Solltemperatur

Hallo,

Vor kurzem gab es ein Update mit der Hinzufügung der Solltemperatur.
Ich habe es geschafft, sie zu meiner Oberfläche hinzuzufügen, siehe Bild


Aber ich kann sie nicht in einer Szene verwenden. Ich erkläre es.
Siehe Bild.
Ich habe Temperatursensoren und die Solltemperatur. Ich möchte, dass, wenn die Temperatur unter der Solltemperatur liegt, die Heizung eingeschaltet wird. Aber wie kann ich die Variable der Solltemperatur in das zweite Feld setzen? Siehe Bild

Ich bin hier blockiert.
Falls Sie eine Idee haben, bitte.

Danke

Für den Moment ist das nicht möglich, aber @lmilcent hatte in einem Beitrag vorgeschlagen, eine Berechnung in der Szene mit der math.js-API durchzuführen und zu testen, ob das Ergebnis größer als 0 ist.

Hier ist der Link zum Beitrag

Okay, danke, ich werde mir das alles ansehen.

Ich hatte das in einem Tutorial dokumentiert.
Bei mir funktioniert das so: [Tutoriel] [MAJ] Thermostat "fait maison" et intégration/programmation dans Gladys

Danke euch, ich habe es geschafft, etwas in etwa so hinzubekommen, wie ich es wollte


Ich überlege, die Steuerung meines Heizsystems per Ecowatt hinzuzufügen.

Als Nächstes möchte ich mein Linki auf der Oberfläche hinzufügen, ich nehme mir Zeit.