesen nie, Fehler in Folge: 0
letzter Fehler: Kein Schlüssel für Entfeuchter 5552
beantwortete Fähigkeiten: nein, Zusammenfassung: -
Zustand: -
Energie: -, Luftfeuchtigkeit: -

Einheit jetzt lesen (nur Abfragen, kein Befehl)
übersprungen: Diese V3-Einheit hat noch kein Token und Schlüssel (siehe "Schlüssel" oben)

Ich hoffe, das hilft :slight_smile: .

Gute Nacht euch.

David.

Danke @davidm50, der Bericht hilft sehr :slightly_smiling_face:

Dein Luftentfeuchter wird korrekt erkannt (0xA1, V3). Das Problem ist der Schlüssel: Ein Gerät der Version 3 benötigt einen Token und einen Schlüssel, die die Integration aus der Midea-Cloud abruft, und das öffentliche Konto, das sie verwendet, hat für deines keinen gefunden. Drei Dinge, die du in der Integrationseinstellung versuchen kannst:

  1. Cloud-Region: Ändere sie (DE, US, KR), speichere und starte dann „Suchen“ neu.
  2. Wenn dein Gerät in der App NetHome Plus ist, trage dieses Konto und das dazugehörige Passwort in „NetHome Plus-Konto“ ein.
  3. Wenn du Home Assistant mit Midea AC LAN hast, trage das Token:Schlüssel-Paar, das es speichert, in „Manuell eingegebenes Token und Schlüssel“ ein.

Lass mich wissen, wie es funktioniert hat, und sende mir den Testbericht, falls es immer noch nicht klappt.

Danke für deine schnelle Rückmeldung @guim31

Bei der Integration habe ich Asien, Europa und Amerika. Alle getestet, gleiche Ergebnisse.

Die Feldbeschreibungen zeigen zwar NetHome Plus an, aber da ich einen Comfee habe, verwende ich die App „SmartHome“.

Auf HA verwende ich die Integration „Midea“ (genau diese hier Midea - Home Assistant ). In dieser Integration habe ich den Namen der verwendeten App (SmartHome) und eine Anmeldung mit E-Mail/Kennwort angegeben.

Auf HA:

  • Wähle aus, wie du dich authentifizieren möchtest → Anmelde-Modus = „Deine Kontodaten“
  • Konto = E-Mail / Kennwort = Kennwort / Server = SmartHome

Wenn ich das bestätige, erhalte ich eine Benachrichtigung in der App, dass sich ein neues Gerät verbunden hat.

Danke @davidm50, das war es: Die Integration holte den Schlüssel nur aus der NetHome Plus Cloud, nicht aus der SmartHome-App-Cloud.

Das ist in 1.3.0 (Update über Gladys) behoben. In den Einstellungen:

  • Cloud-Anwendung: Wähle « SmartHome (MSmartHome, Comfee…) »;
  • Cloud-Konto und Passwort: Dein SmartHome-Konto, wie in Home Assistant.

Speichere, dann starte « Suche » neu. Selbst ohne dein Konto versucht die Integration jetzt beide Clouds. Lass mich wissen, ob dein Luftentfeuchter reagiert :slightly_smiling_face:

Hallo @guim31,

Toll!

Midea unit test Generated: 2026-10-21T06:42:32.920Z Integration version: 1.3.0 (Node v24.22.0) Identifiers: masked (ids and serial numbers shortened, local addresses hidden). No token, key nor password. Dehumidifier 5552 (dehumidifier 0xA1, V3, model 00000Q13) id 15…44, serial 00…00, address <local-ip>:6444 added to Gladys: yes, keys: present (cloud SmartHome) answering: yes, last read 1 s ago, failures in a row: 0 last error: - capabilities answered: yes, summary: {"known":true,"pump":false} state: {"power":false,"mode":3,"fanSpeed":60,"targetHumidity":35,"childLock":false,"anion":false,"pump":false,"pumpEnabled":false,"filterAlert":false,"tank":0,"waterLevelSet":0,"tankFull":false,"humidity":72,"temperature":22,"swing":false} energy: -, humidity: - Reading the unit now (queries only, no command) capabilities (0xB5): sent aa0fac00000000000003b50100c0715b no answer within the timeout capabilities, second page: sent aa10ac00000000000003b5010101c1e9df no answer within the timeout state (0x41): sent aa21ac00000000000003418100ff03ff000200000000000000000000000003c24165 no answer within the timeout energy (group 4): sent aa20ac000000000000034121014400000000000000000000000000000000c34087 no answer within the timeout humidity (group 5): sent aa20ac000000000000034121014500000000000000000000000000000000c4a124 no answer within the timeout

Alle Aktionen und Rückmeldungen sind gut! :ok_hand:

Es fehlt nur noch ein kleines Widget für diesen Gerätetyp :smiley:

Midea-Gerät
Dieser Widget hat noch keine Ansicht für diesen Gerätetyp: Verwenden Sie sein Gerätegehäuse.

Super, danke für den Test @davidm50! :slightly_smiling_face: Freut mich, dass das SmartHome-Cloud dein Entfeuchter freigeschaltet hat.

Das mit dem Widget habe ich notiert: eine „Entfeuchter“-Ansicht (Feuchtigkeit, Sollwert, Modus, Behälter, Ein/Aus) im Midea-Geräte-Widget. Ich kümmere mich darum.