Después de instalar un zbminiL2 detrás de interruptores de palanca, me gustaría poner uno detrás de un interruptor de pulsador.
Hay dos interruptores acoplados a un relé. Cada interruptor solo tiene dos cables, uno en L y el otro en 1. No tengo acceso al relé (lo escucho pero no lo veo).
No logro encontrar un esquema de conexión para el módulo sin neutro y sin quitar el relé (quiero poder mantener un funcionamiento posible en caso de fallo del módulo). Y no veo cómo hacerlo a partir del manual de Sonoff dado que solo tengo dos cables que llegan a los interruptores.
¿Alguien sabría cómo conectar el módulo en mi configuración?
¿Es absolutamente necesario que tenga acceso al relé?
en principio te encuentras en el caso más simple, tienes botones pulsadores.
es suficiente cablear el zbmini en uno de los interruptores.
la línea L en el L in, tu cable en el 1 en L out. tu interruptor cableado en S1 y S2.
y lo más importante, configurar tu zbmini para funcionar como pulsador presionando 3 veces rápidamente el botón del zbmini ![]()
Gracias @zedyxer. Ya he probado esa conexión y he pulsado 3 veces. Pero lo he estropeado todo:
- el primer impulso está bien, enciendo la luz. Pero luego había que pulsar dos veces para apagarla, y dos veces para encenderla…
- el segundo interruptor ya no funcionaba.
- al cabo de un rato nada respondía. Ni los comandos dados al módulo, ni las acciones en el interruptor encendían la luz.
He tenido que quitar el módulo.
Pero bueno, si crees que es la forma correcta de hacerlo, lo volveré a intentar. Quizá sea como con mi vaivén, que tuve un problema que se resolvió sin hacer nada;
HS : @bab85 Rebotando porque tengo muchos vaivenes en mi casa que no soy capaz de domotizar… Si tienes un pequeño tutorial ![]()
@guim31 no soy lo suficientemente experto para hacer un tutorial que funcione seguro, pero puedo intentar ayudarte. Tengo que decir que solo he hecho un interruptor de dos vías con dos interruptores hasta ahora (cuando termine con el teleinterruptor me pondré con un interruptor de dos vías con tres interruptores).
Partí de un dibujo que representa fielmente mi circuito, con los puntos de conexión reales (wago, caja de derivación…), colores reales, y que en el caso de un interruptor de dos vías debe parecerse esquemáticamente a esto:
Luego, siempre en mi dibujo, intento obtener uno de los dos esquemas siguientes con un módulo sin neutro, teniendo en cuenta las limitaciones físicas (por ejemplo, me era imposible pasar un nuevo cable entre el interruptor 1 y mi caja de derivación):
Pero como hay muchas conexiones físicas diferentes para un mismo circuito esquemático, me es difícil avanzar más. Si logras hacer el dibujo del circuito existente, puedo intentar decirte cómo hacerlo. Sin embargo, estamos fuera de tema, quizás deberíamos crear uno nuevo.
@Will_71: para el vaivén mantuve mis interruptores basculantes y logré añadir solo un cable en mi caja de derivación, efectivamente para alimentar la fase de mis lámparas (L out del sonoff hacia L de las lámparas).
Vale, los empujadores son para cuando no puedes añadir más cable.
Volviendo al tema inicial, he vuelto a hacer la conexión como se describe @zedyxer pero no sirve de nada:
- El segundo interruptor ya no funciona: ya no envía información al teleinterruptor (que he podido encontrar). Al no haber logrado encontrar todo el recorrido de los cables, no sé cómo están conectados los dos interruptores al teleinterruptor, y por lo tanto no logro entender cómo, al añadir el módulo, el segundo interruptor se ha estropeado.
- Hay que dar varios impulsos para que cambie el estado de la lámpara.
si puedes adjuntar una foto de tu teleinterruptor y tus dos interruptores podría ayudar. Por supuesto, antes de abrir la tapa no olvides cortar el contador, es Navidad
no es momento de que te regañen por la señora, ¡le debes más que la luz! ![]()
¿Cómo has conectado tu módulo? Con un esquema podríamos orientarte mejor.
Pero en mi opinión mantener las 2 soluciones en paralelo puede ser complicado. Bueno, todo depende de las posibilidades del módulo.
Si quieres mantener las 2 soluciones creo que no debes conectar tus interruptores al módulo y dejarlos directamente en el teleinterruptor.
El módulo, al final, hay que usarlo como un interruptor virtual, pero por otro lado debe proporcionar una pulsación en la salida. Porque sí, tu teleinterruptor espera una pulsación para accionar el contacto.
Por lo tanto, hay que asegurarse de que tu módulo proporcione una pulsación en Lout con un contacto seco que conectes en paralelo a tus pulsadores en el teleinterruptor.
He conectado una puerta de garaje de esta manera con un módulo en zwave que proporciona una pulsación en contacto seco. Lo he puesto en paralelo a un pulsador.
Con esta solución puedes pilotar directamente con tus pulsadores o desde gladys. Y si el módulo falla, como los pulsadores siguen conectados directamente, no hay problema.
@cce66 Para las fotos va a ser complicado porque el teleinterruptor está escondido (es empotrable, no modular) y apenas puedo ver los cables que lo conectan. Al final logré encontrar los dos cables de fase y neutro de la lámpara que están conectados a él. Luego vi un cable entre el teleinterruptor y el interruptor automático, y luego hay un último cable naranja que sale del teleinterruptor, pero no puedo ver su recorrido. Supongo que es el retorno de mis interruptores. Para los interruptores, como ya mencioné, solo tienen un cable rojo en L y un cable naranja en 1. Pero entre ellos, no pude ver cómo está hecho, no sé cómo está todo conectado.
¿un oscilador de balancín? envía lo que puedas
@Will_71 No estoy seguro de que zbminil2 sea adecuado para eso.
Voy a investigar tu historia de inter virtual de todos modos (pero necesitaría poder acceder mejor a los hilos).
Ya intenté ponerlo en inter virtual, colocándolo después de un inter en lugar de ponerlo antes: es decir, dejé el cableado del inter original y conecté solo el L In y Lout del módulo al L y al 1 del inter. Pero tampoco funcionó bien.
No me acuerdo bien del funcionamiento, pero en esta configuración, los dos inter funcionaban, el módulo también, pero de forma independiente. De memoria, si encendía con un inter, tenía que apagar con un inter, y si encendía con el módulo, tenía que apagar con el módulo. Puede parecer que no es muy molesto, pero como es para facilitarle la vida a mi esposa, si al final se la complica, me van a llamar Maurice.
Es imprescindible que el módulo emita un impulso para que esto funcione, y no estoy seguro (no lo he mirado) de que este módulo sea capaz de hacerlo. Si no, es seguro que no funcionará.
el problema es que no es lo mismo una conexión para un interruptor vaivén y un pulsador, en el primero son interruptores por lo que llegan 3 cables, en el segundo son pulsadores y solo deben llegar 2 cables
He realizado nuevas pruebas, aquí están los resultados:
- he quitado los dos interruptores (que son pulsadores) y he puesto el Sonoff solo. Se puede controlar la luz. Pero, el Sonoff solo envía la corriente necesaria cuando pasa de off a on (cuando se pasa de on a off, hay un clic en el teleinterruptor, pero no pasa nada). Esto hace que el estado del Sonoff no refleje el estado de la luz (porque para apagar, hay que pasar de on a off y luego de off a on). He encontrado en foros a personas que mencionan lo mismo y que ponen en marcha rutinas que pasan automáticamente de off a on cuando se lanza una acción de on a off. Este fenómeno es independiente de mi instalación, pero con la rutina, permite hacer funcionar la lámpara.
- si se mantiene el Sonoff y se añade un interruptor pulsador. Este solo tiene influencia sobre la luz si el Sonoff está en off. Si el Sonoff está en on (ya sea la luz encendida o no), se puede presionar el interruptor todo lo que se quiera, no pasa nada. Pero este fenómeno puede depender de mi instalación, no habiéndolo encontrado en ningún otro lugar. Por lo tanto, para hacer coexistir el Sonoff y los interruptores, tendría que hacer una rutina que pase automáticamente el Sonoff de on a off cuando se pasa de off a on.
Sin embargo, esto no corrige el problema de que el estado del Sonoff no me dará el estado de la luz (el Sonoff siempre estará en off). Para gestionar apagados o encendidos automáticos si es necesario, no será posible.
Si alguien tiene interruptores pulsadores y un módulo que refleje el estado de la luz, estoy interesado. Mientras tanto, lo dejo.
En cualquier caso, gracias por intentar ayudarme
.
la solución podría ser reemplazar el teleinterruptor en el cuadro por el sonoff.
de esta manera cada interruptor controla independientemente la iluminación en la terminal S2 (fase únicamente) y el sonoff sigue siendo controlable por zigbee.
EDIT: quemado ^^
Sí, he visto a gente que hacía lo que usted propone.
Pero otras personas les respondían que no había que hacerlo, que era el teleinterruptor el que debía hacer la subida de carga hacia la luz. Al no saber quién tenía razón, no me lancé a la aventura. Y sobre todo que si el módulo falla, ya no hay luz (y por el momento no tengo ninguna experiencia sobre la robustez de este tipo de material).