Côté Matter, j’ai bien les nouveautés pour NO2 et ventilateur, merci !
Par contre je vois ‘Ajouter à Gladys’ alors que les services existent déjà et on exactement le même nom.
Quand je clique sur Ajouter, ça me met à jour le device 28 avec le NO2 (et donc pas un nouveau service) mais impossible de faire le 27, il ne se passe rien.
@mutmut@Nagromdark Ok, j’ai modifié le frontend pour afficher l’erreur de façon plus explicite. Ce changement sera inclus dans la prochaine version de Gladys Assistant
EDIT : je n’avais pas fait gaffe mais quand j’ai « ajouter à Gladys », je pensais que c’était une mise à jour car exactement le même nom et surtout après j’avais 1 seul device.
Mais en regardant mon dashboard où j’avais mis les infos de l’air dans un apppareil, et bien tout ce qui était lié au Dyson air a disparu
Merci d’avoir testé, bon par contre la capture n’écran ne m’aide pas trop, donc j’ai rajouté des informations dans l’interface pour avoir plus de données !
Une fois le dashboard reconfiguré, pour ce qui fonctionne et ne fonctionne pas (mauvaise prise en compte Matter ou le plugin ?) : vert → 100% opérationnel, orange → pas 100%, rouge → aucune action/info
la direction du flux d’air est bien récupérée mais ça ne commande pas
mode Vent est récupéré (Désactivé ou Vent nuit seulement) mais pas d’action
Oscillation commande bien le Désactivé et ne fait rien en sélectionnant Gauche/Droite, par contre ça récupère bien la bonne valeur de l’état du ventilo. Pour info sur mon TP04 j’ai plusieurs angles d’oscillation (0° ou Eteindre, 45°, 90°, 180°, 350°)
Merci pour tous ces retours ultra précis, ça m’aide énormément !
J’ai toujours le Ajouter à Gladys au lieu de Mettre à jour
En fait, j’avais confondu : dans l’intégration Matter actuelle, il n’y avait qu’un bouton « Ajouter à Gladys ». On n’avait pas de variante de traduction pour le cas d’une mise à jour.
J’ai modifié l’interface pour afficher « Mettre à jour », afin d’être cohérent avec le fonctionnement de Zigbee2mqtt.
et comme prévu ça m’a supprimé les anciennes commandes du dashboard (avec un petit soucis de texte au passage)
Merci pour le retour ! C’était bien un bug de l’intégration Matter : le selector des fonctionnalités changeait entre deux ajouts, ce qui cassait les tableaux de bord et les scènes existantes.
C’est désormais corrigé.
Une fois le dashboard reconfiguré, pour ce qui fonctionne et ne fonctionne pas
J’ai apporté des correctifs sur tous les points remontés. Merci encore pour ce retour très détaillé, c’est vraiment précieux !
durée de vie de filtre n’a pas changé récemment donc normal je dirais
J’ai ajouté une initialisation au démarrage afin d’éviter d’avoir des valeurs vides sur le tableau de bord.
Par contre je n’ai pas l’AQI dans Gladys mais présent dans matterbridge
Ça ne faisait pas partie du périmètre de ce développement.
Il y a déjà une demande d’évolution ouverte ici :
Build amd64 en cours sur la même image pour testing, dispo d’ici 3 minutes
Quand je suis en Vent Nuit et que je passe sur Désactivé, ça fonctionne (mais il ne faut pas changer trop vite sinon pas de prise en compte de l’action).
Si je vais sur Vent Naturel après Vent Nuit alors ça change bien et ensuite ça repasse sur Désactivé, ce qui est normal car c’est soit normal soit nuit.
Et si je choisis Vent Nuit + Naturel après Désactivé, ça repasse en mode nuit.
En fait il ne garde que 2 états : Désactivé et Vent Nuit.
Il y a moyen de changer et de n’avoir que ça ?
Sinon bien joué @pierre-gilles , pour moi c’est tout bon