Hola a todos,
He instalado dos módulos ZBMINIL2 de Sonoff. Uno detrás de un interruptor de palanca simple, otro en una caja de derivación para controlar un interruptor de vaivén con dos interruptores de palanca, con el fin de controlar las luces.
Con un botón (sonoff) he creado escenas para encender o apagar dichas luces según los clics.
Todo va bien si pido explícitamente en mis escenas encender el enchufe o apagar el enchufe (los módulos se ven como enchufes en gladys). Pero por el contrario no funciona si pido invertir los enchufes: solo funciona en un sentido (de memoria, enciende si está apagado, pero nunca apaga). Digamos que para el interruptor de vaivén nunca ha funcionado (incluso hace que el sistema se bloquee, es decir, a veces incluso usando los interruptores físicos ya no funciona correctamente), para el interruptor simple funcionó tres veces y luego ya no.
No pongo en duda la acción « invertir los enchufes » porque supongo que muchos de ustedes la usan sin problemas (y funcionó tres veces en mi caso).
Por lo tanto, me pregunto si otras personas tienen un módulo ZBMINIL2, si han probado la acción « invertir enchufes » con él, y si funciona o no.
Para saber si este módulo no funciona muy bien para este tipo de acciones, o si soy yo quien tiene un problema (material defectuoso o conexión incorrecta, o problema aleatorio como he leído para luces).
Yo uso uno y nunca he tenido ningún problema. Te recomendaría que revises el cableado, porque el vaivén es caprichoso…
Gracias por tu respuesta @GBoulvin
. Voy a investigar. Pero lo que me molesta es que tampoco funciona para el interruptor simple. Así que si es un problema de conexión, la verdad es que no estoy muy puesto
. Te confieso que esperaba más una respuesta: « sí, tengo el mismo material y efectivamente no funciona en la toma invertida » ![]()
Módulo de meme y sin preocupaciones ^^
¿Puedes hacer una foto de tu módulo conectado?
¿Simple y vaivén?
¿Cómo lo gestionas? ¿A través de escenas o de forma nativa?
¿O haces una mezcla?
En principio, los módulos tienen un ‹ toggle › nativo. Verifica que no tengas un conflicto a través de las escenas donde también estarías haciendo un toggle…
¿Quieres un pequeño dibujo para el cableado?
¿Te ayuda?
Verifica bien tu cable que lleva la corriente y el que vuelve a tu lámpara para asegurarte de que no estén invertidos…
Para la inversión de toma utilizo la acción « invertir tomas » en una escena. Es en este caso que no funciona: enciende si está apagado, pero no apaga.
Por otro lado, si hago una acción « encender toma » o « apagar toma » funciona correctamente
Y esto es válido para mis dos circuitos de iluminación.
Para los esquemas, son estos en los que me basé para hacer mi conexión (tomé el segundo para el vaivén, y el que se asemeja al primero para el simple).
Revisaré todo esto y les enviaré fotos.
Gracias.
Hice unas fotos, que complementé con pequeños comentarios para que pudierais entender. Pero antes de publicarlas, quise volver a hacer pruebas y ver si no tenía un mensaje de error en la interfaz de z2m que podría haberos guiado. Y ahora todo funciona ![]()
Por lo tanto, deduzco: problema aleatorio.
Gracias por vuestra ayuda ![]()