Merci pour tes commentaires, je vais pouvoir retravailler une nouvelle version ![]()
Salut @cce66 ,
Je répond à ton message dans un fil dédié.
Merci pour tes commentaires, je vais pouvoir retravailler une nouvelle version ![]()
Merci @cce66 pour le test et les captures, c’est très utile !
Ce que tu vois est voulu : par défaut, tous les relais arrivent en lecture seule, parce qu’un relais pilotable obéit à tous les « éteins tout » (scènes, Google, Alexa…) et qu’il ne faut pas couper une pompe ou une VMC par accident. Pour en piloter un :
R1, R2 (ou R1:light pour en faire une lumière), puis enregistre.Pour les zones X-4FP : Arrêt et Hors-gel marchent tout de suite ; Éco et Confort demandent de cocher « Autoriser Éco et Confort depuis Gladys » dans la Configuration.
Tu as raison, ce n’est pas assez visible. Dans la prochaine version, l’intégration le dira elle-même quand aucun relais n’est pilotable, et le guide l’expliquera dès l’installation. Je regarde aussi ton dépôt pour vérifier l’API de la V5.
Et merci pour la proposition de tests : avoir une V4 et une V5 sous la main, c’est précieux, l’intégration n’avait encore jamais tourné sur un vrai IPX800. Dis-moi si les relais passent bien en interrupteur avec ces deux étapes.