"Activité" - Déclenchement incessant de la porte de garage

Bonjour,

J’ai toujours une activité toutes les secondes. Je pense que ça peut remplir ma partition ou se trouve Gladys dans les logs. Est ce normal ?

Bonjour

Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce capteur (quel modèle) et via quelle intégration il remonte dans Gladys ?
Certains capteurs sont très verbeux

Salut, merci pour ton aide.

L’intégration est Tuya « cloud » et j’ai un MOES smart garage door module Zigbee (works with Tuya)

Voici les logs (lignes vertes et rouges) qui reviennent en boucles

2026-09-26T06:30:07.617581971Z 2026-09-26T08:30:07+0200 connect.js:87 (MqttClient.) Error detected, letting automatic reconnection handle it
2026-09-26T06:30:12.617774239Z 2026-09-26T08:30:12+0200 connect.js:76 (MqttClient.) Attempting to reconnect to MQTT broker…
2026-09-26T06:30:12.619258273Z 2026-09-26T08:30:12+0200 connect.js:80 (MqttClient.) Error while connecting to MQTT
2026-09-26T06:30:12.619882850Z 2026-09-26T08:30:12+0200 connect.js:81 (MqttClient.) ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized

Les trois lignes qui se répètent (interrupteur « Éteinte », « Bon signal », « Fermé ») correspondent aux fonctionnalités que Zigbee2mqtt crée pour ce module MOES (trigger, garage_door_contact, linkquality). L’intégration Tuya Cloud ne crée ni signal ni capteur d’ouverture. Peux-tu vérifier dans Intégrations > Zigbee2mqtt que ta « Porte Garage » y est bien ?

Si c’est le cas, voici ce qui se passe : ce module Tuya envoie ses valeurs très souvent, même quand rien ne change. À chaque message, Gladys enregistre les 3 valeurs, d’où ce flot dans l’écran Activité.

Pour calmer ça :

  1. Dans Zigbee2mqtt (interface Z2M > appareil > Settings), ajoute un debounce d’une ou deux secondes. Z2M regroupe alors les messages rapprochés. Tu peux aussi mettre linkquality dans filtered_attributes si le signal ne t’intéresse pas.
  2. Dans Gladys, sur la page de l’appareil, désactive « Conserver l’historique » sur les fonctionnalités dont tu n’as pas besoin (le signal, par exemple). Elles ne seront plus stockées ni affichées dans Activité.

Pour les logs MQTT « Not authorized », c’est un autre sujet : c’est l’intégration MQTT (et non Zigbee2mqtt) qui essaie de se connecter toutes les 5 s avec un mauvais identifiant. Si tu n’as pas d’appareils MQTT en dehors de Zigbee2mqtt, désactive-la dans Intégrations > MQTT. Sinon, corrige l’utilisateur et le mot de passe dans sa configuration.

Pour l’espace disque, tu peux aussi limiter les logs Docker (--log-opt max-size=10m --log-opt max-file=3).

Merci

Je ne trouve pas interface Z2M → appareil > settings.

Settings, c’est configuration dans l’onglet du haut ?

Je ne trouve pas d’endroit yaml

Ca fait plus de 2 heures que j’essaie avec IA, on a réussi à stopper l’activité, mais on perdait les états et/ou le bouton de la porte de garage. Je suis allé modifié le fichier en nano en terminal ou j’ai pu mettre un debounce. Ca a solutionné d’un coté mais pas de l’autre.

Oui, je me rappelle qu’avec une URL, j’avais acces à mes appareils quand j’ai installé Z2M.

Sauf que je ne l’ai pas l’url.

c’est bon, j’ai réussi avec l’IA à retrouver

Ok, vu. Ce que tu me dis, je l’ai fait avec l’IA en terminal. Ca a solutionné le problème de l’activité mais l’état n’est plus correct. Donc, au bout des 2 heures, ça s’est finit par soit l’un soit l’autre.

Est ce que c’est génant que l’activité tourne en boucle toutes les secondes ?

Il est faux ou tu as du délai ? Le debounce ajoute du délai (c’est le principe).

Ce n’est pas gênant sauf si ton système souffre de lenteurs (Raspberry Pi par exemple) ou que tu as un disque lent (non SSD ou carte SD).

J’ai plein d’appareils qui écrivent toutes les secondes et aucun souci.

Si l’historique ne t’intéresse pas, tu peux aller dans Gladys, sur la page de l’appareil, désactiver « Conserver l’historique » sur les fonctionnalités dont tu n’as pas besoin (le signal, par exemple). Elles ne seront plus stockées ni affichées dans Activité. Mais tu peux toujours l’afficher dans un Dashboard ou agir dessus dans des scènes.

  1. Même en attendant plusieurs secondes, l’état est incorrect.
  2. Je pense qu’effectivement, je vais laisser tourner comme ça. J’espère juste que ça ne va pas remplir les logs et du coup ma partition. Ca, je ne sais pas. Et oui, j’ai déjà décocher garder l’historique.

Merci pour ton aide :wink:

J’ai toujours le même problème avec ma porte de garage qui n’arrête pas de communiquer après d’avoir tout réinstaller suite à un blocage de Gladys.

Je pense que que le problème que j’ai eu est que l’historique ou les logs de ce problème a rempli l’espace de ma partition, je n’ai donc pas pu faire les mises à jour des intégrations et ni de Gladys.

Malgré le fait que j’ai aggrandi l’espace alloué à Gladys, Gladys tournant H24 et tous les jours, j’iimagine même pas l’espace que ça va prendre.

Avez vous une solution à ce problème ?

Merci :slight_smile:

Y a t il un lien avec l’intégration Tuya car je l’ai installé au début pour que ça fonctionne mais dans cette intégration je n’ai aucun appareil.

Mon modèle est le MOES SMART GARAGE DOOR MODULE avec « works with TUYA »

Laissez tomber, j’ai passé trop d’heure dessus. J’arrête.

Merci quand même.

Je comprends que tu en aies marre. Voici juste l’essentiel :

1. Ce n’est pas ta config, c’est le module. Le MOES ZM-102-M est connu pour envoyer 1 à 3 messages par seconde, même quand la porte ne bouge pas (issue Zigbee2mqtt #29059, fermée sans correctif, et même constat côté Home Assistant). Aucun réglage ne le fait taire. Le debounce se contente de regrouper les messages, et c’est lui qui t’a faussé l’état : ne le remets pas.

2. Ce n’est très probablement pas lui qui a rempli ton disque. Ta capture le montre : 428 402 états pèsent 9,1 Mo, soit une vingtaine d’octets par état. À un message par seconde, ça fait moins de 2 Mo par jour et par fonctionnalité. Quant aux journaux des conteneurs Zigbee2mqtt et MQTT, Gladys les plafonne à 10 Mo.

3. Pour qu’il ne prenne plus de place du tout, sur la page de l’appareil, décoche aussi « Conserver l’historique » sur Ouverture (Oui/Non), puis clique sur Enregistrer. C’est cet enregistrement qui fait effacer, en arrière-plan, les états déjà stockés. Sur ta capture, Commutateur est décoché mais affiche encore 428 402 états : si tu n’avais pas enregistré, il faut le faire aussi. La porte reste pilotable, et son état reste à jour sur le tableau de bord comme dans les scènes. Si tu tiens à garder l’historique des ouvertures, laisse-le activé et réduis plutôt la durée de conservation à 1 mois dans Paramètres > Système.

4. Tuya n’y est pour rien. « Works with Tuya » veut seulement dire que le module fonctionne avec une passerelle Tuya. Chez toi, il passe par ta clé Zigbee et Zigbee2mqtt, donc tu peux désactiver l’intégration Tuya.

Si un jour tu veux savoir ce qui a vraiment rempli la partition, colle ici le résultat de ces trois commandes et on te dira quoi supprimer sans risque :

df -h

sudo docker system df

sudo du -sh /var/lib/gladysassistant/* | sort -h