Hue Tap Dial Switch Problem

Hallo, ich habe einen Hue Tap Dial Switch, den ich verwenden möchte, um 2 Hue E27 Glühbirnen über Gladts, Z2M und meinen Zigbee-Schlüssel zu steuern.

Ich habe meinen Fernbedienung mit meinen Lichtern in Z2M gebunden, nur mit dem Cluster « genLevelCtrl », was mir hilft, reaktiv zu dimmen.

Jetzt möchte ich Gladys-Szenen für die 4 Tasten der Fernbedienung erstellen, aber ich kann sie nicht zum Laufen bringen. Zum Beispiel möchte ich Taste 1 drücken, um meine Lichter ein- und auszuschalten. Wenn ich die Szene manuell starte, funktioniert es, aber wenn ich Taste 1 drücke, passiert nichts:

Ich schließe daraus, dass mein Auslöser nicht korrekt ist, aber ich weiß nicht, was ich stattdessen einsetzen soll.

Hallo @curing,

Um herauszufinden, wo es hakt, müsste man den Druck auf Taste 1 in jedem Schritt von Z2M bis Gladys verfolgen:

1. In Zigbee2MQTT

  • Öffne die Seite des Tap Dial in der Z2M-Oberfläche, Registerkarte Status (oder Exposes), und drücke dann Taste 1.
  • Ändert sich das Feld action? Welcher genaue Wert wird angezeigt? Ich erwarte etwas wie button_1_press, dann button_1_press_release.
  • Du kannst auch das Register Logs von Z2M zum Zeitpunkt des Drucks ansehen und hier die Zeile MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/<dein_tap_dial>', payload '{...}' kopieren.

2. In Gladys

  • Gehe zu Integrationen > Zigbee2MQTT, öffne deinen Tap Dial und mache einen Screenshot der erstellten Funktionen.
  • Drücke Taste 1 und schaue im Aktivitätsprotokoll (oder in einem Dashboard-Widget, das die Fernbedienung anzeigt), ob ein Statuswechsel gemeldet wird und mit welchem Wert.

Zusammengefasst:

  • Nichts in Z2M: Das Problem liegt an der Fernbedienung oder der Bindung.
  • Etwas in Z2M, aber nichts in Gladys: Das Problem liegt in der Zuordnung zwischen Z2M und Gladys.
  • Der Status kommt in Gladys an: Es ist ein Bug, der analysiert werden muss.

Danke!

Hallo! Danke für dein Feedback!

1. In Zigbee2MQTT
-Wenn ich auf Taste 1 drücke, habe ich nichts in Exposition/Aktion « N/A ». Nichts im Zustand.
-Dagegen habe ich in den Protokollen:
MQTT publish: topic ‹ zigbee2mqtt/Salon Télécommande 1 ›, payload ‹ {« action »:« button_1_press »,« battery »:100,« linkquality »:180,« update »:{« installed_version »:33569555,« latest_release_notes »:null,« latest_source »:« https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee-OTA/master/images/Hue/100B-0121-02005501-Switch-EFR32MG22-40xf.zigbee",« latest_version »:33576193,« state »:"available »}} ›

[23/10/2026 11:41:01] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Salon Télécommande 1', payload '{"action":"button_1_press_release","battery":100,"linkquality":180,"update":{"installed_version":33569555,"latest_release_notes":null,"latest_source":"https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee-OTA/master/images/Hue/100B-0121-02005501-Switch-EFR32MG22-40xf.zigbee","latest_version":33576193,"state":"available"}}'
[23/10/2026 11:41:03] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Salon Plafond 1', payload '{"brightness":199,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"color_temp_startup":370,"effect":"none","effect_speed":0.5019607843137255,"linkquality":255,"philips_raw":"070001fe7201","state":"ON","update":{"installed_version":16787968,"latest_release_notes":"Version: 42.0","latest_source":"https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee-OTA/master/images/Hue/100B-0114-01002A00-ConfLightBLE-Lamps-EFR32MG21.zigbee","latest_version":16787968,"state":"idle"}}'
[23/10/2026 11:41:03] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Salon Plafond 2', payload '{"brightness":200,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"color_temp_startup":370,"effect":"none","effect_speed":0.5019607843137255,"linkquality":255,"philips_raw":"070001fe7201","state":"ON","update":{"installed_version":16787968,"latest_release_notes":"Version: 42.0","latest_source":"https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee-OTA/master/images/Hue/100B-0114-01002A00-ConfLightBLE-Lamps-EFR32MG21.zigbee","latest_version":16787968,"state":"idle"}}'

2. In Gladys
-In Integrationen > Z2M habe ich Folgendes:

-Und hier ist, was ich in der Aktivität habe, wenn ich auf Taste 1 drücke:

Diagnose (über Claude): Z2M empfängt die Tastendrücke (z. B. "action":"button_1_press" und "button_1_press_release" über zigbee2mqtt/Salon Fernbedienung 1). Auf Gladys-Seite hat das Gerät zwar die Funktion „Knopfklick“, aber es gibt keinen Zustand in der Historie, während Batterie und Signal über 1.200 Einträge haben. Gladys scheint also die Aktionen button_X_press des Hue Tap Dial Switch nicht zuzuordnen. Ist es möglich, die Unterstützung für dieses Modell hinzuzufügen, wie beim Hue Dimmer v2?

Zigbee-Modell: RDM002

Okay, danke, ich schaue.

Ich habe hier geantwortet Support des boutons du Philips Hue Tap Dial Switch (Zigbee2MQTT) - #2 par cicoub13