Difficultés à appairer un LiXee sur mon compteur Linky

Merci @Rousber , effectivement je vois que la version triphasée de l’appareil est un peu différente de la version monophasé, et surtout que ton module n’est pas un Zlinky :face_with_raised_eyebrow:
Est-ce que tu pourrais nous mettre des captures de l’onglet Expositions ?

Bonjour mutmut, le dongl est un Zlinky commandé directement sur la boutique de Lixee, la référence est V2 avec antenne.

Ci joint les captures d’écran. Désolé pour le nombre, mais c’est un écran de portable (petit).

bonne journée, Bernard

Bonjour,

Merci pour les captures.

Le modèle SPM02V3 est en partie pris en charge par Gladys via Zigbee2mqtt. Aujourd’hui, Gladys récupère la puissance et l’énergie consommée totales, ainsi que la puissance, le courant et l’énergie des phases A et B.

En revanche, la phase C, les tensions, l’énergie produite (injection), le facteur de puissance et la fréquence ne remontent pas encore. Pour un compteur triphasé, c’est donc incomplet. Il faudra une petite évolution de l’intégration Zigbee2mqtt pour reconnaître ces mesures.

Je regarde ça mais il faudra attendre la prochaine version de Gladys.

Bonjour, et merci de votre réponse, qui me RECONFORTE un peu. Je vais tout de même voir si on peut me reprendre mon dongle chez LIXEE. Est-on certain que c’est un problème de Gladys via Zigbee2mqtt. Je vais tout de même essayer sur un autre programme de domotique, mais aussi essayer sur un autre Linky, chez un ami, avec Tuya Smart. Cette nouvelle version de Gladys devrait être quand disponible ??? Le but de mon installation est pour l’achat d’une voiture électrique avec la recharge chez moi. Il faut que j’analyse les 3 phases, pour savoir quelle phase est disponible avec l’intensité suffisante, et éventuellement, réaliser un délestage intelligent, permettant l’alimentation de la recharge, et de peut-être diriger une phase disponible, selon la consommation des autres phases… C’est clair??? Si ce super projet peut vous intéresser, on pourra voir ensemble et en discuter.

Merci encore et tenez moi au courant !!! « si on peut dire ». Cordialement, Bernard

Bon, je ne suis peut-être pas réveillé mais un Zlinky V2 avec antenne c’est ça et ça se branche sur un compteur linky (le beau boitier tout vert/jaune) :

Et dans tes captures d’écran c’est un SPM02V3 et avec lui tu as 3 (ou 4) tores à mettre autour de tes phases dans ton tableau électrique, pas le linky :

Il y a un truc qui ne va pas ou c’est moi qui déraille ? :roll_eyes:

Si tu as bien le Zlinky branché dans ton compteur Linky, alors la détection du module ne s’est pas bien passée car tu ne devrais avoir le SPM02V3 dans ton zigbee2mqtt.

Pour rejoindre @cicoub13 , sur ce module il semble y avoir des manques côté Gladys.
Sur le github de Z2M, j’ai trouvé un problème de remontées de données, pas tout à fait sur la même référence de module:

Re-bonjour, Mutmut. J’ai bien le modèle dont tu as mis la photo, avec l’antenne extérieure. J’ai refais l’appairage une deuxième fois (appuis sur le bouton et clignotement rapide la led), et j’arrive au même résultat. Je ne sais pas si cela est dû au dongle (mauvais flashage) ou à Gradys. A note, que au moment de l’achat du Lixee, je l’avais appairé à Tuya Smart, et que le résultat était bizarre également. Peut-être il peut être envisagable que quelqu’un essaye mon Lixee sur son installation.

J’ai également changé de drivers (voir copie écran), mais à priori, il faut réinitialiser Gladys pour que cela soit pris en compte, ce qui me ferait refaire tous mes appairages.

Ensuite, si il faut réécrire une partie de Gladys via Zigbee2mqtt, il faut je pense prendre en compte les modes « historique » et « standard » (formats et vitesses différentes). Ci joint un lien vers les paramètres des 2 modes, en monophasé et triphasé.
enjoyelec
: https://www.enjoyelec.net › linky-meter-configuration

Voilà, je ne sais plus quoi faire, je suis vanné de ces derniers jours d’essais sans résultat (nuits blanches).

Bernard

Merci Bernard, et ton indication :

je serais tenté de dire que ce zlinky a peut-être un soucis :face_with_raised_eyebrow: Si tu as encore la possibilité de le renvoyer ou alors le passer en garantie en expliquant que la détection n’est pas bonne du tout.

Par contre ne change pas de driver côté Gladys car si le reste fonctionne c’est que c’est le bon.

Et sinon ce n’est pas Gladys qui gère les modes standard et historique, c’est zigbee2mqtt (ou Tuya). Gladys ne fait que récupérer les données donc si elles sont erronées au départ, elles le seront dans Gladys.

Merci, Stéphane (je pense), pour toutes ces infos. Il y a t’l un moyen d’ccéder directement au Lixee, afin de voir quel est le firmware installé. Sur le mien on peut voir (dans « Ouvrir dans Zigbee2mqtt », qu’il aurait été flashé le « 20250923 », avec l’Id « 6000-1017 ». Quelqu’un pourrait t’il m’envoyer une capture d’écran (équivalente à celle jointe ici) du bon capteur Lixee, afin que je puisse voir la référence et pouvoir étayer ma réclamation auprès du vendeur, qui est « LIXEE SAS », pour un échange ou reprise!!!

Encore grand merci à tous ceux qui m’ont répondu. Cordialement, Bernard

Tu penses bien :wink:

Je pense que @cicoub13 doit pouvoir te renseigner vu ses captures d’écrans.

Voici une capture du mien

C’est la première fois que je vois un appareil Zigbee apparaître sous un autre nom/modèle :open_mouth:

Je vois deux possibilités :

  1. Regarde physiquement ce qui est installé. Le ZLinky est un petit boîtier blanc branché directement sur les bornes TIC (I1/I2) du Linky, sans aucune pince. S’il y a un module avec des pinces sur tes phases, c’est lui qui s’est appairé à la place du ZLinky. Va aussi voir dans la liste des appareils de Zigbee2mqtt s’il n’y a pas un deuxième appareil ZLinky_TIC.
  2. Si c’est bien le boîtier LiXee branché sur le Linky qui s’annonce en TS0601 / SPM02V3, ce n’est pas normal. Envoie à LiXee ta capture de la page « À propos » : modèle TS0601, _TZE284_dikb3dp6, firmware 6000-1017 / 20250923. Elle suffit à prouver que le module ne s’identifie pas comme un ZLinky.

Bonne nouvelle pour ton projet de recharge de voiture électrique : un SPM02V3 correspond mieux à ton besoin qu’un ZLinky en mode historique. Il mesure la puissance réelle de chaque phase, alors que le ZLinky en historique ne donne que l’intensité par phase et la puissance apparente totale. Comme je te l’ai dit, Gladys ne remonte pas encore tout ce que propose ce module (phase C, tensions…), c’est en cours de développement.

Bonjour, Cyril, et grand merci pour la capture. Je suis en contact par mail avec le SAV de chez Lixee, pour l’instant je n’ai pas de réponse, je vais patienter.

Je n’ai pas d’autres capteurs sur mes lignes de courant, donc ce n’est pas ça. Je pense plutôt à un problème de flashage chez eux. Si je rencontre un problème, puis-je utiliser ta capture montrant le modèle dont tu dispose.

Oui, Stéphane, m’a indique qu’il devrait y avoir une mise à jour de MQTT pour prendre en compte touts les phases.

ça fait plusieurs semaines que je « touille » pour avoir mes relevés de consommation, car impossible pour l’instant de les avoir dans mes « comptes client » aussi bien EDF que Enedis, la raison évoquée, est que j’ai demandé un devis pour passer sur une puissance supérieure, ainsi qu’un devis pour passer en monophasé, et il faut attendre que le technicien passe pour faire le devis!!!. AH l’administration, même dans les grosses boites.

Ensuite, hier, j’ai réinstallé mon petit Arduino, avant de faire ma demande pour passer en « historique » et que le relevé TIC soit opérationnel, et pour constater que ma carte SD, inscrivant les données de cette nuit, était flinguée. Je ferai cette demande plus tard.

Quand on n’a pas de « bol ».

J’avais pensé à la solution d’installer des capteurs en 3 exemplaires sur les fils des 3 phases, mais je souhaitais plus de précision, et récupérer la commutation J/N. J’aurais dû rester sur ma première idée.

LIXEE vient de me répondre en me disant que c’est parce que j’ai appairé le TIC avec TUYA avant. en arrêtant ma passerelle TUYA. Ce que je pense pas, mais je vais refaire un essai cet après-midi

Merci, affaire à suivre, et excusez mon long exposé, car je voulais vous tenir au courant, et comme le dialogue est sympa…

Cordialement,

Bernard

Oui :slight_smile:

Enedis est passé 3 fois chez moi (sur 6 mois) pour corriger un Linky non communiquant :neutral_face:

OK, piste intéressante

Pas de souci, cette histoire nous tient en haleine

Merci pour l’autorisation, et la suite des aventures en fin de journée. Le SAV persiste à dire que la cause est TUYA Smart. Peut-être a t’il raison. Il va falloir re-appairer. Mais comment fait-on pour supprimer COMPLETEMENR le Lixee de Gladys.

Bernard, et désolé de vous donner du boulot…

Bernard

Hello, les jeunes. Voilà, j’ai réinstallé le Lixee en appuyant sur le reset, après avoir coupé l’alimentation de TUYA Smart. Auparavant, j’ai supprimé de GLADYS, l’ancien Lixee en allant dans « Intégration », supprimé le capteur Lixee, je pense complétement, et redémarré le Raspberry. Surprise…hé hé, toujours le même résultat. Ce qui m’étonne c’est que après que l’appairage a été réalisé, ce qui a été rapide je pense, j’ai retrouvé le nom que j’avais donné à ce capteur (LINKY-0x00158d0006206a00), plus pratique pour le reconnaitre… je pense que il n’a pas été supprimé. et dans « Expositions » toujours la même chose, manque des valeurs… Alors on fait quoi maintenant, car la patience a des limites..

Bien cordialement, Bernard

Alors qu’il reprenne le nom veut dire qu’il reste quelque chose de l’ancienne config.
C’est bien mais pas top.

Et pour un reset complet d’un appareil dans zigbee2mqtt, là je ne sais pas malheureusement :confused:

Il faut que tu ailles dans l’interface Zigbee2Mqttt et que tu le supprimes aussi (je ne sais pas si tu l’avais fait).

J’avais supprimé à l’écran suivant, je ne sais pas si c’est pareil… Allé un peu de courage, et je recommence…

Je supprime également dans « Zigbee2MQTT » « Appareils Zigbee », et dans le « Tableau de Bord ».

Je vais même relancer le Raspberry.

Encore, lui, pour finir la journée… eh ben, les gars, c’est toujours pareil. Je vais renvoyer le truc, me faire rembourser, réfléchir, et on verra. Les nuits portent conseil.

Je quitte l’antenne pour quelques jours, et vous m’informerez lorsque la mise à jour de MQTT pour le triphasé sera effective.

Bien cordialement à TOUS et grand merci,

Bernard

Etant un peu têtu, demain je vais l’essayer sur un compteur en monophasé, mais pas avec Gladys. On verra bien.

Bonne soirée, Bernard